1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 5

Электрощиты - вопросы, обсуждение, советы - 4

Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Artem__Savelev, 03.06.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. depsina
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    11

    depsina

    Живу здесь

    depsina

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    11
    Столб заземлен, щит, дверка тоже. Земля из кабеля и ноль тоже подключены на шину (обвел кружком)
     

    Вложения:

    • Screenshot_2020-02-17-21-11-21-367_com.ternopil.fingerpaintfree.jpg
  2. depsina
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    11

    depsina

    Живу здесь

    depsina

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    11
    А что делать с этим делом? Тоже обвел кружком...
     

    Вложения:

    • Screenshot_2020-02-17-21-22-20-817_com.ternopil.fingerpaintfree.jpg
  3. кап3
    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110

    кап3

    свободный Электрик

    кап3

    свободный Электрик

    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если в дом идет 5ти жильный кабель, в ЩУ надо разделить N и PE (2 шины). На фото не понятно что приходит со столба и куда "садится"
     
  4. кап3
    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110

    кап3

    свободный Электрик

    кап3

    свободный Электрик

    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Разрыв шинки что ли? Перезавести приходящую PE жилу на соседнюю шинку
     
  5. depsina
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    11

    depsina

    Живу здесь

    depsina

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    11
    3 фазы в автомат, ноль в счетчик из него на желтую шину с этой шины далее берутся все нули и заземление столба, щита и кабеля подключены к ней же:faq:
     
  6. depsina
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    11

    depsina

    Живу здесь

    depsina

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    11
    Нет левая шина пустая, правая должна быть рабочей но жилу заземления из 5х16 я к ней подключил и выбило 1 узо поэтому не подключаю пока...
     
  7. кап3
    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110

    кап3

    свободный Электрик

    кап3

    свободный Электрик

    Регистрация:
    17.05.07
    Сообщения:
    300
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заземление столба- стальная шина или прут, идущий из земли, соединенный на верху столба с PEN (с нулем короче). Разделяйте ноль и землю: со счетчика на нулевую шину, с заземления столба на земляную шину. Получится нечто гибридное (как надо было указывал выше), не возьмусь утверждать как правильней в данном случае: соединять перемычкой N и PE или не соединять, и так и так работать будет, я бы соединил.
     
  8. depsina
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    11

    depsina

    Живу здесь

    depsina

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    11
    Сходил посмотрел... Места там кот на плакал чтобы еще шину земляную запихать. Хотя если убрать розетку то место появится
     

    Вложения:

    • IMG_20200217_221450.jpg
    • IMG_20200217_221519.jpg
  9. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Тов. к3р, прошу доложить: а зачем в ЩУ, который фактически является элементом ВЛ, такой тюнинг? Если мы заземляем дом по ТТ, то броню и 5 жилу кабеля изолируем в РЩ дома.
    Чтобы заземлиться по типу TN-C-S, как Вы верно докладывали несколькими постами выше, нужно по-человечески подойти к безразрывности PEN, разделяя его либо до счётчика, либо в РЩ дома. Соответственно, переделка щита в этом случае будет чуть серьёзнее, чем выкинуть латунную рейку из контакта с алюминием. И от штыря рядом со столбом зависит только безопасность вблизи ЩУ, да и то лишь при сетевой аварии.
     
  10. depsina
    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    11

    depsina

    Живу здесь

    depsina

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.15
    Сообщения:
    266
    Благодарности:
    11
    Добрый вечер, так как быть то в моем случае? Делать в доме ТТ? Броню и землю из кабеля изолирую перчаткой, а землю из щита тяну проводом 10мм2 на улицу там металлической полосой по фундаменту которую привариваю к 3м уголкам 2м длинной забитых в землю? Так?
     
  11. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.526
    Благодарности:
    6.554

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.526
    Благодарности:
    6.554
    @depsina,
    Договоритесь с ЭС на клемму типа РПБ на нуле до счетчика и можете спокойно сделать ТНЦС
     
  12. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Поймите правильно, кроме форума, я ещё каждый день кручу гайки, и не помню расстояние от ЩУ до дома, а также вводные по состоянию линии.
     
  13. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Вы уверены в чужой сети?
     
  14. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.526
    Благодарности:
    6.554

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    24.526
    Благодарности:
    6.554
    @Eugene47,
    Пока не вижу показаний на ТТ, и, надеюсь, что заземление ТС сделает:),если уже не пожалел перчатку на кабель
     
  15. Eugene47
    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654

    Eugene47

    Живу здесь

    Eugene47

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.03.17
    Сообщения:
    9.717
    Благодарности:
    7.654
    Адрес:
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Щиток перезапиливать глобально...
     
Статус темы:
Закрыта.