1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,50оценок: 6

Подключение духовки, варочной панели и других мощных потребителей электроэнергии

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем BeerZip, 15.11.09.

  1. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.327
    Благодарности:
    6.506

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.327
    Благодарности:
    6.506
    Полагаете, на фото что-то можно разглядеть? Проще написать цепочку АВ.
    Если отключается - где-то плохой контакт.
     
  2. АкваВита
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    179

    АкваВита

    Живу здесь

    АкваВита

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Калининград
    Котельная с50, на улице и на участке с63
     
  3. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.496

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.496
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Нет. Из ваших фото ничего не понятно. Крупнее фотографии, так чтобы все надписи на автоматах было видно.
     
  4. Smartguy
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10

    Smartguy

    Живу здесь

    Smartguy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Кишинёв
    Да, сделаю как только прийду домой!
     
  5. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.327
    Благодарности:
    6.506

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.327
    Благодарности:
    6.506
    АВ после ПУ? Кабель не мегерили?
     
  6. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    14.539
    Благодарности:
    6.150

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    14.539
    Благодарности:
    6.150
    Адрес:
    ---
    Можете скопировать текст оттуда? Чтобы понять, о каких цифрах речь.
     
  7. viktor50
    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.958
    Благодарности:
    36.457

    viktor50

    Живу здесь

    viktor50

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.12.08
    Сообщения:
    14.958
    Благодарности:
    36.457
    Адрес:
    Москва
    Потребляемая мощность, уже выше писали, измеряется в квт/час, а мощность нагревателя в квт. И она никак не зависит от средней потребляемой мощности, а зависит от мощности установленного ТЭН а в данном приборе. Поэтому и сечение проводки зависит от мощности ТЭНа, а не от того, сколько раз в час он будет термореле включаться - отключаться. При небольшой выставленной температуре в духовке, ее потребление может быть и 300 ватт/час и более 2 квт/час, если выставите 270* и духовка будет загружена максимально.
     
  8. 3484070
    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    14.539
    Благодарности:
    6.150

    3484070

    Уже не новичок

    3484070

    Уже не новичок

    Регистрация:
    27.01.09
    Сообщения:
    14.539
    Благодарности:
    6.150
    Адрес:
    ---
    Да и цифры потребления бытовой техники часто замеряются на "стандартных" программах типа Эко и подобных, на которых температура занижена, приготовить что либо проблематично, зато класс энергопотребления ААА+.
    В реальности на обычных программах, которые удобные и нормальные, потребление значительно выше.

    Но опять же, это о потреблении энергии, а не о мощности ТЭНа. Просто уж к слову, почему данные о потреблении хоть с сайта, хоть с наклейки не стоит принимать во внимание.
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    А что, скажем, при половинной нагрузке соединения можно делать абы как? ;)

    А какой должен быть запас, чтобы надежность не страдала? Кто его определил?

    Разумеется, по-хорошему, надо бы линию промегерить и провести ревизию всех соединений.

    Конечно, лучше новую линию протащить, но мы не знаем всех условий ТС.
     
  10. АкваВита
    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    179

    АкваВита

    Живу здесь

    АкваВита

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.09.16
    Сообщения:
    1.429
    Благодарности:
    179
    Адрес:
    Калининград
    Расшифруйте сокращение пожалуйста?
     
  11. Smartguy
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10

    Smartguy

    Живу здесь

    Smartguy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Кишинёв
    Вот фото с коридора, думаю, маркировка на автомате подскажет Вам, что он представляет собой, у меня с этим слабовато...

    IMG_20220405_125144.jpg IMG_20220405_125131.jpg
     

    Вложения:

    • IMG_20220405_125025.jpg
    • IMG_20220405_125053.jpg
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.327
    Благодарности:
    6.506

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.327
    Благодарности:
    6.506
    Отключается какой автоматический выключатель? До или после прибора учёта? На подземный ввод стараются поставить УЗО (выключатель дифференциального тока) на срабатывание от утечки в землю.
    Мегерить - испытывать сопротивление изоляции провода .
     
  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.327
    Благодарности:
    6.506

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.327
    Благодарности:
    6.506
    А что мешает заменить кабель?
     
  14. Smartguy
    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10

    Smartguy

    Живу здесь

    Smartguy

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.12
    Сообщения:
    135
    Благодарности:
    10
    Адрес:
    Кишинёв
    Ну дык в шапке темы (оригинальной, она была потом сюда перемещенна) писал, что кабель от щитка на данный момент ну, ни в какую, тянуть не хочется!
     
  15. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.808
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    1. Оба АВ однозначно в любом случае менять на хотя бы ИЭК ВА47-29 16А.
    2. Промегить линию, на которую собираетесь вешать ДШ
    3. Провести ревизию всех соединений.