1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Можно все расчитать по нормативам и получить отрицательный результат. Но, я не настаиваю;)
     
  2. Ивмастер
    Регистрация:
    06.06.07
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    182

    Ивмастер

    Идущий...

    Ивмастер

    Идущий...

    Регистрация:
    06.06.07
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иваново
    В общем, складывается такая картина:
    1. Собрать нагрузки от дома на грунт
    2. Определить несущую способность грунта
    3. Рассчитать ширину подошвы
    4. Рассчитать давление от песка на боковые поверхности цоколя
    5. Рассчитать продольное сопротивление на изгиб цоколя
    Первые 3 пункта уже выполнены, по 5 пункту есть довольно простая формула, остается пункт 4 - как рассчитать давление на боковые стенки
     
  3. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Возможно поэтому у них подошва в среднем 60 см
     
  4. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    6. Рассчитать на сдвиг:)
     
  5. Ивмастер
    Регистрация:
    06.06.07
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    182

    Ивмастер

    Идущий...

    Ивмастер

    Идущий...

    Регистрация:
    06.06.07
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иваново
    Точно:super:
     
  6. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    @Ivmaster,
    Пособие к СНиП 2.09.03-85 Проектирование подпорных стен и стен подвалов
    СП 381.1325800.2018 Сооружения подпорные. Правила проектирования
    https://docs.cntd.ru/document/1200092519 просто пособие
     
  7. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Может программку какую поискать? Я как посмотрю на эти формулы:faq:
     
  8. kolesnikov_91
    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    16

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    kolesnikov_91

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.03.19
    Сообщения:
    245
    Благодарности:
    16
    Всем привет. Может кто-то проверить что не так с этим расчетом, а то у меня под одну стену подходит ширина ленты вплоть до 0.4м. Для определения ширины ленты я взял самую нагруженную стену здания.
    И посчитал нагрузки:
    1) Снеговая = 216м*0.12т*=25.92т
    2) Профнастил = 216м*0.0065т=1.41т
    3) Утеплитель = 216м*0.05м*0.05т=0.54т
    4) Плиты = 6*8т= 48т
    5) Стена = 24м*4.7м*0.4м*0.6т=27.1т
    6) Пояс = 24м*0.3м*0.4м*2.5т=7.2т
    7) Лента = 24м*0.9м*0.4м*2.5т=21.6т
    8) Подушка = 24м*0.3м*0.6м*2.5т=10.8т
    Масса всего 142.6т. Масса с К=1.2 на все + для снеговой нагрузки К=1.3 получается 173.7т.
    Глубина фундамента 1.2м. Глубина промерзания 0.9-1.2м. R грунта беру =2кг/см.кв.
    Расчет делал по формуле R=Rо*(1+k*(b-100)/100*(d+200)/(2*200).
    b-ширина ленты в см. d-глубина залегания ленты в см.
    k- коэффициент для разных грунтов. Или 0.05 или 0.125. Я считал и с тем и с другим.
    При ширине ленты в 0.6м давление на грунт получается равным 173700/(60*2400)=1.21кг/см.кв.
    Rгрунта получается =2*(1+0.05*(60-100)/100*(120+200)/(2*200)=2*(1+0.05*(-0.4)*320/400)=2*(1-0.016)=1.968кг/см.кв. При k=0.125 Rгрунта получается 1.92. Оба значения больше чем давление создаваемое стеной. Значит фундамент шириной в 0.6м на глубине 1.2м подходит.
    Я считаю дальше... Беру ленту в 0.5м.
    При k=0.05 Rгрунта получается 1.96. R от стены получается 1.44.
    При k=0.125 Rгрунта получается 1.90. R от стены получается 1.44.
    Опять получается что лента шириной в 0.5м и на глубине 1.2м выдержит данную нагрузку.
    Считаю дальше... Беру ленту в 0.4м
    При k=0.05 Rгрунта получается 1.88. R от стены получается 1.81. Т. е. пока грунт не просаживается и его сопротивление выше прилагаемой к нему нагрузки. С маленьким запасом но держит)
    Что не так с этим расчетом?
    Грунт я взял для примера ближе к плохому. Но похожие грунты есть на участках рядом (100-200м от данного участка).
    И еще вопрос сразу по поводу бетона и газобетона (газосиликата). Класс бетона 3.5= классу газобетона 3.5? или это разное для этих материалов? Т. е. прочность у газобетона и бетона одинакового класса B3.5 будет одинакова или нет?
     
    Последнее редактирование: 30.01.20
  9. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Подозреваю подошву пошире надо будет сделать. Не зря у финнов 60 см, хотя по несущей грунта она избыточна.
     
  10. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.567
    Благодарности:
    16.169

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.567
    Благодарности:
    16.169
    Адрес:
    Тверь
    Это заметно уменьшит выгоду от экономии на перемычках.
     
  11. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    И окажется что выгоднее залить перемычки, хотя бы 20 см толщиной:)
     
  12. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Капитан очевидность говорит, что на фундаменте не экономят:)
     
  13. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Тем более, мне кажется, можно и не высокие. До уровня засыпки.
     
  14. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Ну в разумных пределах;)
     
  15. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.251
    Благодарности:
    44.415
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Ессно. Я ведь не предлагаю ленту на глубину промерзания под каркасник:)
     
Статус темы:
Закрыта.