1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6

Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.

  1. Lumix77
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    1.356

    Lumix77

    Живу здесь

    Lumix77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    1.356
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну вот, как я и говорил, это первое, что проверять нужно, развели демагогию на несколько страниц
     
  2. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.586
    Благодарности:
    10.126

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.586
    Благодарности:
    10.126
    Адрес:
    Пермь
    Встреча фаз? Где?
    Что помешает им встретиться, если от УЗО до ВП - фазы пройдут через один общий автомат, а не два раздельных?
    Утечка ноля - куда? Не УЗО ведь срабатывает.
     
  3. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Кажется я нашел.
    При включенной одной из верхних коМфорок, прозванивается между фазами.
     
  4. Lumix77
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    1.356

    Lumix77

    Живу здесь

    Lumix77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    1.356
    Адрес:
    Екатеринбург
    В ВП
    Ничего не помешает, для начала надо было понять что срабатывает - автомат или узо, в диффе это не понятно, а с отдельными автоматами понятно, а какие они не принципиально
     
  5. Lumix77
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    1.356

    Lumix77

    Живу здесь

    Lumix77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    1.356
    Адрес:
    Екатеринбург
    Про это тоже писал
     
  6. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.586
    Благодарности:
    10.126

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.586
    Благодарности:
    10.126
    Адрес:
    Пермь
    Не совсем понятно как вы прозваниваете - при 2-х включенных - у вас не "прозванивается" между нолями. Но прозванивается между нолем и любой фазой. Такое ощущение - что внутри ВП перепутаны ноли и фазы.
    При прозвонке - рекомендую не только слушать писк, но и смотреть на дисплей. Что у вас там показывает - короткое соединение, сопротивление спирали, сопротивление 2-х спиралей последовательно.
     
  7. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    между нолями молчит прибор. при закрытых плитках
    При открытой нижней комфорта - звенит между нолем и фазой нижней. Все остальные молчат.
    При открытой верхней, закрытой нижний- звенит между нолем и фазой верхней комфортки, и между фазами, нули молчат.
    При открытой верхней и нижней - зуммер между фазами верхней и нижней, между нолями молчит.
    Снял видео с цифрами, сейчас выложу
     
    Последнее редактирование: 11.11.21
  8. kvnkvn1
    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.586
    Благодарности:
    10.126

    kvnkvn1

    Живу здесь

    kvnkvn1

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.19
    Сообщения:
    11.586
    Благодарности:
    10.126
    Адрес:
    Пермь
    Я про это и говорю. Зуммер включается при определенном диапазоне сопротивлений (от закоротки до какого-то).
    Соответственно надо смотреть, в Омах, при включенной одной верхней и одной нижней:
    - сопротивление между фазами.
    - сопротивление между фазой и нолями.
    - сопротивление между нолями.

    Мне почему-то кажется, что у вас будет:
    - между фазами около 0 (и звонить на прозвонке)
    - между фазой и нолем, любым - сопротивление спирали (и звонить на прозвонке)
    - между нолями - суммарное сопротивление 2-х спиралей (и не звонить на прозвонке).

    Если так - то у вас перепутаны в ВП - ноли и фазы.
     
    Последнее редактирование: 11.11.21
  9. Lumix77
    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    1.356

    Lumix77

    Живу здесь

    Lumix77

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.14
    Сообщения:
    668
    Благодарности:
    1.356
    Адрес:
    Екатеринбург
    Схема подкл.jpg
    Из инструкции к плите @hab70, в однофазном подключении производитель изначально указывает отдельные фазные провода.
    Распространенного в России варианта, с подводом толстого фазного провода и расщеплением его перемычкой вообще нет, про такое подключение я и говорил изначально, для кого-то это показалось дичью, видимо производитель подстраховался от ситуаций, когда он будет виноват:
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Похоже, что так и есть.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Hab70, попробуйте сделать так.
    Фазные контакты соедините перемычкой, к ним подключите ноль.
    К нулевым контактам подключите фазы (разные). Все это через УЗО 4П и АВ 2П (или 3П).
    Думается, что все должно заработать.
     
  12. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Спасибо за совет в субботу попробую.
    Ну я думаю не перемычку кидать, а ноль к L2 фазу к N2 и это нижняя комфортка. Так как при включении верхний вместе с нижней или отдельно верхней комфортки зуммер между L1 и L2. Соответственно подключение будет выглядеть следующим образом
    N1,N2 - фазы.
    L2 - ноль.
    L1 - не подключенный.
     
    Последнее редактирование: 11.11.21
  13. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    Хочу сказать всем спасибо. Переподключил
    N1,N2 - фазы.
    L2 - ноль.
    L1 - не подключенный
    Все заработало. Обособленно @СтранникXXI, и @kvnkvn1, что натолкнули на идею.
     

    Вложения:

    • IMG_20211113_154605.jpg
    • IMG_20211113_154537.jpg
  14. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.145

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    22.841
    Благодарности:
    26.145
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Афигеть! :mad::ogo:
    Кстати, у вас тест на УЗО может не работать, он от крайних клемм питается.
     
  15. hab70
    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204

    hab70

    Живу здесь

    hab70

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.11.11
    Сообщения:
    1.205
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Хабаровск
    спасибо
    Вы правы, не работает. Переделаю сейчас УЗО
     
    Последнее редактирование: 13.11.21