1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Гаснет запальник при включении основных горелок на полную мощность

Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем st8899, 20.05.19.

  1. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39
    там термостат KSD301. Только вот не написана на нём температура. На какую температуру выходных газов их ставят обычно?
    WhatsApp Image 2019-06-12 at 21.46.57.jpeg
     
  2. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    на нем написано или на корпусе или сбоку...
    Но как мне кажется-Вам неплохо бы провода с клеммой спаять...
     
  3. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Странный датчик.
    Может с другой стороны посмотреть.

    То что у него коммутация хреновая к бабке не ходи.
    Но это может быть и из-за оксидной плёнки.
    Бывает достаточно почистить контакты и хорошо обжать коннекторы.
    Но припаять это конечно уже радикальное решение проблемы хреновой коммутации.
     
  4. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39
    нету. обычно они на сколько градусов? на 110*с? В магазинах есть по 100руб, купить на замену не проблема, надо бы знать температуру и ток...(
     
  5. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    У вас по дымоудалению стоит STB датчик (фото). Как вы сказали KSD 301
    Тогда это скорей всего:
    KSD 301‐75 (1NT11L‐3527‐L75)
    Тип контакта - NC

    На 110 это для нерегулируемого термостата по перегреву. Там уставку можно регулировать, менять.
    Регулируемая 90°/110°C. Фиксированная у кого на 100, у кого на 105, у кого на 110.
    Ваще то так.
    Для открытых систем устанавливается аварийная температура 95 С, для закрытых систем – 110 С.

    А тут так, общая инфа про датчики дымоудаления.
    Но только на примере других котлов.
    Отсюда
    https://www.forumhouse.ru/posts/14847494/
    и пару сообщений ниже.
     
    Последнее редактирование: 13.06.19
  6. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39
    Т. е. искать на 75*С?
     
  7. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Не факт. Производитель может заложить и выше...
     
  8. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Если термостат находится на колпаке стабилизатора тяги, то 75 град. достаточно
    Если датчик установлен спереди у окошка наблюдения за пламенем запальника, то нужен термостат градусов 110С
     
  9. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.952
    Благодарности:
    3.125
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    75 грд не факт.
     
  10. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    В смысле, датчик дымоудаления?
    А это как?
     
  11. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Есть котлы без стабилизаторов тяги (КОНОРД выпускает серию), то обратная тяга контролируется именно через спецокошко на передней панели горелки и градус срабатывания термостата 105-110С
     
  12. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.856
    Благодарности:
    15.525
    Адрес:
    Москва
    Вот же извращения.
     
  13. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да вообще пипец, запальник в таком варианте не стабильно работает
     
  14. st8899
    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39

    st8899

    Живу здесь

    st8899

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.02.15
    Сообщения:
    397
    Благодарности:
    39
    Проблему вроде бы удалось решить. С предыдущего моего поста работает без сбоев т. т. т.)
     
  15. senns
    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618

    senns

    Живу здесь

    senns

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.09.15
    Сообщения:
    3.994
    Благодарности:
    1.618
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я не понял, что сделали?