1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. PA3_2
    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    137

    PA3_2

    Живу здесь

    PA3_2

    Живу здесь

    Регистрация:
    18.03.20
    Сообщения:
    454
    Благодарности:
    137
    Не поможет. А вот мегаометр, это совершенно другое дело.
     
  2. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    На самом деле имеет место и то, и другое. Бывает и пробой, и утечка.
    К примеру, в некоторых (не совсем бытовых) областях применения разрешена постоянная равномерная утечка с фазы на корпус до 5% от рабочего тока фазы. А производители вполне бытовых банных печей Харвия прямо пишут в инструкции: "УЗО не применять, при просушке холодной печи может выбивать". И у тех, кто инструкцию не прочитал, некоторые экземпляры выбивают 100 мА - т. е., в первые минуты подают на корпус ток, заведомо смертельный для человека при отсутствии заземления, но этот ток не должен отключать автоматику.

    А в случае пробоя типа ДА! на заземлённый корпус, повторяю, должен срабатывать обычный автомат. Именно ради этого провод земли соединяют накоротко с нулём электросети в домовом щите.
     
  3. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Вы предлагаете меггером искать обрыв заземления? Ой.
     
  4. Ew_jamming
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Ew_jamming

    Живу здесь

    Ew_jamming

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Мультиметр нашел. Прозвонил соплю-удлинитель. Земли нет. Разобрал вилку-Земля отваленная. Там было что-то типа наклепывания маленькой пластинки. Она и отпала.
    Поменял вилку.
    Фаза-земля 225 В
    Считать проблему исчерпанной?
    Что еще из простого можно проверить? И как?
    P. S. МегаОмМетр знаю где взять...
     
    Последнее редактирование: 17.05.20
  5. AlexeyL
    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991

    AlexeyL

    Живу здесь

    AlexeyL

    Живу здесь

    Регистрация:
    24.03.12
    Сообщения:
    11.713
    Благодарности:
    6.991
    Адрес:
    Укрепрайон Суммакюля
    Бинго!
    И очередная иллюстрация по поводу того, что заземление через вилку и розетку типа Шуко не может считаться надёжным, и на розеточных группах всегда необходимо УЗО 30 мА как подстраховка.

    Купить тестер розеток, и периодически проверять всё подряд. Типа такого:
    https://spb.leroymerlin.ru/product/tester-rozetok-i-uzo-m6860-diy-18848801/
    Индикатор на тестере сразу показывает обрыв заземления, а кнопка проверяет наличие и исправность УЗО 30 мА перед розеткой. На индикацию "неправильное подключение фазы/нуля" обращать внимания не надо, потому что положение фазы и нуля справа-слева у нас не регламентировано. Это ихние французские заморочки.
     
  6. Ew_jamming
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Ew_jamming

    Живу здесь

    Ew_jamming

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Спасибо всем откликнувшимся!
    Надеюсь проблема решена.
     
  7. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    В данном случае тип Шуко, в общем-то, не при чем, поскольку отвалился контакт внутри вилки. Это вопрос больше о качестве вилок в принципе.
    "Вы думаете?" (С)
    В момент, когда Вашу супругу "дернуло", какой-нибудь из этих ЭП был включен?
     
  8. Ew_jamming
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Ew_jamming

    Живу здесь

    Ew_jamming

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Я надеюсь! Уж больно складно здесь в этом убеждали.
    Духовка (ну тобишь плита). Как раз и занималась размещением противня. СММ и ПММ воткнуты, но неактивны.
    Потому и были первые мысли про доп. УЗО в щиток.
     
    Последнее редактирование: 17.05.20
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    УЗО само собой.
    Я бы на Вашем месте все-таки промегерил ТЭН духовки. Конечно, ГОСТ допускает утечку до 1мА на 1кВт, но в реальности у исправных плит я это дело ни разу не встречал.
     
