    Температурные швы не делались, может в этом дело?
    Скорее всего причина в отсутствии армирования лицевой кладки.

    Здравствуйте, fireprophet! Что необходимо сделать чтобы это не продолжалось? Какие-то дополнительные связи облицовки с газоблоком? Как возможно устранить трещины? Возможно ли изъятие треснувших кирпичей из кладки, с заменой на новые?
     
  2. jufant
    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    82

    jufant

    Живу здесь

    jufant

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.08.10
    Сообщения:
    226
    Благодарности:
    82
    Адрес:
    Rīga
    @fireprophet, Странно, строим по проекту. Конструктор не возражал против колонны из блоков. В инструкциях айрока или ютонга колонны даже вертикальное армирование не обязательно, если ширина равна или больше 60 см.
     
  3. i_samartsev
    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57

    i_samartsev

    Живу здесь

    i_samartsev

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.05.17
    Сообщения:
    377
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Энгельс
    Добрый день.
    Подскажите пож. залит ленточный фундамент, верх его имеет неровности (впадины от распорок, вымоины) + перепады высот до 5 см. Планируется кладка цоколя 6 рядов красного кирпича, соответственно цоколем хотелось бы выровнять эти перепады высот. Как правильно поступить?
    1) Замазать раствором неровности (впадины, вымоины) (до 2 см высота)
    2) Если есть выступы, стесать их алмазной чашей.
    3) Покрыть фундамент битумной мастикой и положить 1-2 слоя стеклоизола
    4) Класть цоколь на стеклоизол и выравнивать перепад высоты на фундаменте кирпичем.

    Или надо поступить как то иначе?
     
  4. sonertrack
    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2

    sonertrack

    Участник

    sonertrack

    Участник

    Регистрация:
    19.08.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    2
    Здравствуйте!
    В альбоме технических решений АЭРОБЕЛА и ИТОНГА упоминается кладка в 2 разнотипных блока.
    Снимок60.png Снимок61.png
    При этом нигде не указывается кладка углов в этом случае.
    Очень нужна схема правильной перевязки углов.
     
  5. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    19.191
    Благодарности:
    21.539

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме Представитель компании

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    19.191
    Благодарности:
    21.539
    Адрес:
    Москва
    Выполняете кладку блоков с выступом, в зоне над аркой выполняете перемычку (бетонную, U-блочную, а лучше - армированную газобетонную), а потом вырезаете перемычку.
     
  6. Sergе
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690

    Sergе

    Живу здесь

    Sergе

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690
    Шов бы безусловно спас ситуацию, хотя визуально было бы заметно что стены сдвинулись в обеих плоскостях.

    По фотографиям у вас осадка в углу цоколя. Выравнивали-выравнивали, да не выровняли.
    Если заменить кирпичи сейчас и посадить новые на жесткий раствор, возможно снова будут трещины.

    Сама по себе замена кирпича не самая сложная операция, так что можно экспериментировать. Самое надежное решение (и сделать его придется только один раз) - сделать шов. Пилить конечно не по месту (ровно не получится), а вынимать кирпичи и перекладывать их.

    Если шов претит, можно поставить отметки и подождать еще годик (а может и больше) и переложить. Обязательно прострелить фундамент, посмотреть что с горизонтом, проверить вертикальность всех углов дома.

    Если переложить прямо сейчас, то не факт что движуха закончилась. Подобрать эластичный состав раствора в цвет малореально, да и камень ваш, откровенно говоря, сломаться может от испуга, что его в проблемный угол заложили.
     
  7. Zaharger
    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1

    Zaharger

    Участник

    Zaharger

    Участник

    Регистрация:
    13.05.15
    Сообщения:
    8
    Благодарности:
    1
    Здравствуйте Сергей! Спасибо за ответ!
    Почему же тогда целы кирпичи цоколя? Фундамент проверим обязательно, проверим и вертикаль углов.
    А если сделать температурные швы вот в этих местах? (прилагаю на фото) с заполнением эластичной какой то затирки. Шов делается целиком на ширину кирпича? Делать его следует по обеим сторонам угла? Не приведет ли это еще к чему либо опасному? Наверное лучше при замене кирпичей добавить связь с газоблоком арматурой или еще чем то?
     

    Вложения:

    • IMG 1.jpg
  8. Sergе
    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690

    Sergе

    Живу здесь

    Sergе

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.04.16
    Сообщения:
    944
    Благодарности:
    690
    Там в комплексе все. Потому что цокольные кирпичи почти не работают на изгиб (выровнять попытались верхним рядом, он и дал осадку), стена цоколя толстая, кирпичи перевязаны, нет такой динамической (тепловой) нагрузки. Ну и кирпич сам по себе полнотелый, скорее всего прочнее.

    Стены однородной кирпичной кладки швом отделяют метров через 30, а для облицовочной кладки на относе критичны уже 12м.

    Шов делается на ширину, рекомендованную производителем герметика и по расчету на расширение/сжатие кладки. Обычно это 2-3 см. Это визуально много. Можно сделать и меньше, но тут важно заделку шва сделать при умеренной погоде, градусов 15 тепла, не больше. И герметиком с большим коэффициентом расширения/сжатия.

    Деформационный шов можно сделать с одной стороны. Тогда не придется изобретать крепление угла. Место шва для нового дома вы указали правильно, но принять решение в вашем случае о том где и сколько должно быть швов можно только после обследования и наблюдения.

    Про эластичные затирки ничего не скажу, не знаю.

    Если делать деформационный шов, никакой арматуры конечно не должно быть. Только гибкие связи.
     
  9. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.842

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.842
    Адрес:
    Кострома
    ответ №3
     
  10. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.842

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.842
    Адрес:
    Кострома
    ответ №4
     
  11. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.842

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.373
    Благодарности:
    16.842
    Адрес:
    Кострома
    поиск по форуму вам поможет
    такая кладка реализована множество раз
    фото реализации и узлы найдете поиском
     
  12. nastya-709
    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6

    nastya-709

    Живу здесь

    nastya-709

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.01.15
    Сообщения:
    59
    Благодарности:
    6
    Здравствуйте. Подскажите, можно ли класть шлакоблок (отсевоблок) на клей (тот что применяют в строительстве из газобетона)? Геометрия блока хорошая, фото приложила
     

    Вложения:

    • shlakoblok.jpg
  13. Negativ
    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    19.191
    Благодарности:
    21.539

    Negativ

    20 лет в теме

    Negativ

    20 лет в теме Представитель компании

    Регистрация:
    05.07.11
    Сообщения:
    19.191
    Благодарности:
    21.539
    Адрес:
    Москва
    Геометрия газобетона по ГОСТ +-1 мм по высоте. Если у шлакоблока геометрия не такая (вероятность 99.999%), класть на клей его не стоит.
     
  14. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.191
    Благодарности:
    93.205

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.191
    Благодарности:
    93.205
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    А смысл? Вы клей на такой блок даже нанести не сможете, так как клей разводится до жидкого состояния. Елементарно быдет при нанесении кельмой в пустоты затекать, расход получится неимоверный. Ну и при геометрию, вам уже выше ответили, клей для газобетона рассчитан на тонкослойную, 1-2 мм толщиной, кладку.
     
  15. Курусай
    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    111

    Курусай

    Живу здесь

    Курусай

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.13
    Сообщения:
    191
    Благодарности:
    111
    Адрес:
    Кузнецк
    Такие блоки отверстиями вниз кладут. И если высота блока в пределах нормы, почему бы нет.

    Швы промерзать не будут.
     
    Последнее редактирование: 16.05.19