  1. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Использовать для дома 2 фазы из трëх, мягко говоря, не предусмотрительно. Больший маразм наблюдал у мегаэкономного заказчика, прочитавшего таблицу ДДТ в ПУЭ. Дом, гараж и баня висели на одном трëхполюсном автомате и кабелем 2х2, 5 каждый. Ачотакова - 27 ампер же, а автомат 25.
     
  2. lowol
    Регистрация:
    08.06.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0

    lowol

    Участник

    lowol

    Участник

    Регистрация:
    08.06.20
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    0
    А если не выкидывать все это, автомат с25 оставить или поменять на 32?

    И еще, в договоре написано максимальная нагрузка 15кВт, но как понял, 15 кВт тут не пахнет?
     
  3. prizrak39
    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    prizrak39

    Живу здесь

    prizrak39

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    В данной ситуации я не в целях экономии, а по не знанию, поэтому и хотел получить совет как лучше сделать.
     
  4. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Общее селективное УЗО, после него распределение по объектам.
    Дом - четырëхполюсный автомат или рубильник, бытовка, гараж - двухполюсные.
    Если питается входная группа, то есть свет и ворота, то на них отдельное 30-мА УЗО и двухполюсный именно автомат. В гараже и бытовке начинаем схему с 30-мА УЗО.
    Не аксиома, точнее можно расписать только видя план участка, вводной щиток, линию.
     
  5. prizrak39
    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    prizrak39

    Живу здесь

    prizrak39

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    Схему обязательно предварительно составлю и спрошу здесь совета. Единственное при выборе автомата я понимаю что в мое случае номинальный ток 25А, а вот что значит Номинальная отключающая способность, кA (AC) не совсем понимаю.
     
  6. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.908
    Благодарности:
    6.372

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.908
    Благодарности:
    6.372
    Адрес:
    Иваново
    При каких токах ВА сможет отключить питание. При слишком больших токах (токах короткого замыкания) ВА просто не сможет разомкнуться
     
  7. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.726
    Благодарности:
    7.659
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Сможет, но сгорит.
     
  8. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Если ток КЗ будет выше предельной наибольшей отключающей способности, может и не разомкнуться. Но ТС это явно не грозит.
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.908
    Благодарности:
    6.372

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.908
    Благодарности:
    6.372
    Адрес:
    Иваново
    @Eugene47, @СтранникXXI,

    Смысл жизни больших выключателей на кВ сработать несколько раз в жизни. И даже это у них не гарантируется. Недаром городят всякие УРОВы
     
  10. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    На что сработать?
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.908
    Благодарности:
    6.372

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.908
    Благодарности:
    6.372
    Адрес:
    Иваново
    На отключение
     
  12. prizrak39
    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    prizrak39

    Живу здесь

    prizrak39

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    А каким образом определяют какое значение Номинальная отключающая способность является оптимальным?
     
  13. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Больших - это каких? И на какие кВ?
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.962
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    По значению ожидаемого тока короткого замыкания (ОТКЗ).
    П. С. В бытовых цепях, как правило, хватает 4.5кА.
     
  15. prizrak39
    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13

    prizrak39

    Живу здесь

    prizrak39

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.11.17
    Сообщения:
    70
    Благодарности:
    13
    Спасибо
     