1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6

Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.

  1. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    2 линии 3х2.5 из-под двух автоматов 16А. Третьего не дано...
     
  2. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.537
    Благодарности:
    6.777

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.537
    Благодарности:
    6.777
    Извините, СП 256.1325800.2016
    10.2 В муниципальных квартирах жилых домов рекомендуется предусматривать отдельные линии для питания штепсельных розеток жилых комнат, освещения, штепсельных розеток электроприемников кухни и коридора. В обоснованных случаях число линий может быть уменьшено до двух. Эти групповые линии разрешается выполнять с учетом смешанного или раздельного питания нагрузок. При смешанном питании штепсельные розетки, устанавливаемые в кухне и коридоре, следует, как правило, присоединять к одной групповой линии, а в жилых комнатах - к другой. Электропроводки в ванной комнате должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 50571.7.701, при наличии розетки следует предусматривать установку УДТ на ток до 30 мА.
    В жилых домах c квартирами, оборудованными электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельная групповая линия для питания однофазных электроплит (15.28), которую следует выполнять проводами и кабелями с токопроводящими медными жилами сечением не менее 6 мм или жилами из алюминиевых сплавов марок 8030 и 8176 сечением не менее 10 мм.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.507
    Благодарности:
    23.901

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.507
    Благодарности:
    23.901
    Кабель 6 мм2 в обычную розетку не подключите...проволока слишком толстая.
    Надо поставить коробку около плиты. В коробке подключить две одноместные розетки.

    Если купите 3-х комфорочную плиту, то в обычную розетку включить не сможете...по-любому придется в коробке отключать одну розетку и вместо нее подключать другую розетку - 4-х или 5-ти контактную.

    Автомат поставьте на 25 А. 32-й не понадобится.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.396
    Благодарности:
    26.379
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. ars_tim
    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    ars_tim

    Участник

    ars_tim

    Участник

    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    А кто подскажет, допустимо ли использовать клеммы ваго серия 222-413 для наращивания провода (3*2,5гост) духовки 2,8квт? На линии так же есть холодильник и свч 0,7квт. Понимаю, что опрессовать было бы лучше, но клещей нет и покупать ради одного раза не хотелось бы.
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Зависит от автомата на эту линию. Если, как положено, 16А, то можно. Если 25А, как бывает, то не стоит.
    Wago рассчитаны на 24А
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    По правилам, если соединение доступно, можно.
    Лучше 221-413.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Смотря, какие.
    221-413 на 32А, а 221-613 так вообще на 41А.
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Вы правы, с 2273 попутал
     
  10. ars_tim
    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    ars_tim

    Участник

    ars_tim

    Участник

    Регистрация:
    24.12.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Соединение будет доступно, взял 221
     
  11. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.172
    Благодарности:
    3.477
    Адрес:
    Москва
    А чем они лучше 222-х?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.964
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Компактнее.
     
  13. stdvi
    Регистрация:
    23.04.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    stdvi

    Участник

    stdvi

    Участник

    Регистрация:
    23.04.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0
    Всем добрый день!
    Очень нужен совет,
    хочу поставить проточник (желательно по мощнее 6, 7, 8, 9, 10 квт и в магистраль),
    но переживаю выдержит ли сеть. Проведу отдельную линию от щитка.
    На входе стоит автомат C63 с УЗО 63 А, 30 ма.

    Проточник будет использоваться только на период опрессовок + аварий.
    Накопитель ставить не куда.

    По приборам:
    0,5 кВт - свет
    0,1 кВт - холодильник
    0,1 кВт - ноутбук + зарядки
    4,5 кВт - индукционная плита
    1,0 кВт - стиралка
    3,0 кВт - духовка
    2,0 кВт - чайник
    2,0 кВт - фен
    0,8 кВт - микроволновка
    14,0 кВт - итого

    Обычно в течении часа использую из мощных приборов на 3-4 квт.
    (1-2 комфорки плиты 2-3 квт, стиралку), реже работает одновременно приборов на 6 квт (+ стиралка),
    духовку включаем 1-2 раза в неделю, но чтобы работали все мощные приборы (9 квт) бывает крайне редко (раз в месяц).

    Прошу подсказать можно ли установить проточник и какой мощности.
    Буду крайне признателен за помощь!
     

    Вложения:

    • IMG_20210811_185956.jpg
    • IMG_20210811_185948.jpg
    • IMG_20210908_144401.jpg
    • IMG_20210908_144354.jpg
    • IMG_20210908_144340.jpg
  14. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Можно. Отдельная линия от щитка кабелем 3х6, мощность 7-9 кВт (лучше все-таки 7), автомат на 40А.
     
  15. stdvi
    Регистрация:
    23.04.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0

    stdvi

    Участник

    stdvi

    Участник

    Регистрация:
    23.04.21
    Сообщения:
    21
    Благодарности:
    0