1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 11

Текущие вопросы по каменным домам. Задайте свой вопрос консультантам - 6

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dimastik25, 29.01.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. fireprophet
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    392

    fireprophet

    Маркетолог

    fireprophet

    Заблокирован

    Маркетолог

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    392
    Арматуру можно заложить в штробы и с боку, например с внутренней стороны. Способны ваши исполнители на такой вариант, решать вам.
     
  2. TheShaman
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13

    TheShaman

    Живу здесь

    TheShaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Звенигород
    Здравствуйте! Но ведь клей не только нужен для хорошей адгезии, но и для защиты от коррозии металлической арматуры. Если не переделывать, чего ждать в последствии помимо тонюсеньких волосяных трещин?
     
  3. TheShaman
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13

    TheShaman

    Живу здесь

    TheShaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Звенигород
    Исполнители пожелали удалиться, они сказали, что по другому не делают!
     
  4. Sergant76
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312

    Sergant76

    Живу здесь

    Sergant76

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    4.881
    Благодарности:
    4.312
    Адрес:
    Ярославль
    К моменту когда арматура соржавеет все усадочные явления уже произойдут. Так что ничего страшного.
    Арматурой в кладке не усиливают дом от каких то более серьезных проблем. Для этого есть армопояс. Но его тоже вам может хватит типа 50х150 мм с парой прутов 10мм. Надо смотреть что за кровля у вас-распорная или нет.
     
  5. TheShaman
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13

    TheShaman

    Живу здесь

    TheShaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Звенигород
    Это понятно, что она не усиливает и не заменит собой армопояс и фундамент, а вот интересует то, будет ли ржавчина проступать через блоки и насколько это критично, ведь иметь на стене круги или пятна ржавчины не очень то и хотелось бы. Вот, что сейчас беспокоит. Да и разбирать желания нет, но если надо, то придется!
     
  6. fireprophet
    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    392

    fireprophet

    Маркетолог

    fireprophet

    Заблокирован

    Маркетолог

    Регистрация:
    15.08.10
    Сообщения:
    1.014
    Благодарности:
    392
    Надеюсь без оплаты.
    Она позволяет слабому газобетону хоть как то работать на растяжение.
     
  7. TheShaman
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13

    TheShaman

    Живу здесь

    TheShaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Звенигород
    Sergant76, я получал фотоотчеты по ведению строительных работ и на первый взгляд все делалось хорошо, если честно, то и даже не думал, что кто-то выполняет армирование газоблоков именно так как выполняли мои строители. Штроба ровно по толщине арматуры с различной глубиной, затем арматура в штробу и сверху клей для укладки последующего ряда блоков. До момента работ обговаривался процесс, уточнял, что армировать и вести кладку нужно по рекомендации производителя блоков м по общепринятым правилам. Но в одном разговоре выяснилось, что они вообще практики и тоже могут рекомендовать как строить и как правильно, и что им рекомендации производителя не указ. Речь шла о том, как кладку выполнять, они еще и отклонились от чертежей кладки блоков но можно было все исправить, исправили, еще речь шла о том, что понимать под первым рядом блоков, для них мой первый был обкладочным и он по их мнению не армируется, но вот производитель говорит, что первый ряд блоков расположенный на фундаменте армировать рекомендуется. Вот они его и "заармировали".
     
    Последнее редактирование: 02.09.19
  8. TheShaman
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13

    TheShaman

    Живу здесь

    TheShaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Звенигород
    Согласен с Вами полностью.
     
  9. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    @TheShaman, А я бы посоветовал прислушаться к мнению @Sergant76 (#600, #604).
    Определитесь, какие функции будет у Вас выполнять арматура. Если не только противоусадочные, но ещё и силовые (противодеформационные) с повышением надёжности и жёсткости стен, придётся разобрать. Т. е. учтите все нагрузки и в т. ч. от крыши. Если от усадки, похоже ВЫ зря заморочили себе я...:close:, голову:aga:
    Но добавлю, от распора крыши армопояса редко спасают.) Могут помочь, если ширина достаточная по расчёту и расположены по наружным и внутренним стенам, но не более.
    ИМХО, конечно...)
     
  10. TheShaman
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13

    TheShaman

    Живу здесь

    TheShaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Звенигород
    Силовые скорее нет, но усадочные да, только вот как поведет себя арматура в первом ряду? Штроба просто имеет разную глубину, там соответственно арматура не везде защемлена, про отсутствие защиты от коррозии тоже нет речи, ее там нет. Вот если все так оставить, будет она ржаветь и при попадании влаги ржавчина будет пропитывать блоки, разве нет? Ну и разве плохо когда дополнительно есть и небольшое усиление кладки?
     
    Последнее редактирование: 02.09.19
  11. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Вот @Sergant76 и говорит, может она Вам на фиг не нужна? У Вас ГБ на клее.
    Если просто залили клеевым раствором, периодичка накрытая сверху клеем включится в работу.
    В ГБ она нужна в крайних случаях. Вот в ситуации на сложных грунтах была обязательной, как и усиленный цоколь, анкеровка плит и т. д. и т. п. Пришлось усиливать по ходу строительства...
    Коррозия всегда будет, это на картинках раствор полностью закрывает арматуру)
    Ваши посты больше похожи на замечания технадзора...:aga:
     
    Последнее редактирование: 02.09.19
  12. TheShaman
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13

    TheShaman

    Живу здесь

    TheShaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Звенигород
    А про ржавчину, что скажете, будет выступать точечно если бы была утоплена в клее или линейно как без утопления, Вы бы себе какой вариант выбрали?
    Ну и предположим, что не нужна, значит просто похоронить её в стене? Где она лежит себе и ржавеет, в работе практически не участвует.
     
    Последнее редактирование: 02.09.19
  13. TheShaman
    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13

    TheShaman

    Живу здесь

    TheShaman

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.14
    Сообщения:
    78
    Благодарности:
    13
    Адрес:
    Звенигород
    Может кроме рекомендаций производителей по укладке арматуры в газобетонную кладку стен есть ГОСТ или СНиП?
     
    Последнее редактирование: 02.09.19
  14. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Вот я бы взвесил все за и против: нагрузки, качество материалов, ситуацию с грунтами, УГВ и фундаментами (судя по Вашему беспокойству там не всё ОК).
    А, если ОК... Бюджет и сроки бы прикинул... Учёл бы свою же мысль о том, что в любом случае арматуру сложно на 100% скрыть в штрабе и, если будет влажная среда (отсутствие вентзазора, точка росы...), всё равно будет корродировать. А так свежую смесь положили и вдавили, в работу включили, усадку исключили.
    А если ещё и сухо и коррозии не будет... Конечно, забил бы...:victory:
    И, если есть деньги и намерение не платить исполнителям или поменять по каким-то другим причинам - разобрал и строил быстро и качественно. Зимовка на носу, надо серьёзно готовиться:hndshk:
     
    Последнее редактирование: 02.09.19
  15. Николай_Куркин
    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674

    Николай_Куркин

    Живу здесь

    Николай_Куркин

    Заблокирован

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.15
    Сообщения:
    9.709
    Благодарности:
    6.674
    Адрес:
    Москва
    Есть СНиПы, СП и ГОСТы на арматуру, пено-газобетон, растворы, цементы, смеси,
    а вот на технологию строительства из этих материалов - вряд ли...:(
     
Статус темы: