    Да не нужны там никакие плавкие предохранители.
    В каждом УЗИП уже стоит плавкий предохранитель, который сгорит, если варистор накроется и получится окончательное КЗ.
    Если система из нескольких УЗИП (1,2,3 класса), то располагается эта система в нескольких ящиках.
    У каждого ящика на входе и выходе ставится автомат.
    Если у первого УЗИП на входе один автомат, то у второго уже три автомата, а у третьего уже пять автоматов.
    На фига Вам там какие-то плавкие вставки?
    Какой-нибудь да отключится при выгорании варистора.
    По крайней мере, мой опыт с тремя ударами молнии (пара ударов рядом с линией, а один по забору около дома), говорит, что автоматы отрубились во всех трех случаях, хотя варисторы остались живы.
     
  2. mostmax
    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    mostmax

    Живу здесь

    mostmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    Как раз на это и надеюсь. Главное чтобы я дома в этот момент был. Иначе супруге придется осваивать практику замены предохранителей в электрощите. И деваться будет некуда, т. к. я часто по долгу отсутствую. Я ей уже об это перспективе рассказал, и она не обрадовалась.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800
    Для решения этой задачи предохранитель не нужен.
    Варистор сам устроит КЗ и вводной автомат отключится.
    Зачем в этом процессе нужен предохранитель?
     
  4. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Да, но встроенный нельзя использовать для схемы с приоритетом безопасности, в этом вся проблема.
     
  5. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Вводной автомат может
    А) отключиться поздно, так как это электромеханическая система
    Б) не отключиться вовсе из-за спекания контактов
    Т. е. гарантии нет. Хотите рисковать-ставьте АВ и надейтесь, что в случае ПУМ он отключится.
     
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800
    Не в обиду...с Вами трудно общаться, потому что Вас заклинило на Ваших удлинителях и заборах.
    Есть вариант, что Вы на какое-то время забудете о Ваших трех случаях?

    Вот простой пример.
    В ВЛ ударила молния и на подземном бронированном кабеле появилось напряжение 5 кВ.
    Какие последствия будут для кабеля?
     
  7. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800
    А) поздно для чего? Какие последствия будут из-за опоздания?
    Б) если контакты автомата спекутся, то чем поможет предохранитель?
     
  8. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    А) поздно, в результате чего УЗИП выйдет из строя, следовательно на некоторое время дом останется без УЗИП и напряжение может превысить и 2 и 3 и 5 и 10 кВ
    Б) предохранитель разорвет цепь, УЗИП останется цел, электрооборудование не пострадает
     
  9. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Москва
    @Igoryok, по-моему @mostmax, надо использовать Вашу схему с трубостойкой на участке - тогда и проблема установки УЗИП 123 решается с заземлением на свой штырь, и в доме можно поставить 2+3 с реализацией TNCS
     
  10. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Екатеринбург
    Хорошо. Забудем про удлинители и заборы.
    В ВЛ ударила молния. У меня ВЛ из СИПа. Это четыре изолированных и скрученных между собой провода.
    Если между этими проводами возникнет разность потенциалов, превосходящих возможности изоляции, то изоляцию пробьет и потенциалы уравняются.
    Таким образом, к моему первому ящику (на столбе) приходит четыре провода разность потенциалов между которыми не может быть больше, например +-4кВ.
    В ящике один провод глухо заземлен, т. е. разность потенциалов между остальными тремя проводами и "землей" не может быть больше +-4кВ.
    На этих трех проводах стоят ОПС1-В, соединенных другим концом с "землей". Варисторы в них открываются, если разность потенциалов с "землей" больше 400 вольт и уравнивают эти потенциалы (+-400 В).
    Предположим, что от этого ящика идет подземный, бронированный кабель. Броня кабеля обязательно заземляется, т. е. между бронёй и любым проводом в кабеле будет не больше этих 400 вольт.
    Ну может не 400, а того значения, которое написано на коробочке. Кажется 2кВ.
    Кабелю ничего не будет!
     
    Последнее редактирование: 07.03.24
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800
    Перегорание предохранителя в обоих случаях приведет к тому, что защищаемый обьект останется без защиты УЗИП.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.072
    Благодарности:
    23.800
    @sad1, получается, что Вы противоречите сами себе.

    Вчера Вы написали такую фразу:
    "Ерунда это всё, рассуждения про остаточное напряжение..."
    А сегодня Вы сами рассуждаете про остаточное напряжение:
    "...Варисторы в них открываются, если разность потенциалов с "землей" больше 400 вольт и уравнивают эти потенциалы (+-400 В)..."

    Вот эти 400 В (или Ваши слова "...Ну может не 400, а того значения, которое написано на коробочке. Кажется 2кВ") - это и есть остаточное напряжение.

    Когда варистор открывается и соединяет два провода, то потенциалы на этих проводах не уравниваются.
    Потенциалы не становятся одинаковыми. Они не равны.
    Снижается разность потенциалов.

    И если до бронированного кабеля добрались потенциалы с разницей 4кВ, то после открывания варисторов эта разница снизится до безопасного значения.

    Теперь разберем вот эту Вашу фразу.
    В какой точке электросети Вы рассматриваете остаточное напряжение? В доме? На телевизоре?
    А как быть с проводами и кабелями?
    Их надо защищать или нет?
     
  13. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Да, только в одном случае эта защита требуется а во втором случае не требуется.
     
  14. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Блин так и пришлось рисовать... :) Место установки предохранителя.png
    Схема 1 - с приоритетом безопасности
    Схема 2 - с приоритетом электроснабжения
    Варант а) - один грозовой импульс
    Вариант б) - несколько грозовых импульсов, следующих друг за другом

    Внимание вопрос: в каком случае придется искать новый телевизор на сайте ДНС?
     
  15. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я стараюсь, в первую очередь, защитить то что в доме. На них будет остаточное напряжение после последнего УЗИП 3 класса. У ОПС1-D это 250 вольт. Телевизору ничего не будет.
    На кабеле, который идет в дом, остаточное напряжение будет (ОПС1-С) 440 вольт, когда закрется варистор, но у третьего уровня варистор продолжает быть открытым. Потенциал стекает по проводу туда. Ему (кабелю) тоже ничего не будет.
    На СИП, который идет от первого ящика на столбе до гаража будет остаточное напряжение тоже 440 вольт, ибо пока оно выше - варистор не закроется.

    Если Вы имеете в виду напряжение в момент разряда U0, то у ОПС1-В оно - 2кВ, у ОПС1-С - 1,8 кВ, а у ОПС1-D - 1кВ.
    Вот это и может быть во время работы всех этих штучек.
     