1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Нужна помощь по проблеме с окнами ПВХ WDS 7

Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем DimmYD, 08.06.19.

  1. DimmYD
    Регистрация:
    01.01.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    DimmYD

    Участник

    DimmYD

    Участник

    Регистрация:
    01.01.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Наконец то доехал до дома и сделал фото окон :)
    Пожалуйста, загрузите их через файлообменник, как ни пытался загрузить на форум, пишет превышение объема файла.
    https://dropmefiles.com/vFPWR
     
  2. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611
    В жпеге выложите.
     
  3. DimmYD
    Регистрация:
    01.01.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    DimmYD

    Участник

    DimmYD

    Участник

    Регистрация:
    01.01.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Я в нем и пытался залить
     
  4. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611
    Вообще то помощь Вам нужна, а не нам. Кому то интересно куда то перезагружать что-то...
     
  5. DimmYD
    Регистрация:
    01.01.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    DimmYD

    Участник

    DimmYD

    Участник

    Регистрация:
    01.01.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Пришлось сильно уменьшить фото
     

    Вложения:

    • IMG_3083.JPG
    • IMG_3092.JPG
    • IMG_3093.JPG
    • IMG_3094.JPG
    • IMG_3095.JPG
    • IMG_3102.JPG
  6. технологСПК
    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611

    технологСПК

    Живу здесь

    технологСПК

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.07.17
    Сообщения:
    13.439
    Благодарности:
    5.611
    Вот теперь спасибо, пойдёт.Я бы для начала снял верхний штапик на нижнем стеклопакете. Импост поплыл и ничего его не держит, может быть тонкое армирование не совсем подходящее по сечению, неправильный шаг крепежа армирования в импосте. Хорошего очень мало.
     
  7. Остров_Окон
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    2.399

    Остров_Окон

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    2.399
    Адрес:
    Москва
    :mad::(:mad:За это ПВХ и не любят... А ведь дело не в материале, а людях, которые пихают его куда ни попадя. Я не о Вас, @DimmYD, к великому сожалению, Вы - жертва недоучек и недоумков, которые выпускают с завода такую продукцию.
    Причину мой коллега озвучил. Пути решения проблемы:
    1) радикальный (полная замена конструкций)
    2) смиренный (закрыть глаза на результат, поскольку хуже уже не будет).
     
  8. DimmYD
    Регистрация:
    01.01.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    DimmYD

    Участник

    DimmYD

    Участник

    Регистрация:
    01.01.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Правильно ли я Вас понял, что дело не в чопиках деревянных, а именно в пвх конструкциях?
     
  9. Остров_Окон
    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    2.399

    Остров_Окон

      Представитель компании

    Регистрация:
    13.10.15
    Сообщения:
    2.632
    Благодарности:
    2.399
    Адрес:
    Москва
    Как это не прискорбно и ужасно, но Вы поняли абсолютно правильно. В первую очередь, дело в самих изделиях, а не их монтаже. Сочувствую.
     
  10. DimmYD
    Регистрация:
    01.01.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    DimmYD

    Участник

    DimmYD

    Участник

    Регистрация:
    01.01.18
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Спасибо за помощь, буду разбираться теперь с заводом.
     
  11. newsolutions
    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    3.694
    Благодарности:
    1.965

    newsolutions

    Живу здесь

    newsolutions

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.12.15
    Сообщения:
    3.694
    Благодарности:
    1.965
    Договор читать надо сначала. Потом уж разбираться.
     
  12. Vasalay
    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0

    Vasalay

    Новичок

    Vasalay

    Новичок

    Регистрация:
    25.02.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Ростов
    Судя по фото могу рассуждать так:
    1. Деревянные чепики не причем.
    2. На импост давит стеклопакет, скорее всего подложки под с/п стоят не по краям, а ближе к середине и импост не выдерживает давления.

    Здесь два вырианта вины:
    1. Армирование импоста слабое
    2. Монтажники не правильно положили подложки.
    Исправить можно:
    1. Сложно. Переделкой конструкции (замена импоста)
    2. Легко. Подпереть импост путем закладывания подложек вверх нижнего с/п.