1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11

Самодельный ИБП

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Спасибо, буду разбираться, как время будет. Я и так на него столько времени убил...
    Такой синус переварит, конечно, любая нагрузка, но для аудио системы, уже не годится. Лучше сети, но хуже других моих инверторов и стабилизатора Штиль ИнСтаб. По звуку это слышно хорошо. Но самое главное, то, что жрёт инвертор до 2А, при том, что аналогичный 24В, с трёх кило ватным трансом, жрёт 0.4А, ток тоже плавает но от 0.3, до, редко доходит до 0.5. А здесь плавает от 0.7 до 2. На выходе напряжение нормальное, но когда на холодильнике включается ноуфрост, иногда уходит в защиту, а холодильник издаёт странные звуки. В общем пока использовать его не буду. От другого инвертора, мощностью 2.5 Квт, всё нормально работает, и звук нормальный, и синус. Только жрёт 2А постоянно. С включенным насосом 35 Ватт. 4А, это уже терпеть можно. Но летом жалко на ветер 25 Ватт.
     
  2. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск
    Setter2 доброго дня! Уберите ту фиговину на зеленом кольце, она не только ничего не дает но ище и греется если не ошибаюсь, и второе _ перемотайте дросель который на ТВС, всю обмотку на одну сторону и зазор обязательно картон от 0,5 до 1мм поиграйте (по звуку слышно при нагрузке), проходил такое тоже при отсутствии запчастей :) потом скинте осциллограмму посмотрим что получилось
     
  3. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск
    Платы эти очень даже не плохие, и еще была такая штука у меня: все вроде целое и даже работает но цокают транзюки х. х. повышен тоже примерно до 2А в итоге Ирки на Егешке (одна) я называю - полудохлая :)
     
  4. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Извините, это кто? Я не понял.
    А дроссели я ставил разные, влияет на форму синуса, но не достаточно, чтобы выровнять.
     
  5. FrendFazer
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117

    FrendFazer

    Живу здесь

    FrendFazer

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117
    @Setter2, Это синус, что на осцилограмме в каком месте снят, до БЖТ или после?
     
  6. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Этот синус снят через понижающий трансформатор на выходной розетке инвертора 220 в., нагруженного примерно на 200 Ватт разными потребителями.
     
  7. FrendFazer
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117

    FrendFazer

    Живу здесь

    FrendFazer

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117
    А кольца у вас там случайно не ферритовые?
    Помнится когда я свой инвертор ваял ток ХХ прилично зависел от количества витков низковольтной обмотки.
     
  8. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    На ферритовом кольце сейчас намотан дроссель, индуктивностью, рекомендованной производителем, кажется 50 микроГенри. Сам транс, старорежимный ЛАТР 9А, выбранный из многих, по минимальному току Х. Х. Число витков н. в. обмотки тоже менял. А плавание тока без нагрузки, от 0.7, до 2.0А, подсказывает мне о расстройстве обратной связи, по какому то параметру. Ток сильно плавает и под нагрузкой.
     
  9. FrendFazer
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117

    FrendFazer

    Живу здесь

    FrendFazer

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117
    @Setter2, Насколько я понимаю плавающий ток ХХ и форма синуса это две независимые проблемы. По поводу формы синуса попробуйте убрать весь феррит и после высоковольтной обмотки подключите простой однозвенный LC фильтр. L= 2-3 мГн, намотанная на распыленке или сендасте-альсифере, С=2 мкФ. Всему тому двуполярному шиму, с плавающим коэффициентом заполнения который идет на низковольтную обмотку БЖТ просто деваться будет некуда, как превратиться в красивый гармонический сигнал.
    По поводу плавающего тока ХХ надо внимательно посмотреть в чем отличие от 24 вольтового варианта.
    И, кстати, дроссель производитель рекомендовал именно на феррите без зазоров мотать и именно для 24 В?
     
  10. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Пробовал и без феррита, ток и зудение транса, увеличиваются. У производителя, того, что делает платы такие, как на 24В инвертор, продаются свои дроссели, намотанные на кольцах феррита обмоточным проводом, на разный ток, но по конскому ценнику. Я обошёлся своими силами успешно. Но на плате 12В, другого производителя, манипуляции дросселями ничего не дали. И они все рекомендуют 5 мкФ параллельно выходу 220В. Так и сделано. Здесь даже поставлен аудиофильный дорогой конденсатор 5.6 мкФ. Ничего не дало. Думаю и цепочка RC не даст ничего.
     
  11. FrendFazer
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117

    FrendFazer

    Живу здесь

    FrendFazer

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117
    Я про LC писал. Емкость конденсатора на выходе я указал минимальную, а вот индуктивность все же попробуйте намотать на материале, который не так быстро входит в насыщение. Понятно, что без фильтров по низковольтной стороне звук от транса увеличится, но там в 12 вольтовом варианте феррит вообще ставить нельзя.
     
  12. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    @FrendFazer, я бы занялся танцами с ферритами и не, если бы ток ХХ, не был бы большим и, самое главное, плавающим. И пока не решена эта проблема, нет смысла добиваться синусоиды. Проблема в самой плате инвертора. К стати, замечено, когда несколько часов инвертор работает на нагрузку 100 Ватт, один радиатор, греется сильнее второго. Ключи менялись и подбирались. Плата драйверов тоже менялась. Это говорит о том, что проблема на основной плате. В цепях затворов ключей, или обратной связи.
     
  13. FrendFazer
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117

    FrendFazer

    Живу здесь

    FrendFazer

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117
    @Setter2, А принципиальная схема такая же, как на старой плате?
    А потенциал у радиаторов куда-нибудь привязан или они в воздухе висят?
    Может те что греются, подвозбуждаются слегка случайным образом.
    От прикосновения руками до них ток ХХ не меняется?
    От температуры окружающей среды что-нибудь меняется?
    Затворные резисторы пробовали менять?
     
    Последнее редактирование: 17.01.19
  14. Setter2
    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227

    Setter2

    Живу здесь

    Setter2

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.13
    Сообщения:
    616
    Благодарности:
    227
    Адрес:
    Волхов
    Схема похожа, но не уверен полностью. Резисторы не пробовал менять пока. От температуры и касаний не заметил ничего. Выберу время, займусь плотно. Всё как всегда, припрёт, и занимаешься. Пока другой инвертор работает, не собраться никак. Хоть и жалко потерянной энергии.
     
  15. Tomson2010
    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161

    Tomson2010

    Живу здесь

    Tomson2010

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.13
    Сообщения:
    294
    Благодарности:
    161
    Адрес:
    Новосибирск
    Вот так себе дроссель мотал - отлично работает
    Собирал на такой плате
    Собирал и на такой - основная сейчас до 3000ватт при 25В
    Дроссель для нее уже сделал такой
    Ссылка https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Sine-Wave-Inverter-Sendust-Magnetic-Ring-MS-225125-2-57-2-35-6-14-0/32725175669.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.446433edyCPo4V
    за два штуки цена дешевле чем чипе
    "один радиатор, греется сильнее второго"- так и должно быть, а более всего греется тот радиатор к которому подключается дроссель, единственное НО! при 100 Вт даже на 12В инверторе они должны быть холодными, все таки рекомендую вставить другую ЕГшку
    :) Ирка - ir2110 или ir2113 на плате синуса - драйвера - из за них основные проблемы, отследить только осциллографом, Егешка - плата синуса в сборе EG8010
     

    Вложения:

    • IMG_0623.JPG
    • HTB1LsuzfZj_B1NjSZFHq6yDWpXal.jpg
    • IMG_0638.JPG
    • IMG_0835[1].JPG
Статус темы:
Закрыта.