1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 11

Самодельный ИБП

Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем arvok, 15.11.09.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Nikolay_Po
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    425

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    425
    Затем, что вам не доступно изготовление 6-слойной ПП и вряд ли у вас получится разместить драйвер так близко к истокам, как на мат. плате.
    При удержании паразитной индуктивности цепей истоков и цепей управления относительно самих истоков, можно гарантировать, что крутизны транзисторов на всех частотах низкая величина паразитных индуктивностей не даст образоваться положительной обратной связи для возникновения колебаний.
     
  2. Nikolay_Po
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    425

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    425
    Исключительно из целей экономии на BOM. Каждая лишняя позиция в списке комплектующих увеличивает стоимость закупок и производства. Они могли поставить 1мкФ на 23.4375кГц и 10мкФ на 50Гц. Но выгоднее поставить 10мкФ оба. Потребление по цепи верхней стороны драйвера совсем небольшое - на перезарядку затвора, собственная утечка, полагаю, доли мА. Так что любитель просто перестраховался, у него не было задачи максимально снизить стоимость без потери работоспособности и снижения надёжности, в отличие от промышленника.
    P. S. 1000мкФ в питании верхнего плеча драйвера - наверное 50Гц биполярные транзисторы коммутировать. Для полевых такой величины ёмкость просто вредна - лишний шанс спалить драйвер зарядом конденсатора при КЗ по питанию платы управления.
     
  3. Nikolay_Po
    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    425

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Nikolay_Po

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.09.15
    Сообщения:
    664
    Благодарности:
    425
    Общий ток нагрузки, как сказали выше, распределяется поровну - он течёт последовательно через обе группы, значит, одинаковый. Вы имели ввиду распределение мощности потерь?
    Не думаю, что кто-то в состоянии контролировать отношение входной ёмкости к сопротивлению в открытом состоянии. В смысле, ВЧ-ключи просто выбирают по минимуму потерь, безотносительно потерь, которые возникают в НЧ ключах.
    Рациональнее просто выбрать ключи, проходящие по бюджету и, при этом, обеспечивающие минимальные потери в обоих плечах. А вот уже определив (измерив или хотя бы смоделировав) потери на каждом плече моста, можно перераспределить площади радиаторов в пользу больше рассеивающих ключей. Это повысит надёжность.
     
  4. FrendFazer
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117

    FrendFazer

    Живу здесь

    FrendFazer

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117
    Да, с распределением общего тока нагрузки это я тормознул, там же, действительно, последовательное соединение. Но важный для меня вывод заключается в том, что при одинаковых транзисторах те, которые работают с повышенной частотой переключения греться будут больше. Вывод вполне очевидный, но от меня он ускользал. Это очередной момент, который необходимо продумать в конструктиве. Это и площадь радиаторов и место куда крепить температурный датчик.
    Возможно, что даже есть смысл на низкую частоту поставить только пару мосфетов, но по мощнее, а на высокую четыре, но с легкими затворами.
     
  5. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.616
    Благодарности:
    1.904

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.616
    Благодарности:
    1.904
    Адрес:
    Мензелинск
    Сделайте 4 медных или алюм. пластины 70*35*3 мм, к ним напрямую прикрутите транзисторы.
    Можно и длиннее, плоские или Г-образные.
    Затем эти индивидуальные радиаторы приверните через прокладки на общий ребристый радиатор. Температура сама выравняется, паразитная ёмкость мала будет.

    Мало смысла. Корпус ТО-220 ограничивает ток уровнем 60-75А.
    2 паралл. транзистора - 150А макс, хоть и некоторые дорогие кристаллы держат >300 по маркетинговым сказкам.
    Ставьте 4 шт ВЧ и 4 шт НЧ и не заморачивайтесь.

    Или вообще 8 шт одинаковых, вдруг потом биполярную модуляцию захочется и плавное регулирование до 400 Гц.

