1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11

Самодельный ИБП

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.697
    Благодарности:
    6.986

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.697
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    обязательно.
    Ради интереса промерил КПД
    при нагрузке 200вт = 82%
    при нагрузке 680вт = 78%
    Попробовал дать нагрузку 780вт (номинал у него 1000VA\640вт) и через пару секунд сработала защита от перегруза. Как в общем то и предполагал офисные ИБП абсолютно не приспособлены к работам с перегрузкой и запуск моторов с большими пусковыми не для них.

    зы. надо бы наверно эту инфу засунуть в ветку "ИБП или инвертор" ?
     
    Последнее редактирование: 09.11.18
  2. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.697
    Благодарности:
    6.986

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.697
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Коллега физик по образованию сказал шо так себе моя идея ставить 2 транса в параллель, лучше найти один но помощёвее :) к тому же 60С так себе нагрев для транса на котором значится в маркировке 180C... проще наверно на трансформаторное железо на термопроводящий клей наклеить радиаторов для улучшения конвекции :aga:

    Чёт нету в инете вообще нифига инфы по трансформаторам которые стоят в ИБП APC. Штатный плоский это 430-1224А, есть кубический из 1000ка 2U с маркировкой 430-7144B, но он незначительно мощнее (штатно 670вт).. А так же есть трансы из 2200VA (1980вт) модели с маркировкой 430-0224А этот ИБП 48V и 2 транса стоят последовательно (самыми толстыми выводами), а тонкие выводы воткнуты в плату параллельно. Вот эти трансы уже ощутимо крупнее.
     
    Последнее редактирование: 09.11.18
  3. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Можно эти попробовать. У Вас 24в?
     
  4. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.697
    Благодарности:
    6.986

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.697
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    да экспериментирую сейчас с 24V ИБП.
     
  5. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.126
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Значит, подойдет.
     
  6. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.687
    Благодарности:
    1.917

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.687
    Благодарности:
    1.917
    Адрес:
    Мензелинск
    ...но тяжелее на ногу ронять во время прикручивания (замены). А про токи Фуко и снижающий их ВЧ дроссель перед НЧ трансами ваш физик не сказал? А где-то тут уже писалось про это.
     
  7. VoronNew
    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.697
    Благодарности:
    6.986

    VoronNew

    Живу здесь

    VoronNew

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.03.13
    Сообщения:
    11.697
    Благодарности:
    6.986
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Попробуем обойтись без замены и следовательно ронять не будем :)] как оказалось лёгкий обдув вполне себе решает проблему при работе на мощностях не более 50%... а вот дальше греется не железо, а обмотки и обдув уже не особо помогает. Но опять же на трансе наклейка 180C, а при работе на максимальной мощности (нагрузил на 655вт) через 20 минут датчик воткнутый в изоляцию обмоток показал 79С и ИБП ушёл в шатдаун. Но это я туда запихал датчик, а штатно он в ИБП стоял в аккумуляторном отсеке и мониторил температуру АКБ.
     
  8. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Я взял трёхкиловатный ЛАТр, и Inv24-220.jpg намотал ему первичку 16ю квадратами. Отличный инвертор получился! Не нарадуюсь просто! Ток без нагрузки 0.4А. Обмотка греться сильно начинает только когда больше киловатта в течении нескольких часов. Температура обмотки внутри бублика 58-64С. При 250-300 ватт, круглосуточно - 30С. А вот с 12 вольтовым инвертором не получилось чего то. Синус кривой, ток покоя плавает и великоват. Ничего не получается, причину найти не могу. И транс на нём из 2х киловатного Латра, с очень маленьким током ХХ, выбранный из многих.
     
  9. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    @Setter2, тоже всё облизывался на трансформаторы из 5кВт латров, у меня их две штуки валяется. Но транс для инвертора в итоге заказал. В этих латрах, которые у меня были, обмотка рассчитана не на всё напряжение 230, а только на часть. Вторая часть компенсируется вторым трансформатором такого же размера. Такая вот странная схема, да.
     
