    По п. 2 я не понял. Тёплый пол для регулирования температуры использует обратку из своего же контура. Сколько ему будет нужно тепла, столько он и возьмёт из подачи на тройниках. Разве нет?
     
  2. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    Если вы хотите подключить НСУ ТП на радиаторную однотрубку то лучше подключать не параллельно как у, вас на схеме, а по однотрубному с байпасом.
     
  3. Mailik21
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    31

    Mailik21

    Живу здесь

    Mailik21

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    31
    1. Можете схематично нарисовать, что значит "по однотрубному с байпасом"? Врезаю ТП как ещё один радиатор? На обратке РО?
    2. Почему нельзя подключить ТП в параллель? Радиаторы не будут греть работать при таком подключении?
     
    Последнее редактирование: 31.05.19
  4. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    Я и не говорил про один насос на всю систему. Котлового насоса хватит на дом + насос на баню, а что заказчик хочет в виде отопительного оборудования (РО или ТП) это ему решать, но насос на баню нужен
     
  5. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    ТП пол будет настроен по постоянный объем теплоносителя, в РО будет меняться объем для поддержания комфортных условий (если конечно у вас не статическая система РО). Распределительный коллектор в данном случае будет компенсировать влияние нагрузки РО на систему ТП. В любом случае вам нужно начать с детальной прорисовки системы, зная при этом тепловые нагрузки на каждое помещение. Далее рассчитываете гидравлику.
     
  6. Mailik21
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    31

    Mailik21

    Живу здесь

    Mailik21

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    31
    Сколько насосов нужно на баню? Один на магистраль + ещё один на радиаторы/ТП? Итого 2?
    Т. е. надо подключать ТП и РО 1-го этажа через коллектор с байпасом?
    Не понимаю я про изменяющийся объём теплоносителя. Система же замкнутая и объём теплоносителя не меняется, меняется скорость протока в потребителях.
     
  7. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    На одну ветку коллектора подключаете РО (1 и 2 этаж), на вторую - ТП (1-й этаж), таким образом создавая на участке коллектора область пониженного давления вы исключаете пагубное влияние регулируемой системы РО на ТП. ТП подключается через специальный смесительный узел. Система должна быть гидравлически сбалансирована.
     
  8. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    Котлового насоса однозначно хватит и на РО и на ТП вашего дома. Что касается бани, возможно потребуется свой насос (только на баню), но это нужно рассчитывать
     
  9. Mailik21
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    31

    Mailik21

    Живу здесь

    Mailik21

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    31
    Получается на магистраль до бани и РО/ТП в бане хватит одного дополнительного насоса?
    А чем коллектор на 2 контура принципиально отличается от тройника? Коллектор ставим для балансировки по гидравлике контура РО 1-го этажа и ТП?
     
  10. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    Если ваш коллектор не имеет уширение сечения - то разницы нет.
     
  11. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
  12. Юрген72
    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630

    Юрген72

    Живу здесь

    Юрген72

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.02.12
    Сообщения:
    8.625
    Благодарности:
    11.630
    Адрес:
    Пермь
    1. Да, как еще один радиатор на однотрубке (с байпасом). Чтобы снизить взаимное влияние друг на друга РО и ТП
    2. Если бы была двухтрубка тогда в параллель подключаем НСУ.
     
  13. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    Если хотите сами спроектировать систему, начните с изучения технической литературы, как появится общее понимание, рисуйте схему и выкладывайте на форум для обсуждения.
     
  14. Mailik21
    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    31

    Mailik21

    Живу здесь

    Mailik21

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.04.15
    Сообщения:
    247
    Благодарности:
    31
    Я может уже начал вас доставать своими вопросами... Но можете доступно, как школьнику :), объяснить, что будет, если подключить в параллель к однотрубной системе тройниками узел ТП? Система не будет работать?
     
  15. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    Подключить возможно, по принципу первично-вторичных колец. Т. е. на одну трубу (желательно в обратке) подключаете и подачу и обратку теплого пола. При этом расстояние между этими подключениями нужно уменьшить по-минимум (по нормам не более 4 диаметра).
     
  16. pavel77799
    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39

    pavel77799

    Живу здесь

    pavel77799

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.05.18
    Сообщения:
    162
    Благодарности:
    39
    "Отопление дома" Савельев А. А - если найдете книгу в интернете, там подробно и простым языком расписано про первично-вторичные кольца (на примере подключения теплогенераторов)