1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. khazovleonid
    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9

    khazovleonid

    Живу здесь

    khazovleonid

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9
    Какое ставить ? 40А 30мА АС?
     
  2. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Селективное УЗО это типы G, S. АС независимо от тока селективным не является. Не очень ясен смысл 4-полюсных автоматов для ваших трехфазных потребителей. Трехполюсные дешевле, и обеспечивают ту же защиту. Ну разве что отключение нуля позволит в процессе монтажа не беспокоиться о случайном контакте нуля и земли, что нередко приводит к выбиванию УЗО.
    Для чего в санузле при автомате 16А УЗО аж на 25? Причем УЗО 25А/10мА еще поискать придется. Лучше поставьте на 16А, но тип А, а не АС. Для приличных производителей номинал тока УЗО и автомата имеет право совпадать. А еще лучше поставьте дифавтомат.
     
  3. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    Ставите УЗО 40А/100мА тип G или S, и лучше в ящик на столбе. В домовом щите два варианта на выбор. Эконом: заменяете ваше общее УЗО на 40А/30мА тип А или АС, и выкидываете все расположенные ниже УЗО на 30мА. Люкс: выкидываете общее УЗО, ну или можно заменить его на четырехполюсный рубильник. Разница между этими вариантами лишь в том, что при утечке на корпус в одном из электроприборов у Вас в эконом варианте отключится весь дом. А в варианте люкс только та линия, где произошла утечка.
     
  4. khazovleonid
    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9

    khazovleonid

    Живу здесь

    khazovleonid

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9
    Если воспользоваться эконом вариантом:
    1. Утечку можно найти включая потребители поочерёдно?
    2. Система заземления ТТ или TN-C-S?
     
  5. PavelFromVS
    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840

    PavelFromVS

    Живу здесь

    PavelFromVS

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.08.13
    Сообщения:
    3.831
    Благодарности:
    6.840
    Адрес:
    Верхняя Салда
    Я когда уличный корпус щита выбирал. Рассматривал и этот вариант. и именно к нестойкости к УФ, я его отверг. У меня южная сторона.
     
  6. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489
    Предлагаю обрезать фотографии, перед тем как постить, чтобы был хоть какой-то шанс что-то увидеть на 6,5" экране...
     
  7. khazovleonid
    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9

    khazovleonid

    Живу здесь

    khazovleonid

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9
    Если обрезать (хотя не представляю как) это вам поможет? На своем 5" экране всё вижу.
     
  8. khazovleonid
    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9

    khazovleonid

    Живу здесь

    khazovleonid

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9
    УЗО EKF elcb-2-16-10-em-pro или
    Выключатель DEKRAFT 14050DEK
    Какой из них подойдёт в мокрую зону?
     
  9. Kroupennikov
    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Kroupennikov

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.15
    Сообщения:
    477
    Благодарности:
    157
    1. Да
    2. Я для себя выбрал ТТ. Но у меня на участке два дома на глубоких металлических сваях плюс скважина с мощной стальной обсадной трубой, и все это, плюс стандартные уголки, объединено в единую систему с практически нулевым сопротивлением.

    И, кстати, искать утечку обычно нетрудно. В 99% случаев это ТЭН. Соответственно, под подозрением, в порядке приоритета, бойлеры/электрокотлы, стиралка (в момент начала нагрева воды), посудомоечная машина. Все остальное экзотика.
     
    Последнее редактирование: 17.01.21
  10. khazovleonid
    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9

    khazovleonid

    Живу здесь

    khazovleonid

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9
    Посмотрите IMG_20210117_195327.jpg
     
  11. khazovleonid
    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9

    khazovleonid

    Живу здесь

    khazovleonid

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9
    IMG_20210117_195621.jpg может так лучше будет видно.
     
  12. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.274
    Благодарности:
    6.743
    Однополюсными и трехполюсными - нет, коллапс.
    Имхо, никакой, производители с низким рейтингом.
     
  13. khazovleonid
    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9

    khazovleonid

    Живу здесь

    khazovleonid

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9
    Понятно что автоматы ставим 2, 4 полюсные.
     
  14. khazovleonid
    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9

    khazovleonid

    Живу здесь

    khazovleonid

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.20
    Сообщения:
    65
    Благодарности:
    9
    Автоматы и узо, какой фирмы посоветуете? Из бюджетных.
     
  15. raf65
    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.863

    raf65

    Живу здесь

    raf65

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.01.18
    Сообщения:
    2.043
    Благодарности:
    2.863
    Адрес:
    Жуковский МО
    узи, акм
     
Статус темы: