1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11

Самодельный ИБП

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. zvkran
    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    44

    zvkran

    Живу здесь

    zvkran

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.11.09
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    44
    Адрес:
    Санкт-петербург
    Sapienz попробуйте юзать Lite-CalcIT помогает при расчетах трансов.
     
  2. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    1.914

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    1.914
    Адрес:
    Мензелинск
    От холостого перезаряда затворов полевиков и перемагничивания ненагруженных трансов такая схема не спасёт.
    Интеллектувальные дриверы нужны на базе нейросети MCU ;)
     
  3. Sapienz
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    256

    Sapienz

    Живу здесь

    Sapienz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Так а если стабилизацию сделать двумя детальками? Они тушат генерацию вовсе. То есть генерация будет только в том блоке, который имеет максимальное напряжение стабилизации.
    Да я этот вопрос задал только с целью выяснения можно ли использовать готовые халявные Ш образные из комповых бп и др. Или есть какие либо предпочтения, марки, магазины обеспечивающие нормальную работу и КПД. Расчитать то не проблема:)
     
  4. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    1.914

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    1.914
    Адрес:
    Мензелинск
    У трансов должна быть низкая индуктивность рассеяния (Ls).
    Из 12 (24) В делать сразу 380 и параллелить выхода - невыгодно из-за сильных выбросов U от этой их паразитной самоиндукции. Даже если первичка размещена между частями вторички.

    А вот кучка трансов 12/(24...95) В с последовательным соединением выходов будет намного приятней в обращении. И вых. диодов всего 4 шт надо на весь комбайн.
    Но тогда не поотключаешь лишние трансы для экономии тока ХХ.
     
  5. Sapienz
    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    256

    Sapienz

    Живу здесь

    Sapienz

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.12
    Сообщения:
    547
    Благодарности:
    256
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Да нет. Параллелить не трансы. Параллелить блоки. В блоке - с транса переменка вторички выпрямляется мостом. После этого, через дроссель, идет на накопительный кондер, с отводом к стабилизации. Разброс параметров элементов блока неизбежно даст разброс в напряжении стабилизации. Тот блок что имеет напряжение стабилизации выше других - будет компенсировать потери на саморазряд накопительного конденсатора и работу дальнейших блоков по нарезке ШИМа, неширокими импульсами. В это время остальные блоки увидев на общем кондере напряжение выше собственной стабилизации вообще потушат генерацию. Если один блок сгорит - это никак фатально не должно повлиять на работу остальных. В работу по поддержанию жизни включится следующий блок с ближайшим по значению напряжением стабилизации.
     
  6. ptk2003
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30

    ptk2003

    Живу здесь

    ptk2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Воронеж
    Со стока каждого ключа шотки, в 2 группы (по тактам). На каждую группу дроссель 150мкГ на общую банку, с нее дц/дц на lm2576 на шину питания. В обратной связи этого мелкого шим стоял транзюк, запрещающий работу пока на банке не будет 32вольта или выше.
    Иначе ток ХХ был еще больше.

    Выпаяны из какой-то отладочной или демонстрационной платы, точно не помню.
    Просто попались.
    Из комп. БП ватт на 400+.
    Мотал знакомый, он не сильно знает что это такое)
     
  7. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    1.914

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    1.914
    Адрес:
    Мензелинск
    Зависимость Ls от коэффициента трансформации вы так и не уловили. Высокие коэффициенты (8:320 витков например) - слишком далеки от оптимальных. Нельзя правильно разместить такие обмотки на сердечнике. Получим огромные потери на снабберах.

    Идеальный импульсный транс получится с к-том трансформации 1:1, а намотан должен быть сложенным вдвое проводом первичной и вторичной обмоток.
     
  8. ptk2003
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30

    ptk2003

    Живу здесь

    ptk2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Воронеж
    Именно так и хочу попробовать.
    Но тут еще ограничение (даже стабилизация) тока должно хорошо работать, что бы блоки, настроенные на более высокое напряжение, не перегружались при большой нагрузке.
     
  9. ptk2003
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30

    ptk2003

    Живу здесь

    ptk2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Воронеж
    User343, а если на трансе вывести кучу обмоток по 8-16вит (или в пределах разумного) шотками каждую выпрямить и соединить последовательно, но уже по постоянке?
    Или там по расположению? Так тогда можно мотать литцем с хорошей изоляцией между жилами, а потом скоммутировать жилы первички параллельно, вторички последовательно...
    В пн6 же не пробивает :)]
     
  10. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    1.914

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.672
    Благодарности:
    1.914
    Адрес:
    Мензелинск
    Ёмкостных снабберов в первичке не было? вот это и есть возможная причина перенапряжений. Индуктивный (рекуперативный) снаббер начало пика не может "схавать" по определению.
    RC поставьте и выбросы в тепло уйдут.