  10. Ew_jamming
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26

    Ew_jamming

    Живу здесь

    Ew_jamming

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    87
    Благодарности:
    26
    Крутануть тэн-корпус?
    И какой порядок цифр должен быть?
    Плита Ладога. В инструкции нету.

    Повторюсь: больше всего смущает, что инцидент не повторялся (тьфу тьфу)
    Не повторился ни в первую минуту как я прибежал, ни вот уже сутки после.
     
  11. becооl
    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    701

    becооl

    Живу здесь

    becооl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    701
    Адрес:
    Самара
    Доброго времени суток. Дом из бруса для ПМЖ. Посовтуйте ящик. По теме заметил моду на использование внутри помещения ящиков ip65, с чем это связано, если влагозащита не требуется? Если сравнивать Tekfor BNN 40-36-1 и Tekfor BNN-65-36-1 - чем второй лучше кроме защиты от влаги? Есть ли смысл переплачивать в два раза?
     
  12. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Все просто. Щиты IP65, как правило, ощутимо просторнее.
    Что касается Текфора, то при его уровне цен говорить о каких-то финансовых напрягах в принципе неуместно.
     
  13. Arsenij d
    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Arsenij d

    Любопытный зануда

    Регистрация:
    11.09.13
    Сообщения:
    7.155
    Благодарности:
    5.499
    Адрес:
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Если коротко - всем лучше :)
    И это почему-то общее правило. Щиты IP65 больше, более качественный пластик, более удобны в монтаже.
     
  14. becооl
    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    701

    becооl

    Живу здесь

    becооl

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.09.15
    Сообщения:
    1.406
    Благодарности:
    701
    Адрес:
    Самара
    Да, увидел разницу в глубине - 100 и 150 мм.
    Значит ли это, что Tekfor BNN-65-36-1 плох?
     
  15. maxim797
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3

    maxim797

    Участник

    maxim797

    Участник

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    53
    Благодарности:
    3
    Добрый день, Уважаемые форумчане.
    Вот столкнулся с такой ситуацией: моя хорошая подруга купила дом и просит сделать электромонтаж, я прошу у Вас совета вот в чем:

    Исходные данные:
    Столб счетчик на нем, в глубине участка деревянный дом, 5 летний сруб (6*4 м)
    В данный момент 1 фаза на 220, в августе будет 3 фазы на 15 кВт.
    Цель монтаж электропроводки в доме (розетки, выключатели) и сборка щита с учетом установки электрокоТла (его ещё не купили)
    Вопрос такой:

    1) Электрощит на столбе, там я предполагая сделать только счетчик и вводной автомат.

    2) Далее от щита на столбе будет щит в доме, вот тут вопрос такой (если 15 кВт это 3 автомата на 25А на столбе) в щите в доме делаю ещё один вводной автомат 3-х полюсной на 25 А, далее по УЗО хотел спросить необходимо ли его ставить как считаете ? я думаю вероятно Да, но посоветуйте пожалуйста примерную марку чтоб и цена и качество если это возможно. И 1 общее и на каждую ветку надо ли ? или и общее поставить и на каждую ветку ?

    3) Ну и по кабелям буду брать негорючий плоский, на розетки по 2.5, освещение 1.5.
    3.1) СИП алюминий или медь ? от столба в дом ?
    3.2) На розетки по 16А ? на освещение по 10А ?
    3.3) Для электрокотла ещё не занаю какой, они что то говорили о 7кВт котле но это ещё будем смотреть как его лучше присоединить ?* опять же заложить на него УЗО ? или достаточно будет автоматов как считаете ?

    4) Заземление планирую сделать в обязательном порядке, заведу в щиток в доме. Вопрос: если ко мне придет 4 кабеля (Три фазы и Ноль) надо ли соединять колодку заземления в данном щите с нулевой колодкой ?

    Заранее благодарю Вас за совет!
     
    Последнее редактирование: 25.05.20
Статус темы:
Закрыта.