    Гораздо важнее токовую защиту как-то "ускорить" и охладить. Там потери выше, чем на 2p2s 2,3 мОм полевиках.
    На форуме реалстранника chen с эталоном чего-то выясняли, но я не уловил, на чём же договорились.
    Первый как всегда восхвалял вычислительные мощности DSP и продвинутые алгоритмы. Якобы нифига у вас (и всех серийных поделок на ег8010) не получится и всё сгорит при первой перегрузке, покупайте новосибирское г. на букву А :)
     
    Последнее редактирование: 04.02.16
  6. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Я чего-то не то в доках прочел?
    Вроде, как раз на униполярной можно получать всякие плюшки типа управления частотой и напряжением как раздельно, так и U/F=const.
     
  7. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.616
    Благодарности:
    1.904

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.616
    Благодарности:
    1.904
    Адрес:
    Мензелинск
    Это делается и одним сдвоенным переменником (см. рис.).
    При биполярной модуляции общая индуктивность вых. фильтров выше, пусковые токи и вероятность насыщения 2х катушек меньше.
    Что будет в однополярном режиме с искажениями и постоянкой на выходе, если долго держать частоту 1-10Гц, из-за несимметричного заряда и разряда ускоряющих (bootstrap) конденсаторов НЧ и ВЧ плеч (10мкФ танталов)?

    Униполярная модуляция по-моему для выходного НЧ транса хороша. Там вся выходная постоянка будет резаться системой токовой защиты и самим принципом работы магнитно-связанных катушек.
     

    Вложения:

    • eg8010_ris_8_1.png
    Последнее редактирование: 04.02.16
  8. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Токи то с чего меньше? А индуктивность можете и у одной катушки больше сделать и сердечник можете больше взять.
    И в какое место такую частоту, да еще в однофазной схеме? Однофазный двигатель с фазосдвигающим конденсатором, дай бог, чтобы с 25Гц стронулся.
     
  9. user343
    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.616
    Благодарности:
    1.904

    user343

    Кедросажатель

    user343

    Кедросажатель

    Регистрация:
    14.11.10
    Сообщения:
    4.616
    Благодарности:
    1.904
    Адрес:
    Мензелинск
    Активное сопротивление экономически-обоснованных катушек вдвое больше. Мелочь, но при КЗ и палка стреляет :)

    Стронулся при 25, поработал на 200, а потом мы его "электронным редуктором" замедляем до 5Гц. Не знаю зачем, но вдруг пригодится.
     
  10. Strangeman
    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Strangeman

    Стремящийся к автономии

    Регистрация:
    24.07.11
    Сообщения:
    14.618
    Благодарности:
    9.124
    Адрес:
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Ну так сэкономьте на проводе одной катушки. Делов то.
    И получаем нулевой момент :aga:
    Вот когда пригодится понадобится - тогда и репу чесать и КПД гробить.
     
  11. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.254
    Благодарности:
    3.409

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.254
    Благодарности:
    3.409
    Адрес:
    Москва
    А что мешает сделать два параллельных канала с фиксированным фазовым сдвигом для однофазного двигателя? И без конденсатора будет работать почти на любой частоте.
    Аналогично трехфазному частотнику.
     
  12. FrendFazer
    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117

    FrendFazer

    Живу здесь

    FrendFazer

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.11.13
    Сообщения:
    570
    Благодарности:
    117
    Пластины можно сделать, а четыре НЧ что-то стремно. Прикидывал ток по Total Gate Charde ,(irfp7430pbf, 300 nC) при затворных в 10 Ом что-то ирка на пределе будет работать. Но, в принципе, ничто не мешает запаять сначала пару и, если они будут холодные допаять потом ещё.
     
  13. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    Нет. На пониженой частоте или сгорит при номинальном напряжении или останется без момента при пропорционально пониженом.
     
  14. Elprog
    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.254
    Благодарности:
    3.409

    Elprog

    Живу здесь

    Elprog

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.12
    Сообщения:
    5.254
    Благодарности:
    3.409
    Адрес:
    Москва
    Трехфазные движки от частотника ведь не горят?
    У меня работает двигатель 500 вт от частотника на частоте 20 Гц, - с моментом все хорошо.
    Закон U/f=const никто не отменял... :)
     
  15. wcreader
    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509

    wcreader

    Живу здесь

    wcreader

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.11.13
    Сообщения:
    8.401
    Благодарности:
    1.509
    Адрес:
    Россия, Ленинградская область
    20 всего примерно в 2 раза меньше 50. А как там с моментом на 1 гц ?
     
Статус темы:
Закрыта.