1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Сломался грид инвертор SUN1000GTIL2-LCD

Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Djdfy14, 11.05.19.

  1. Gusevod
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342

    Gusevod

    Живу здесь

    Gusevod

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    мегареспект за упорство !
     
  2. Gusevod
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342

    Gusevod

    Живу здесь

    Gusevod

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Мегареспект экспертам, вошедшим в положение и сумевшим объяснить не специалисту что и как копать !

    я вообще в шоке, наткнулся на тему случайно, при этом вокруг только хамство и ханжество !
    (послать человека неведомо куда нынче норма)

    это уникальная тема !
    предлагаю ее беречь :)
     
  3. close
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490

    close

    Живу здесь

    close

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490
    Адрес:
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    @Djdfy14 - У Вас есть прибор для измерения индуктивности, можете на сгоревшей индуктивности, намотать проводом в один ряд витки, замерить и определиться, сколько надо витков добавить или убавить. Провод конечно брать надо изолированный, можно дроссель разобрать, что вы подключали для пробы. Вопрос с дросселем будет решён. :)
     
  4. Djdfy14
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    8

    Djdfy14

    Живу здесь

    Djdfy14

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    8
    @close, я вчера с али заказал такие индуктивности, только эта была 0.25Вт, а я заказал 0.5Вт и 1Вт, попробую сначала всунуть 1Вт, думаю дольше проживет. Ориентировачно в начале сентября приедет, как думаете, нормально он на перемычке столько времени протянет или лучше раньше заменить?
     
  5. close
    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490

    close

    Живу здесь

    close

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.16
    Сообщения:
    1.619
    Благодарности:
    2.490
    Адрес:
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Протянет, не переживайте. :)
     
  6. Djdfy14
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    8

    Djdfy14

    Живу здесь

    Djdfy14

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    8
    @close, спасибо огромное. Я как понял, все эти проблемы из-за того, что в этом месте очень плотный монтаж греющихся элементов, да еще и платы одна над другой расположены, поэтому я в этот блок добавил дополнительный радиатор, что бы там все поменьше нагревалось, понаблюдаю как будет работать, а когда приедет индуктивность, буду снова все разбирать и выложу сюда фото как это выглядит, может кому пригодится.
     
  7. Gusevod
    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342

    Gusevod

    Живу здесь

    Gusevod

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.11.14
    Сообщения:
    724
    Благодарности:
    342
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Лучше не радиатор, а небольшой тихоходный кулер (или 12 вольтовый включить на 5 вольт) на шарикоподшипниках (они в таком режиме буквально вечные)

    и направить что бы дул между плат

    или экраны из пластика, направляющие потоки от штатных вентиляторов (если они постоянно крутятся)
     
    Последнее редактирование: 17.07.20
  8. andrey4957773
    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    andrey4957773

    Новичок

    andrey4957773

    Новичок

    Регистрация:
    06.10.20
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Всем привет. у меня тоже появилась проблема с SUN1000,не держит мощность, набирает и сбрасыват. и так по кругу. что может быть?
     
  9. jt2833
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    286

    jt2833

    Живу здесь

    jt2833

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Каменское Украина
    Уверен что точно виноват он?
    Может линия с панелями просадку даёт?
    Разбираем инвертор, измеряем конденсаторы в блоке питания.
     
  10. BOB691774
    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.131
    Благодарности:
    1.688

    BOB691774

    Директор

    BOB691774

    Директор

    Регистрация:
    19.12.10
    Сообщения:
    7.131
    Благодарности:
    1.688
    Адрес:
    Астрахань
    Лучше поменять на новые в блоке питания. Проблема только в них.
     
  11. Бывалый1406
    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.343
    Благодарности:
    4.886

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Бывалый1406

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.11
    Сообщения:
    7.343
    Благодарности:
    4.886
    Адрес:
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Есть целая тема по ремонту.
     
  12. firstpositron
    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    16

    firstpositron

    Живу здесь

    firstpositron

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.04.20
    Сообщения:
    109
    Благодарности:
    16
    Всем привет!
    Подскажите в таком инверторе существует подмес из госсети?
     
  13. Djdfy14
    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    8

    Djdfy14

    Живу здесь

    Djdfy14

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.03.16
    Сообщения:
    67
    Благодарности:
    8
    Всем привет, давно я ничего не писал про свое чудо китайской инженерной мысли, дело в том, что летом прошлого года я обещал, что когда придет индуктивность я ее поставлю и выложу фото импровизированной системы охлаждения данного узла... Индуктивность пришла еще осенью, а вот времени совершенно не было, точнее говоря оно было, но инвертор ведь работает, а что бы поменять эту индуктивность его нужно прилично разобрать и ремонт как то постоянно откладывался... Но на прошедших выходных было сделано волевое усилие и инвертор был все таки разобран)
    Изначально планировалось только впаять индуктивность и сделать фото охлаждения, но разобрав его меня ждал сюрприз...
    IMG_20210214_122949.jpg
    Это радиатор который был установлен, для того что бы он нигде ничего не закоротил, я обмотал его изолентой и как видно на фото она просто расплавилась!
    Отсюда можно сделать несколько выводов:
    1. Температура там очень порядочная. (бедные конденсаторы...)
    2. Система охлаждения работает (забирая на себя часть тепла) но ее явно не достаточно.
    Поэтому было принято решение ее модернизировать.
    IMG_20210214_114822.jpg
    Радиатор v2) (от старого компьютерного БП) он примерно в три раза больше предыдущего. После доработки "по месту" встал как родной.
    IMG_20210214_122931.jpg
    IMG_20210214_115611.jpg
    IMG_20210214_115015.jpg
    IMG_20210214_114915.jpg
    Прикрепил его винтами снизу к основному радиатору, а так же к торцевой крышке инвертора, стык промазал термопастой (на всякий случай). Для изоляции использовал прозрачную подкладку из того же компьютерного БП.
    IMG_20210214_114834.jpg
    IMG_20210214_114855.jpg
    На этом пока решил остановиться, посмотрю как он будет себя вести летом на пиковых нагрузках, если и после этого нагрев будет большой, то есть мысль развести для конденсаторов отдельную плату и вынести их за пределы этого ада на проводах.
    На этом все, можете пинать/критиковать/советовать.)
    P. S. Индуктивность впаял.)
     
  14. ИгорьУченик
    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    49

    ИгорьУченик

    Живу здесь

    ИгорьУченик

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.13
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    49
    Адрес:
    ЮФО г. Крымск СЭС- 4кВт
    Ребята! Помогите с проблемой. У меня перестал работать sun100gtil2-lcd. Не пускается mppt.
    Выглядит это так:
    Включаю инвертор, пускается. Показывает напряжение и синусоиду по высокой стороне.
    Начинает включаться mppt. это хорошо видно по индикатору вольтажа панелей на lcd устройства.
    Начинает потихоньку спускаться напряжение с сопровождением ВЧ звуком (предположительно дроселя), простите, не селен в этом.
    Спускается до минимума, lcd пишет, что малое напряжение DC. ВЧ звук прекращается. индикатор вновь показывает напряжение на массиве СП.
    И все по новому.
    Такое ощущение, что mppt не может нащупать оптимальную точку.
    Сейчас фото и видео представить не могу, но если надо, то обязательно сделаю.
    Кстати, другой такой же инвертор на этом месте работает отлично (с массивом панелей все хорошо).
     
  15. jt2833
    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    286

    jt2833

    Живу здесь

    jt2833

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.15
    Сообщения:
    302
    Благодарности:
    286
    Адрес:
    Каменское Украина
    Начинать с проверки и замены электролитов в блоке питания.