    Добрый день,

    планируем в офисе поставить кондиционеры (четыре 9-ки, две 12-ки, одна 24-ка, все инверторные, по макс. мощности 9ка до 1.3кВт, 12ка 1.7кВт, 24ка до 3.2кВт) и произвести макс. корректное их подключение в эл. щите. Получили предварительную консультацию по поводу электрической части, хотели бы на всякий случай все перепроверить.

    Входные данные:
    1. Мощности и тип кондиционеров
    2. Необходима возможность отдельного отключения каждого кондиционера на случай ремонта или обслуживания (очистки)
    3. Заземление надлежащее есть
    4. Реле напряжения в щитке есть
    5. На фазы вводной автомат установлен на 32А
    6. Запас места в щитке - где-то до 20 модулей.

    Результаты консультации:
    На 9-ки и 12-ки кабель 1.5мм2, на 25ку менее 20 м линия - 2.5мм2, более 20 м линия - 4 мм2 (рекомендуемые производителем кондиционеров межблочные линии для всех моделей - 4х1.5мм2). 3 кондиционера (9+9+12) на 1 фазу, такая же группа на вторую, 24ку на третью фазу

    Вариант минимум:
    На каждый кондиционер по автомату, кабель 1.5мм2 - 10А, на 2.5 мм2 - 16А, кривая B или C без разницы, так как пусковых токов высоких нет. Перед ними на все автоматы групповой выключатель нагрузки 4P 32А или 40А.

    Вариант максимум:
    Дополнить схему выше тремя 2P УЗО 16 или 25 (два 16-ых на группы по 3 кондиционера), хотя целесообразность не высокая, т. к. добраться до открытых частей кондиционеров сложно, больше только на случай детекции повреждения и (или) износа изоляции кабеля и (или) выхода из строя частей кондиционера (ошибок при монтаже). При установке УЗО от КЗ или перегрева их будут защищать нижестоящие автоматы. Про вариант установить 1 УЗО на группу из большего кол-во кондиционеров вроде как нежелательно так делать.

    Итого пытаемся понять, ничего ли мы не забыли во входных данных, нет ли каких-то неточностей или альтернатив в рекомендации - помогите, пожалуйста, советом.
     
  3. Vestlok
    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259

    Vestlok

    Живу здесь

    Vestlok

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.05.21
    Сообщения:
    699
    Благодарности:
    259
    УЗО надо на 32А или больше. Я бы их поставил.

    смысл каждый кондиционер под отдельный автомат вешать не очевиден. Я бы две 9-ки под 1 автомат С16 повесил. Получилось бы 9+9= С16, 12=С10 (16) сверху УЗО 32А. Вторая фаза такая же. 24 - С16. УЗО 32 (можно и 16, но 32 лучше. Потом может ещё чего под него повесите). УЗО класса А, 30мА.

    смысл группового рубильника не ясен. Зачем он? Руками Отключить все кондиционеры разом? Вроде автоматами/УЗО отключать не сильно сложнее и дольше.

    итого - 5 автоматов С16, три УЗО 32 А 30мА. Займёт 11 модулей.

    Про пусковые токи… лучше хар-ку С. Оно и дешевле и точно проблем не будет.
     
    Последнее редактирование: 08.11.21
  4. dan_p
    Регистрация:
    27.01.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2

    dan_p

    Участник

    dan_p

    Участник

    Регистрация:
    27.01.21
    Сообщения:
    23
    Благодарности:
    2
    Тут несколько моментов:
    1. Периодически их чистят. Соответственно, можно 1 отключить, почистить, включить и т. п.
    2. 1 кондиционер вышел из строя, можно его отключить и ремонтировать/ забирать на ремонт не затронув другие кондиционеры
    3. Смысла экономить на автоматах особо нет, средняя стоимость 1 шт. 100-300 рублей, место есть, поэтому ранее вариант с уменьшением кол-ва автоматов не обсуждали

