1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 6

Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Groundworkturf, 30.05.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    203

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Тамбов
    А указанная мной высота подсыпки не критичная? можно в верхней точке рельефа делать дно УШП вровень с землей, выше? Тут имеет некоторое психологическое значение высоты пола относительно земли.
    С плюсами конструктива знаком, но и опасность кривых рук исполнителей присутствует, все-таки штука более сложная, чем классическая лента.
     
  2. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.423
    Благодарности:
    30.302
    Адрес:
    Екатеринбург
  3. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    203

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Тамбов
    Спасибо, читал уже.
    А по поводу подсыпки подушки песком до метра с копейками что скажете? Подошвы в уровень или выше земли с другой стороны?
     
  4. Ивмастер
    Регистрация:
    06.06.07
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    182

    Ивмастер

    Идущий...

    Ивмастер

    Идущий...

    Регистрация:
    06.06.07
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иваново
    Всем доброго дня!
    Ищу по разным темам, но не могу найти четкого ответа, может здесь помогут:flag:
    Дом 1 этаж, 9*14 метров, арболит, МЗЛФ.
    Внутренних несущих стен нет - перекрытия фермы.
    Нагрузки на внешние стены, ширину ленты рассчитал. Остался один вопрос:
    Нужны ли перемычки в ленте при таких размерах?
    Строители и многие пользователи форума утверждают - да, нужны. Мол, есть типовые схемы для обеспечения жесткости и т. п. Но никто не может указать на конкретные нормативы или источники этих схем.
    Не хочу никого обидеть, но, друзья, при всем уважении, такие утверждения похожи на "мы всегда так строили".
    Я не прошу, чтобы мне дали конкретный рецепт или за меня посчитали. Хочу разобраться сам и все рассчитать.
    Если кто из специалистов знает, где можно взять основания для расчетов, ткните, пожалуйста, буду премного благодарен:hello:
    Screenshot_6.jpg Дом 9100х14000.png
     
  5. Гоша72
    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    203

    Гоша72

    Живу здесь

    Гоша72

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.19
    Сообщения:
    1.099
    Благодарности:
    203
    Адрес:
    Тамбов
    посмотрите тему https://www.forumhouse.ru/posts/25499216/
    может что пригодится
     
  6. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    Ivmaster,
    Будет более информативно если сообщите ширину ленты.
    Если задуматься о конструкции стропильной системы, капитальные стены сами начнут являться где надо и не надо.
     
  7. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    Все же побольше информации предоставьте. Наличие подвала? Высота цоколя? Заглубление? Материал стен?
     
  8. www_shurik
    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    668

    www_shurik

    Живу здесь

    www_shurik

    Живу здесь

    Регистрация:
    27.02.16
    Сообщения:
    1.794
    Благодарности:
    668
    Адрес:
    Минусинск
    Зависит от давления грунта обратно засыпки. Устойчивость цоколя скорее всего без перемычки обеспечена будет.

    Зависит от типа перекрытия - если там монолитная плита (даже ребристая) - это одно. Если под по плитам или вообще брусом, которые не будет жесткости на скручивание добавлять - это другое.

    Максимальное давление грунта внизу.
     
  9. germani
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    87

    germani

    Живу здесь

    germani

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    МО Дмитровский р-он
    Хе, хе... план и вопросы как у меня, я так и не нашел четкого ответа на них =(, так же будут фермы, решил для себя что цена вопроса в несколько тысяч на перемычки не такая и большая для душевного спокойствия
     
  10. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.567
    Благодарности:
    16.169

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.567
    Благодарности:
    16.169
    Адрес:
    Тверь
    Знаю много случаев, когда люди доливали перемычки в уже готовый фундамент (сам такой) и ни одного, когда убирали (кроме случаев строительства поверх старого фундамента). Даже ненесущие стены лучше ставить на фундамент, а не на перекрытие или полы по грунту.
     
  11. Ивмастер
    Регистрация:
    06.06.07
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    182

    Ивмастер

    Идущий...

    Ивмастер

    Идущий...

    Регистрация:
    06.06.07
    Сообщения:
    212
    Благодарности:
    182
    Адрес:
    Иваново
    Друзья, вот опять много советов, но ни одного упоминания нормативов, документов, формул...
    О стропилке задумываться уже не надо, все продумано и рассчитано (фермы). Также как и планировка с материалами стен. Просьба не предлагать их заменить:no:
    Полы по грунту, заглубление ленты 30 см, высота цоколя 60 см. Материал стен уже писал - арболит.
    Нет ли случайно методики (формулы) расчета силы давления?
    Так потихонечку, для "душевного спокойствия" и набегают сотни тысяч, потраченные зря. К сожалению, не могу себе позволить такую роскошь
     
  12. Vladis69
    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.567
    Благодарности:
    16.169

    Vladis69

    Живу здесь

    Vladis69

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.13
    Сообщения:
    8.567
    Благодарности:
    16.169
    Адрес:
    Тверь
    Их просто нет в природе.
    Из чего будут внутренние стены?
     
  13. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    8.925
    Благодарности:
    7.471
    Адрес:
    Беларусь
    :super::super::super:Если найдете что-то,не поленитесь выложить.
    Думаю, в конструкции подпорных стен будет ответ.
    P. S. Мне пока не до этого, но тоже придется столкнуться с этим. У меня фундамент 8.5х18:).Калькулятор МЗЛФ вроде не ругается на ленту без перемычек. Пока вижу такие решение: грунт обратной засыпки в геотекстиль (для полов по грунту) и разбираться с армированием. Например у шведов, сборный фундамент 11.jpg 12.png армирование как у плиты перекрытия, т. е. больше рассчитано на боковое давление
     
    Последнее редактирование: 30.01.20
  14. germani
    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    87

    germani

    Живу здесь

    germani

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.10.13
    Сообщения:
    285
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    МО Дмитровский р-он
    Не подскажите во сколько вам фермы обходятся? сами будете делать или заказывать? это к слову мне насчитали в районе 200р (с доставкой) и ребра считал обходятся примерно тысяч в 20
    ЗЫ: Да мне тоже будет интересно почитать если что найдете
     
  15. Сергей91
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389

    Сергей91

    Живу здесь

    Сергей91

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    959
    Благодарности:
    389
    Адрес:
    Рязань
    Полы по грунту. Трамбованный грунт с обоих сторон ленты. Некуда ей деваться по идее.
     
Статус темы:
Закрыта.