1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Трещины в пустотной плите перекрытия (объединенная тема)

Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Neston, 20.10.08.

  1. beutiflet
    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.455

    beutiflet

    элитный пролетарий

    beutiflet

    элитный пролетарий

    Регистрация:
    02.02.07
    Сообщения:
    8.745
    Благодарности:
    10.455
    Адрес:
    Домодедово
    Посмотрите эту тему:
    https://www.forumhouse.ru/threads/30110/
    Это поможет Вам вникнуть в "устройство" и суть процессов.
    К плитам перекрытия надо относиться с пониманием, но бояться их не нужно
    Ремонт плиты перекрытия мера очень трудоемкая и , при этом, довольно малоэффективная.
     
  2. keeper2
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    keeper2

    Новичок

    keeper2

    Новичок

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Да я плит то не боюсь, просто тещу жалко, это в ее комнате 2 плиты лопнули. Не хочется грех на душу брать - буду ремонтировать.
    Спасибо за ссылку, как я и предполагал, вскрываю верх, армирую, заливаю хорошим бетоном. Надеюсь, будет стоять…
     
  3. иванчмк
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    иванчмк

    Участник

    иванчмк

    Участник

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Красноярск
    Здравствуйте. Еесть дельный совет из практики? Мои варианты на обсуждения. Проблема одна плита треснула по середине наш косяк перекидывали и нагрузили ее сверху по неровной поверхности и результат мы ее поставили стоит прогиба нет трещина ели видна но как говорят очково как то.
    1 усилить трубой предварительно забив бетоном трубу внутри и вставить
    2 кругляк листвиница по диаметру чуть меньше во всю длину
    3 шпильки насквозь и листы с низу сверху прикрутись
    4 Кругляк диаметр 16 по низу во всю длину плит (скрепить в 3 местах) а промеж плит на крюки
     

    Вложения:

    • вариант №4.jpg
  4. Александр_
    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    72

    Александр_

    Живу здесь

    Александр_

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.01.07
    Сообщения:
    348
    Благодарности:
    72
    Адрес:
    Оренбургская область, Саракташ
    keeper2 Да я плит то не боюсь, просто тещу жалко, это в ее комнате 2 плиты лопнули. Не хочется грех на душу брать - буду ремонтировать.
    Тещу надо любить на расстоянии. И чем дальше, тем крепче.:)]
     
  5. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Надо ставить в ненагружаемое место.
    В общем поиграть с местоположением.:)
     
  6. иванчмк
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    иванчмк

    Участник

    иванчмк

    Участник

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Красноярск
    поставели на угол оперерали на три точки
     
  7. Почти профи
    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298

    Почти профи

    Живу здесь

    Почти профи

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.07.08
    Сообщения:
    19.592
    Благодарности:
    6.298
    Адрес:
    Россия, Санкт-Петербург
    Может на 3 стороны?
    Сделайте привязку (3шт) к соседней плите из металла буквой перевёрнутой " Н ", или швеллер подходящего размера на торец плиты одеть.
     
  8. иванчмк
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    иванчмк

    Участник

    иванчмк

    Участник

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Красноярск
    А если релсу проложот а к ней полок с низу наварить у меня в етом месте промежуток промеж плиты 17см
     
  9. 44alex
    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844

    44alex

    Александр

    44alex

    Александр

    Регистрация:
    19.02.10
    Сообщения:
    15.372
    Благодарности:
    16.844
    Адрес:
    Кострома
    Рельса ничего особо не даст. А раз промежуток, то заармировать его "по взрослому" + армирование заанкерить к этой и соседней плите + если есть возможность сделать утолщение вниз с заходом под плиту и забетонировать (лучше с вибратором -плотнее бетон ляжет).
    Плита то какой длины? Сверху что-нибудь будет опираться?
     
  10. keeper2
    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    keeper2

    Новичок

    keeper2

    Новичок

    Регистрация:
    20.04.10
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Москва
    Согласен, но похоже мои плиты в состоянии отбросить ее на максимально удаленное расстояние от земли, а может и еще кого-нибудь прихватят, что совсем не хотелось бы!
    Лучше подскажите, я все правильно делаю? Если ли еще какие-то варианты\советы?
     
  11. иванчмк
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    иванчмк

    Участник

    иванчмк

    Участник

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Красноярск
    плита Пк-59-1.5 с верху операние не будет только мебель
    почему не даст? и почему не кто не использовал метод трубу на 150 в отверстия?
     

    Вложения:

    • вариант.JPG
  12. Klavo4ka
    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    84

    Klavo4ka

    Живу здесь

    Klavo4ka

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.03.09
    Сообщения:
    62
    Благодарности:
    84
    Адрес:
    Тула
    По второму фото похоже, что плита опирается на стену длинной стороной. Может из-за этого проблема?
     
  13. Denisuk
    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Denisuk

    Комфортное Отопление

    Регистрация:
    05.10.09
    Сообщения:
    1.925
    Благодарности:
    934
    Адрес:
    Москва
    Выложите плиз поэтажку с расположением плит и трещин
     
  14. fulcrum
    Регистрация:
    07.05.07
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    384

    fulcrum

    Живу здесь

    fulcrum

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.05.07
    Сообщения:
    497
    Благодарности:
    384
    Адрес:
    Петрозаводск
    а мне показалось, что плиту к верху "дном" положили.
     
  15. иванчмк
    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1

    иванчмк

    Участник

    иванчмк

    Участник

    Регистрация:
    02.04.10
    Сообщения:
    11
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Красноярск
    Хрень полная с обединением тем кто что лепит я предложил варианты ремонта плит из практики на обсуждения представил варианты усиления и выход их положения