    Через сдвоенный автомат пропустить фазные проводники. Включить. Посмотреть на эффект.
     
  2. ericc
    Регистрация:
    21.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ericc

    Участник

    ericc

    Участник

    Регистрация:
    21.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Уважаемый @Avs7153, добрый день! Подскажите пожалуйста, возможен ли вариант подключения варочной панели к двум фазам и двум нулям от двух отдельных УЗО?
    Прикрепил схему планируемого подключения, прокомментируйте пожалуйста будет ли работать.
    Спасибо!

    111111.png 1222121212.PNG
     
  3. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если действительно нули у панели разные, то будет.
    Странный номинал УЗО, и автоматов тогда уж двух однополюсных будет достаточно перед УЗами.
     
  4. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
  5. ericc
    Регистрация:
    21.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    ericc

    Участник

    ericc

    Участник

    Регистрация:
    21.05.15
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Щит собран следующим образом: вводной автомат 40А, далее реле напряжения РН-260Т на каждую фазу, после каждого реле стоит по одному двухполюсному УЗО (+УЗО 25А 10мА для ванной на фазе С), от которых, в свою очередь, расходятся по однополюсным автоматам.

    По варочной панели - написал запрос производителю буду ждать ответа :) Спасибо за схемы подключения, очень доступно и наглядно!

    Если я не ошибаюсь, существует норматив, предписывающий обеспечить полное обесточивание всех жил кабеля путем выключения одного автомата (чтобы не оказалось так, что отключили одну из фаз, а на других осталось напряжение). Поэтому вижу для себя два варианта:
    1. К трехполюсному автомату кабелем 3х2,5 подключить духовку и кабелем 5х2,5 подключить варочную панель, нули с шин.
    2. К трем однополюсным автоматам подключить три кабеля 3х2,5 - духовка, L1+N1 варочной панели, L2+N2 варочной панели.

    P. S. Отдельно благодарю за Ваши альбомы, пару лет назад собирал по одному из них щита учета на трубостойке. Вы даете очень ценную информацию!

    WhatsApp Image 2019-09-13 at 13.12.43.jpeg
     
  6. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    А все-таки, как насчет совсем экономичного варианта УЗО 4Р + автоматы 16А 3Р (или 4Р, неважно) + кабель 5х2,5?
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.397
    Благодарности:
    26.380
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    А такой не нравится из-за необходимости раздвоения N и РЕ, а также неоднозначности технического решения - розетки для духовки и клеммника для ВП.
     
  8. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Не, клеммник и розетка - не аргумент. В коробке все расходится как надо.
    Раздвоение N и PE - чем оно может быть плохо?
    Я не то чтобы призываю делать так, но считаю, что при отсутствии других вариантов (по разным причинам) этот тоже является вполне безопасным.
     
  9. anhaier
    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    285

    anhaier

    Живу здесь

    anhaier

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.01.17
    Сообщения:
    112
    Благодарности:
    285
    Адрес:
    Таганрог
    Эм все там подключается на три фазы, без всяких извращений, в той же инструкции просто не долистали вы видать. прям следующая страница.
    upload_2019-10-30_12-48-9.png
     
  10. dime28
    Регистрация:
    18.02.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    dime28

    Участник

    dime28

    Участник

    Регистрация:
    18.02.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Всем привет. Чтобы не плодить новые темы, пишу в этой. Дано - варочная панель graude. Ее необходимо подключить к 3-х жильному кабелю 6мм (отдельный автомат 25 А). Проблема в том, что из панели идет 4-х жильный кабель. 2 фазы L1, L2 сдвоенный N и земля. Необходимо подключить к однофазной сети 220. Перемычки в комплекте с плитой нет. Также в самом вводе кабеля в вар панель выводы фазы l1 и l2 расположены не рядом между собой - была бы перемычка, их все равно не соединить. Как правильно сделать - подключить только 1 любую фазу, а вторую заизолировать ?
     

    Вложения:

    • WhatsApp Image 2020-02-17 at 21.17.57 (1).jpeg
    • WhatsApp Image 2020-02-17 at 21.17.57.jpeg
  11. GBS electrik
    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    GBS electrik

    Я - частное лицо-иностранный агент

    Регистрация:
    07.05.14
    Сообщения:
    15.508
    Благодарности:
    11.495
    Адрес:
    Россия, Челябинск
    Зачем перемычки? На конце кабеля схема для кого нарисована?
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Если подключите одну фазу, то останетесь без пары конфорок.
    Соединить при подключении к кабелю жилы L1 и L2 кабеля плиты.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ну и готовьтесь к отключению автомата при включении плиты на полную мощность.
     
  14. dime28
    Регистрация:
    18.02.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0

    dime28

    Участник

    dime28

    Участник

    Регистрация:
    18.02.20
    Сообщения:
    7
    Благодарности:
    0
    Автомат тогда заменю. На 32 А лучше поставить да ?
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    А вводной автомат на сколько?