  10. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Ну и зря деньги потратили, можно было бы домотать до 230 один ЛАТр. При таких размерах бубликов, там витков не много надо. Важнее, чтобы токи ХХ, были минимально возможными. Разные ЛАТры, разных лет выпуска, имеют разные свойства железа, и, соответственно токи ХХ разные.
     
  11. SergCh
    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310

    SergCh

    Живу здесь

    SergCh

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.09
    Сообщения:
    3.263
    Благодарности:
    2.310
    Адрес:
    Москва
    Не знаю, мне идея домотки не очень нравится. Окно в один слой уже полностью заполнено, соответственно доматывать придётся равномерно распределяя дополнительный провод поверх старой обмотки, что увеличит индуктивность рассеивания. Хотя, есть такое поверье, что именно она фильтрует в БЖТ ВЧ составляющую.
     
  12. AlexCN
    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1

    AlexCN

    Новичок

    AlexCN

    Новичок

    Регистрация:
    22.02.17
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    1
    У меня инвертор 12-220 (меандр) из двух плат управления от бесперебойников (одна работает полностью - у второй только силовые ключи которые открываются сигналами из первой платы) к ним подключены 4 одинаковых транса (по 2 на плату) - к инвертору подключен садовый насос 1,85 кВт - отработал без проблем два сезона.
    Ток холостого хода от количества трансов у меня менялся странно:
    1плата 1 транс 0,8 А
    1 плата 2 транса 1,2 А
    2 платы 4 транса 3,5 А
    По нагреву:
    На каждой плате изначально было по 2 шт IRF3205 и место для установки еще 4. Установил еще 4 шт - под нагрузкой ключи холодные - греется транс. Поставил 2 транса - греются ключи. Увеличил в два раза радиаторы ключей и все стало нормально.
     
  13. самовар
    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    72

    самовар

    Живу здесь

    самовар

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    72
    12в?
    к нему питание рельсами подводить надо.
    на ег8010 ? трансформатор 6.5в/220в?
    проблемы низковольтных инверторов - отключение драйверов из-за провалов ниже UV на пиках потребления.
     
  14. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Рельсами не рельсами 50 мм2 в основном. На каких чипах уже не помню. Плату драйвера менял, перепаивал ёмкости на ней, транзисторы выходные менял, ничего не помогает. Картинка вот такая:
    Выглядит хозяйство примерно так, здесь разводка ещё была 25 мм2, удвоение сечения ничего не дало: 1000инвертор.jpg 12В_инв.jpg
    Сейчас на 12В системе, работает инвертор 2500 Ватт синус. На нём сидят холодильник и насос отопления. Всё хорошо, только жрёт 2А на ХХ.
     
  15. самовар
    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    72

    самовар

    Живу здесь

    самовар

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.04.16
    Сообщения:
    169
    Благодарности:
    72
    Инвертор на eg8010 там + 12 на плату драйверов, по моему, ещё через диод идёт.
    .. синус не настолько страшный, как рассказывали выше. если с амплитудой порядок - то любая, "капризная", нагрузка такое переварит.
    по ослограмме..такое ощущение, что на входе обратной связи по выходному напряжению провал, контроллер начинает заворачивать синус и тут же добрасывает дров в топку. и почему-то именно на одной полуволне.
    обратная связь через понижающий трансформатор? проверить диоды и конденсатор после трансформатора ос. "по быстрому"- временно напаять доп конденсатор, удвоив-утроив его значение (изменится лишь время реакции на изменение нагрузки).
    а заодно бы проверить, нет ли горба тока первички тора (вешаем нагруженный трансформатор тока)
    а так то форму смотрим уже на выходе, "слизанную" трансформатором..вдруг перекос - вот и плавает ток потребления за счет подмагничивания постоянкой.
     
Статус темы:
Закрыта.