1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8

УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.

  1. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Екатеринбург
    Да.
    Это заземление, соответственно, растекается по земле.
     
  2. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    Тут заведомо разный подход.
    Сител на удивление недорогой (напр. на фоне Хакеля и особенно АВВ). Год назад я отдал до 30 тыр за два УЗИПа 1+2+3 и 2+3 по технологии VG (сейчас 17,7+14,3=32). Без VG будет дешевле штук на 5.
    Причём там есть не сразу очевидные преимущества перед копеечными: например Utov - напряжение в линии, кот. выдерживает УЗИП, не сгорая (у многих это - до 300В, здесь - существенно выше), технология VG (продлевающая жизнь УЗИП) и т. д.
    Грозозащита - это настолько для "извращенцев", что тут экстремально экономить нельзя. Ты просто снижаешь вероятность непредсказуемого события, но ничего при этом не гарантируешь.
    И очень легко вложив деньги - сделать только хуже (сэкономив, напр., на заземлении, или сделав его криво). Молнию приманим, а переварить не сможем. :aga:
     
    Последнее редактирование: 07.03.24
  3. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.072
    Благодарности:
    6.715

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.072
    Благодарности:
    6.715
    Можете одним постом выложить, кто за кем стоит, с размерами?
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799
  5. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799
    Т. е. единственным параметром при выборе УЗИП является цена?
     
  6. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Екатеринбург
    Ну почему же "единственным критерием"?
    Вот тут, например, люди отказываются от УЗИП класса 1 и выбирают 2+3, но ставят дорогой.
    Это, мне кажется, не есть хорошо.
    Я считаю, что лучше поставить несколько более дешевых, чем один дорогой, ибо ток будет распределяться по закону Кирхгофа на несколько устройств. Нагрузка на каждое снизится и при выходе из строя одного - нагрузку на себя возьмут оставшиеся. Тем самым надежность системы повысится.
    А "критерием" является соблюдение рекомендаций изготовителя. Если рекомендуется ставить последовательно все три класса устройств, то надо ставить, а не считать что какая-то вундервафля защитит и спасет.
     
  7. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так я уже описывал устройство. Вот тут https://www.forumhouse.ru/posts/32462792/
    Или я не понял вопроса (пожелания)?
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799
    Получается, что цена - это единственный критерий.
    Вы дали два ответа на вопрос и ни в одном нет ни токов, ни напряжений. Только "дешево / дорого".
     
  9. sad1
    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654

    sad1

    Живу здесь

    sad1

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.08.10
    Сообщения:
    1.294
    Благодарности:
    654
    Адрес:
    Екатеринбург
    Так в бумажке, которая придается к каждой коробочке, написан класс устройства, токи и напряжения.
    Для ОПСок, например, написано ОПС1-В - 1 класс и ток 30/60кА, ОПС1-С - 2 класс и ток 20/40кА, у ОПС1-D -3 класс и ток 5/10
    У других точно так же расписаны характеристики.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799
    В характеристиках представленного УЗИП есть три тока: 20, 50 и 150 кА.
    Производитель рекомендует предохранитель 125 А.

    Что получается? Мы тупо доверяемся производителю и не имеем ни малейшего понятия о том, при каких условиях предохранитель сгорит.
    Так?
     
  11. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799
    К какому классу относится УЗИП, имеющий вот такие характеристики?
    upload_2024-3-7_17-1-12.png
     
  12. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    Я год назад этот вопрос здесь обсуждал. Вот один из ответов:
    Например, вставка на 100 А сгорает при имп. токе 10/350мкс 10 кА (а 63А - при токе чуть больше 5 кА), а взрывается - при токе 25кА (источник - Базелян "УЗИП и его плавкая вставка"). Вдруг не читали эту статью? https://www.forumhouse.ru/posts/31312901/
    У того же Базеляна прочитал: "наиболее частые электромагнитные воздействия вызывает не прямой удар молнии, а удаленные разряды, действуя дистанционно своим электромагнитным полем. Ток таких молний через УЗИП вообще не протекает, а индуцированный ток (его аналог - импульс 8/20 мкс) несет существенно меньшую разрушительную энергию. В такой ситуации установка прибора класса I, выдерживающий импульс тока 10/350 мкс нормированной величины, просто не потребуется. Достаточно использовать УЗИП класса II, ориентированный на ток 8/20 мкс.".
    Вычитал в статье Базеляна УЗИП без рекламной ретуши (zandz.com): "УЗИП скорее всего сгорит, защитив электронное оборудование, а ток к. з. отключит входной автомат. Быстрое отключение здесь не требуется. Задержка даже полезна. Она устранит опасные воздействия последующих компонентов многокомпонентной молнии."
     

    Вложения:

  13. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.072
    Благодарности:
    6.715

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.072
    Благодарности:
    6.715
    Да.
     
  14. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799
    Почему Вы решили, что я здесь консультирую?
    Вот, например, это мне не известно.
    Я никогда не встречал замкнутый резистор и тем более никогда не встречал замкнутый варистор.
    Мне не стыдно в этом признаться, поскольку резисторами и варисторами обычный электрик не занимается.
    Вот этот постулат распространяется в теме, как вирус.
    И слова вроде правильные...где конкретика?
    Как выглядит этот "правильный" выбор?
    Почему предохранитель 125 А должен сгореть быстрее, чем отключится автомат 25 А? Он обещал?

    Если Вы разбираетесь в вопросе, то дайте конкретный и ОБОСНОВАННЫЙ ответ вот на такой вопрос.
    При каком токе должен сгореть предохранитель, если УЗИП имеет вот такие характеристики
    upload_2024-3-7_17-21-16.png
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799
    Да.
    Вопрос...прямые удары молнии вообще не рассматриваете? Их не может быть или махнете рукой на них?
    Опора...сверху торчит арматура. Это можно назвать молниеприемником?
    Молния ударяет в арматуру...а к арматуре подключен PEN проводник и броня кабеля.
    Это прямой удар молнии или удаленный?
    upload_2024-3-7_17-33-9.png