1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8

УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.

  1. mostmax
    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    mostmax

    Живу здесь

    mostmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    С этим тоже понятно. Если взять ВТХ предохранителей которые я привел, а это для 125 А gG ABB, которые я установил в соответствии с требованиями производителя УЗИП, то предохранитель должен сработать например при импульсе длительностью равной или более например 100мкс и величиной 23 кА или 1мс и током 8 кА. Все по графику ВТХ.
    Длительность 10/350 мкс, по ВТХ соответствует току более 10 кА.
     
    Последнее редактирование: 09.03.24
  2. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Я не об этом. Какова наибольшая отключающая способность?
    И Вы не ответили на вопрос про величину тока молнии, при котором УЗИП выгорит, сработает ПП, а АВ останется целым.
     
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799
    Вполне допускаю, что заблуждаюсь.
    Но почему-то Базелян привел диаграмму с указанием конкретного производителя.
    Кроме того, насколько я знаю, существуют предохранители разного типа по быстродействию.
     
  4. mostmax
    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    mostmax

    Живу здесь

    mostmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    У меня АВ на 6 кА. Если исходить из моих совмещённых графиков, при токе свыше 5 кА, будет отрабатывать предохранитель, а АВ просто не будет успевать отрабатывать и оставаться целым.
     
  5. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Я же написал "одного типа"
    Базелян привел диаграмму как пример.
     
    Последнее редактирование: 09.03.24
  6. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799
    А при чем здесь 6 кА автомата?
     
  7. mostmax
    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    mostmax

    Живу здесь

    mostmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    Это ответ на вопрос.
     
  8. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799
    Да я просто вспоминаю Вашу реплику про недовольство жены.
    5 кА не такой уж мощный импульс.
    Надо ли ставить столь чуствительную защиту?
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Еще раз: после кратности 20 ВТХ не работает.
    Селективность обеспечивается примерно до 4.5 кА. Свыше этого значения сказать, что именно отработает раньше невозможно.
    Но все эти рассуждения касаются ситуации, когда УЗИП остается целым.
     
  10. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Иванов Костя

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.070
    Благодарности:
    23.799
    Но здесь мелькает только одна информация про ПП - номинальный ток.
    Про быстродействие и, тем более, про быстродействие в импульсном режиме вроде бы ничего не говорилось.
    Вот я и нахожусь в ауре сомнений.
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Время перегорания зависит от величины тока и времени действия.
    Для того, чтобы ПП отработал при импульсе 10/350 величина импульса должна быть очень большой.
     
  12. mostmax
    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    mostmax

    Живу здесь

    mostmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    На основании чего ваше утверждение. Я вам ВТХ производителя предохранителей привел, они до 25 кА. Мне нет оснований им не верить.
    ВТХ, для своего АВ С32 я нашел, там нет информации по времени срабатывания при токах К более 12 (10 мс для 3,8 кА). Но из найденных в инете графиков, время срабатывания электромагнитных расцепителей для любых бОльших токов КЗ не превышает 5 мс. А это время срабатывания 125 амперного предохранителя на токе 5кА. Так что и вывод. До 5кА АВ, выше предохранитель.
    А ваше утверждение без обоснований.
     
  13. mostmax
    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6

    mostmax

    Живу здесь

    mostmax

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.05.22
    Сообщения:
    57
    Благодарности:
    6
    "Очень большой" это безразмерно. В соответствии с ВТХ предохранителя 125А, он перегорает за 350 мкс при токе 15кА. Все по графику. 10_350 (1).jpg
     
    Последнее редактирование: 09.03.24
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.817
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Вы вообще не понимаете, о чем я говорю?
    ВТХ модульного АВ после нижней границы диапазона токов мгновенного расцепления (для типа С 5×10In) - вещь весьма условная. Максимальное время срабатывания ЭМ расцепителя (гарантированное срабатывание при токе 10×In) современного модульного АВ примерно 6-7мс. При большем токе время будет меньше.
     
  15. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.505
    Благодарности:
    1.349
    Адрес:
    Москва
    Это не защита, а способность АВ работать при высоких токах. Те, что на 10 кА, подороже.