    во многих диодах много потерь, без них лучше.
    Кинем клич - кто может у дохлого ПН6 транс разобрать, размотать и заснять слои на фото или видео?
    А Новосибирское общество слепых потом подаст на всех соучастников иск в суд за нарушение авторских прав. "Стиль пьяного" (tm) :)
     
  11. Dingo
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    467

    Dingo

    Живу здесь

    Dingo

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    978
    Благодарности:
    467
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Читаю темку с удовольствием, хвалебно что есть желание, плохо что нет идеологии и понимания как можно построить ИБП.
    Итак есть только две возможности получить из 12 или другого 24, 48 В переменное 220 вольт (синус).

    1. Преобразователь 12 вольт в 310 вольт работающий на частоте 30-40 кГц с ШИМ. За счет ШИМ на выходе данного преобразователя имеем полуволны от 0 до 310 В.
    Дальше из этих полуволн надо сформировать синус (те иметь и положительную и отрицательную часть)
    с этим справиться любой мостовой инвертор.
    (Для полноты картины нужен и еще один преобразователь, подключенный ко входу переменного 310 и выходом к 12 в который позволяет бороться со всякими индуктивными нагрузками, передавая выброс из них назад в аккумулятор. Работать он должен естественно синхронно с основным. Тогда это Ваше устройство превращается в Усилитель класса D.)
    Но для простоты все что написано в скобках можно не делать, написал, чтобы вы поняли физику процесса.

    2. Преобразователь из постоянного 12 (24 48В) в синус 12 (24 48 В), работающий на частоте 50 Гц,
    а затем тупо НЧ транс килограмм под 20. С повышением от 12 (24, 48) до 220 вольт.

    По этой идеологии собран МАП да и часть остальных инверторов
     
  12. ptk2003
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30

    ptk2003

    Живу здесь

    ptk2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Воронеж
    Dingo, это можно купить)
    У меня задача немного другая, вроде бы не раз писал, на всякий случай напомню: 1. использовать существующую акб, которая на 12в и перекоммутировать ее в 24/48 или иное не представляется возможным (основной потребитель стартеры дизилей и разные акб, по емкости и по типу). 2. объединить несколько источников, на шине 12В из-за огромных токов это не удобно. А вот на 400В проще.
    К тому же инвертор синуса с дц 400 уже есть и работает он хорошо)

    -
    1. довольно сложен при больших мощностях.
    я видел феррит для 10КВА, но первичка получается по расчетам меньше витка, даже 1 виток уже сложен (как его распределить по кольцу 120мм диаметром?) А группы мелких трансов размажут огибающую синуса из-за разброса параметров трансов и дросселей.
    2. не устраивает из-за КПД БЖТ.
    Мотать торроиды с КПД ->0.95 я не умею :(
     
  13. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.714
    Благодарности:
    6.624

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.714
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Калининград
    Мож не в тему
    но кто-нибудь пробовал подключать низкий синус- от 48В, например, к выходным клеммам ЛАТР- чтобы с входных снять 220В? Что при этом может получиться? Потери, какое-нить неправильное намагничивание ТОРа?
     
  14. ptk2003
    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30

    ptk2003

    Живу здесь

    ptk2003

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.09.11
    Сообщения:
    146
    Благодарности:
    30
    Адрес:
    Воронеж
    Пробовал 36В. Все нормально работает, только нужно учитывать что провод у ЛАТРа одинаковой толщины по всему магнитопроводу, и снять мощность с входных (220) клем больше чем макс. ток латра * входное напряжение (36) не получится. Да и ток щетки ограничен...
    КПД для 2А ЛАТРа был около 0,87.
     
  15. Мax94
    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.714
    Благодарности:
    6.624

    Мax94

    ·

    Мax94

    ·

    Регистрация:
    07.09.12
    Сообщения:
    16.714
    Благодарности:
    6.624
    Адрес:
    Калининград
    Да, это и ежу понятно... Я просто боялся, что какой-нить кривой эффект вылезет- ведь просят же даже в 1 виток обмотку РАВНОМЕРНО распределять по тору. Смешные люди.
    ЛАТР удобен как недорогой ТОР- первичку намотать толстенным поверх, кол-во витков на вольт известно, габаритная мощность большая...
     
Статус темы:
Закрыта.