    Теоретически хотелось бы поставить, с учетом наличия электроники мб даже класса А, единственная проблема здесь - что УЗО класса А стоит космических денег. Например, УЗО зеленых 2P с такими параметрами линейки Acti9 (т.к. не во всех дешевых линейках с такими параметрами можно найти) будет стоить около 5к. То есть из бюджета, условно, 4-5к мы оказываемся в бюджете 20к+. Тут главное целесообразность такого решения. Автоматы только - бюджетно опция 1, автоматы + УЗО АС - это средний вариант опция 2, автоматы + УЗО А - это вариант максимум опция 3. Вопрос, какую опцию выбрать исходя из соотношения цена-целесообразность. Зеленых привел в пример, т. к. есть условный пункт 7 входных параметров - бренды можно выбирать из вариантов типа ABB - Legrand - Schneider Electric или их дочек типа DeKraft. TDM, IEK и т. п. не желательно.

    Так или иначе нужен групповой выключатель. Чтобы иметь возможность отключить группу и с ней работать. Либо в щитке копаться (например, дозатягивать разъемы раз в 1-2 года или менять выдедший из строя модуль), либо отключать кондиционеры зимой (ибо они при центральном отоплении не особо нужны или вообще при сильном минусе работать не будут). Так что будет это рубильник или автомат, особо не важно, учитывая защиту каждой линии отдельным автоматом.
    Теоретически рубильник специально рассчитан на экстренное ручное отключение, но в случае кондиционеров такой сценарий крайне маловероятен. В иных случаях с предварительным отключением с помощью пульта каждого кондиционера разницы нет, что автомат, что рубильник.
     
  5. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.719
    Благодарности:
    34.502

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    41.719
    Благодарности:
    34.502
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Можете пояснить подробно как вы это сделали - а то не все могут понять. :)
     
  6. Disfunk
    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    611

    Disfunk

    Живу здесь

    Disfunk

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.06.19
    Сообщения:
    636
    Благодарности:
    611
    Пардоньте, что встряю в разговор, просто хочу напомнить, что у нас с 2013 года есть ещё одна опция - автоматы + УЗО А + дуговая защита. :)
    А для экстренного отключения есть более удобные штучки чем рубильник. Например, большая аварийная кнопка красного цвета в виде грибка. Её можно нажать рукой, ногой, головой, да хоть задницей. :)
     
  7. Lumix77
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    1.356

    Lumix77

    Живу здесь

    Lumix77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    1.356
    Адрес:
    Екатеринбург
    Прилично отрабатывающей нет, пока это цацки
     
  8. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.065
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.065
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Дичь какая-то
     
  9. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.065
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.065
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Везде эту дичь распространять будем?
     
  10. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Схему подключение L1N1 b L2N2 нашел на второй страницы ТЕМЫ, где @ericc, делал подключение двумя УЗО и автомат.
    что значит
    Ой!
    Имеются сведения, что ВП с описанной у них в инструкции возможностью подключения L1N1 + L2N2, не могут питаться от двух разных УЗО!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/490551/view-image/варочная и духовка.jpg
    какие тогда варианты ?
     
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.065
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.065
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Сделать по-человечески и не выдумывать в той области, в которой вы ничего не понимаете
     
  12. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Так я и обращаюсь к тем кто понимает или здесь нет таких. А Вы гордо ходите и держите секреты передавая только по поколению?
     
  13. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.065
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.065
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
     
  14. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Слышать и Услышать - две большие разницы.
    То что варочная панель на L1N1 и L2N2 подключают через два УЗО и автомат, а не ДИФ мне ответили.
    Теперь вопрос. Вместо два двухполюсных УЗО ставлю один 3P
    и два автомата на 1Р
    Тогда на варочной плите N1 и N2 будут объедены. на ВП.
    Вопрос: будет ли работать ВП и не вырубать УЗО?
    Или на каждую линию делать УЗО?
     

    Вложения:

    • 12.jpg
  15. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.065
    Благодарности:
    11.388

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.065
    Благодарности:
    11.388
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Если вы в открытом доступе найдете вот такое, купите и мне парочку.