1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8

УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.

  1. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Москва
    Я же в скобках написал, а @Igoryok, совсем недавно пояснял
    По такой: приоритет безопасности.
     

    Вложения:

    • 2023-04 Уличный щит 41б.jpg
  2. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799
    Точно.
    Китай или Сител...дорогие или копеечные...вариантов много.

    По каким параметрам надо покупать УЗИП для размещения в щите учета на опоре?
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799
    Ага, т. е. предохранителя последовательно с вводным автоматом.
    Отлично. Один нюанс более менее определен.

    Идем дальше.
    Вы показали ПП на 100 А. При каких условиях данные ПП должны перегореть?
     
  4. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Москва
    УЗИПы и всё, что с ними связано - 2 - ответ @Igoryok, на эту тему
     
  5. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Екатеринбург
    На концах одного трехжильного провода между жилами потенциалы будут одинаковыми.
    Там где соединяются несколько проводов возникнут токи, т. к. наводки на разных проводах будут разные.
    Но самый плохой вариант - это когда фаза и ноль одного провода висят в воздухе (отключился АВДТ), а заземляющая жила подключена к "земле". Тогда разность потенциалов может достигнуть огромных значений.

    Помню, как летели искры от ножек стола на розетку. Во время грозы после каждого удара молнии.
    Искры, между прочим, были длиной больше метра.
    Стол обычный, советский кухонный с металлическим каркасом и фанерной столешницей. Стоял на деревянном полу и к системе электроснабжения не имел никакого отношения. :)
     
  6. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.078
    Благодарности:
    6.714

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.078
    Благодарности:
    6.714
    Зачем и каким образом заземлить на заземление дома?
     
  7. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    А). Больше энергии пройдет в нагрузку.
    Б). Предохранитель гарантированно сгорит, обесточив нагрузку. Причём, сгорит гораздо быстрей (при правильном выборе), чем отключится автомат.
    А в нагрузку, обесточенную предохранителем на держателе с огромным расстоянием между контактами высокое напряжение не пройдет...
    Варистор пробивается и (если энергия действующего на него напряжения выше допустимой для данного варистора) остается пробитым, т. е. замкнутым (при наличии перегорающего предохранителя перед ним)...
    Странно, что всё это надо объяснять человеку, который тут сам консультирует людей...
    Где бы про это прочитать? :)]
     
    Последнее редактирование: 07.03.24
  8. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Для моих 63 А примерно 75000 А2*с
    upload_2024-3-7_12-2-9.png
     
  9. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Спасибо за вопрос. Хотел бы посмотреть на I2t, но нет такого параметра...
    Поэтому смотрю на то, что заявляет производитель
    upload_2024-3-7_12-7-1.png
     

    Вложения:

    • upload_2024-3-7_12-5-18.png
  10. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Москва
    @mostmax, я вчера ближе к ночи написал такую мысль.
    @Igoryok, по-моему @mostmax, надо использовать Вашу схему с трубостойкой на участке - тогда и проблема установки УЗИП 123 решается с заземлением на свой штырь, и в доме можно поставить 2+3 с реализацией TNCS.
    Но обсуждение ушло в глубины и Ваши проблемы потерялись, как здесь зачастую бывает.
     
    Последнее редактирование: 07.03.24
  11. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Екатеринбург
    Тут кто-то собирался поставить Сител за 70 тыр. Я на такой подвиг не готов.
    Я лучше поставлю параллельно несколько копеечных ОПС-ок.
    И надежность повысится и денег ещё останется. Если есть мегомметр и возможность выбрать из нескольких, то вообще получится надежная система.
     
  12. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    УЗИП ставить параллельно не то чтобы неправильно, но не совсем корректно, так как есть разброс параметров и группе 1 УЗИП может работать на 90% а второй на 10 (цифры условные).
    Более правильно выбирать нужный один УЗИП нужного класса.
     
  13. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
  14. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Екатеринбург
    Я около столба заколотил 3-х метровый штырь и на него заземлил PEN и УЗИП, а когда построил дом и выкопал канаву для прокладки кабеля до дома, то проложил в этой канаве стальную оцинкованную полосу с забитыми несколькими трехметровыми штырями. Эту полосу соединил со штырем у столба, а другой конец полосы вывел в дом.
     
  15. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.078
    Благодарности:
    6.714

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.078
    Благодарности:
    6.714
    То есть потенциал с линии по полосе идёт в дом?