1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8

УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.

  1. mostmax
    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    mostmax

    Живу здесь

    mostmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    Расключаю электрощит, который будет стоять на вводе в дом. Больше всего вопросов по УЗИП. Подключил так, как понял из тех источников которые лопатил. Можете покритиковать то, что получилось?
    Система заземления будет ТТ, УЗИП типа 1+2+3, поставить УЗИП в щите учёта возможности нет, т. к. там нет заземления, и сделать его не получится. Буду заземление к щиту учёта подключать от контура дома по жиле вводного кабеля.
     
  2. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.076
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.076
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это самоубийством зовётся... Есть более простые способы оного самоубийства. :close::mad:
     
  3. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Это смотря как измерять выгоду :)

    Предположение: китайское УЗИП не соответствует заявленным требованиям.
    Далее: при грозе предохранитель останется целым а УЗИП китайский выйдет из строя. В итоге замена всей техники в доме и замена кабеля.

    Получается что именитый УЗИП за 70 тр с понятными характеристиками дешевле, то есть выгоднее.
     
  4. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    Да, в один миллион раз.
    Не знали? Теперь знайте.
    АВ и УЗО срабатывают за десятки миллисекунд, а УЗИПы за десятки наносекунд...
     
    Последнее редактирование: 06.03.24
  5. mostmax
    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    mostmax

    Живу здесь

    mostmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    Не скажу что мне это самому нравится, но другого способа заземлить корпус щита учета я не придумал. Контур сделать непосредственно у щита учёта просто физически нет возможности, там забор, дорога, газовая труба и кабели соседей рядом с опрой. А в водном кабеле есть 5-я жила. По ней и есть мысль заземление от контура, который будет рядом с домом, кинуть.
    А в чем самоубийство? Мне кажется, что лучше так, чем вообще корпус не заземлить.
     
  6. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.076
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.076
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Пластиковый щит заземляется рыболовной леской на щуку...
     
  7. Avs7153
    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.076
    Благодарности:
    26.236

    Avs7153

    просто о сложном

    Avs7153

    просто о сложном

    Регистрация:
    01.03.12
    Сообщения:
    23.076
    Благодарности:
    26.236
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    В том, что все защитные устройства работают от источника питания к приёмнику, но никак не взад...
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800
    Класс не указан.
    Скорее всего 2-й.
    Игрушка с неизвестными параметрами.
     
  9. mostmax
    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    mostmax

    Живу здесь

    mostmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    Щит уже стоит, и он металлический. Можно конечно и на пластик переделать, но не хотелось бы.
     
  10. mostmax
    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    mostmax

    Живу здесь

    mostmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    А разница для заземления? Только что оно будет в 30 метрах от щита. Жила 10 мм2, для стока потенциала с корпуса хватит.
    Если кто-то может на пальцах объяснить в чем опасность? Или какой НМД будет нарушен?
     
  11. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    1.807

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    1.807
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Да буковка В там стоит. И ток разрядный типа 30/60 указан... Другое дело, что параметры эти наверняка с "китайским коэффициентом" приводятся. Но в порядке курьеза - отчего бы и нет?
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800
    И что? С чего Вы взяли, что цифры 30/60 указывают на класс?
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800
    Это Вы про молнию или вообще про любой потенциал?
    Для металлического щита, который не защищен автоматикой, важно иметь заземление, сделанное под щитом, под ногами.
    Иначе в аварийном случае Вас может шибануть током.
     
  14. mostmax
    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    mostmax

    Живу здесь

    mostmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    Я про любой потенциал, который может возникнуть при пробое фазы на корпус щита. А для защиты от молний, УЗИП я и ставлю во вводном щите в дом, у которого контур заземления будет практически за стеной.
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800
    Ничего не понял.
    Какое отношение имеет УЗИП к электробезопасности?