    То, что не снимается плоскогубцами, легко снимется пассатижами! :)]:close::flag:
     
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.537
    Благодарности:
    3.418

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.537
    Благодарности:
    3.418
    Адрес:
    Краснодар
    Без НШВИ.jpg

    Хагер прямо запрещает наконечники в пружинных клеммах, ибо они ухудшают контакт и могут застрять. Хотя и не везде запрещает, есть у них клеммы, где можно и так, и так.

    Скорее, картина обратная. Именно отечественные специалисты склонны пихать ншви куда надо и не надо, без разбора. :nono:

    Хотя реально такие наконечники необходимы только под торец винта, да и то не всякого. В остальных типах клемм — опциональны, а то и вовсе нежелательны.
     
    Последнее редактирование: 16.03.22
  3. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.137
    Благодарности:
    3.457

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.137
    Благодарности:
    3.457
    Адрес:
    Москва
    Это если узко смотреть только на провода и не видить оборудование в целом. НШВИ не ухудшает контакт, он его улучшает. Юбка наконечника предохраняет наборные клеммы от утери, в случае отключения/подключения провода. Проводочки не переламываются и сечение не уменьшается. При подключении отдельные проволочки не топорщатся в стороны и не грозят КЗ.
    И да, картина очень прямая, я же говорю про то, что вижу.
    Ну и Хагер нам не указ, даже Конституция на это намекает:aga:
     
  4. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Именно.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.924
    Благодарности:
    6.472
    Адрес:
    Рязань
    Да ради бога.
    Серьезно?
    Конечно. У нас свой путь ;)
     
  6. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.137
    Благодарности:
    3.457

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.137
    Благодарности:
    3.457
    Адрес:
    Москва
    Абсолютно серьёзно.
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.342

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.332
    Благодарности:
    26.342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Будучи зажатым винтовой клеммой - да. А пружинной - нет. А соединить два провода и оставить их висеть в воздухе (обмотка синей изолентой не в счёт) - тысячу раз нет!
     
  8. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.137
    Благодарности:
    3.457

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.137
    Благодарности:
    3.457
    Адрес:
    Москва
    Свят свят, и чем же ншви пружинной клемме не угодил?
     
  9. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Пружинная клемма рассчитана на определенную площадь контакта с одиночным круглым проводником. Равномерной формы. Соответственно, обжатый НШВИ не имеет этой самой формы. И какой будет площадь контакта, можно только догадываться.
    С многожилкой еще проще - там площадь контакта за счет усилия пружины увеличивается при его "расплющивании" относительно одиночного проводника. Но для расплющивания НШВИ у пружины, в отличие от винта, усилия не хватает.
     
  10. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.537
    Благодарности:
    3.418

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.537
    Благодарности:
    3.418
    Адрес:
    Краснодар
    Да хоть чем. Не может лишняя прокладка, т. е. лишнее переходное сопротивление, ничего улучшать. Тем более контакт. :aga:
     
  11. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, как лучше сделать: варочная поверхность 7,2 кило, из стены выходит кабель 5*2, 5. Возможные варианты подключения панели - 2 фазы и 2 ноля, 2 фазы и 1 ноль с перемычкой. Можно ли по второму варианту ноль пустить по двум жилам?
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.296
    Благодарности:
    6.746

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.296
    Благодарности:
    6.746
    А что в инструкции пишут, коллега?
     
  13. ВладимирК
    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    ВладимирК

    .. дураком помрёшь

    Регистрация:
    27.12.09
    Сообщения:
    5.296
    Благодарности:
    4.989
    Адрес:
    Москва
    Инструкция весьма неинформатиавная и кроме того, что я написал больше ничего нет. Да и мой вопрос относится больше к общим нормам, а не к особенностям конкретного экземпляра техники.
     
  14. andrejandrej
    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    andrejandrej

    Домовой 199-й уровень

    Регистрация:
    29.06.15
    Сообщения:
    2.704
    Благодарности:
    5.551
    Адрес:
    МО, Богородский Г.О.
    Я не электрик. :aga: Но вот про два ноля интрига. Это как?
     
  15. Rumato
    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.137
    Благодарности:
    3.457

    Rumato

    Живу здесь

    Rumato

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.02.14
    Сообщения:
    6.137
    Благодарности:
    3.457
    Адрес:
    Москва
    Нежелательно, во избежание путаницы в будущем.
    Да и смысла большого нет.