    Подразумевается, что графическая схема отражает способ.
     
  2. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    @Gsa_84,
    какуюто дичь написал. Откуда такие фантазии? Докторская степень, PhD Electriсl Science?

    200кВ наверное между облаком и землей. 50кА - теоретическая величина.

    На самом деле если повезет молния ударит в землю или дерево и никто ничего не заметит - ток уйдет в землю.
    Если молния попадет в столб электричиских линий или в оборудование - сработает грозозащита, сработает разрядник, может оплавится кварц. Могут разлететься полимерные ОПНы. Могут сгореть блоки питания и антенны. Никаких 200кВ не будет, приборы измерения врятли чтото заметят. Возможен небольшой бугорок на посекундном графике мощности. Весь ток растечётся и уйдет по самому разному оборудованию, в т. ч. через изоляцию. Даже с учетом высоких молниотводов и большой площади защиты вероятность прямого удара молнии крайне мала... чтото вроде 1 раз в 200 лет.
    Человечество давным давно научилось с этим справляться.
    В первую очередь важны ОПНы на магистральных подстанциях и трансформаторах, далее - на линиях электропередач (допустим по нормам ОПН 0,4кВ ставится на столбы каждые 200м), а что за УЗИП стоит у обычного гражданина - чисто на радость и самоуспокоение.
    На мой взгляд УЗИП надо ставить если дома много дорогой техники.

    Что точно не стоит делать? Втыкать высокие штыри в землю, заземлять крышу. Не зовите на себя беду.
     
    Последнее редактирование: 11.12.24
  3. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Лучше бы, конечно, судить об изделии не по картинке, и не по видео.
    Для этого есть документация.
    Но даже на схеме есть условное обозначение размыкающего контакта.

    А вот по поводу выбора предохранителя...простите, но какая-то хрень получается.
    В первую очередь надо обозначить назначение предохранителя.
    Когда он должен сработать и последствия сработки.
    И когда он не должен сработать. И последствия.
     
  4. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    А схема заземления какая?
     
  5. mencket
    Регистрация:
    26.06.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11

    mencket

    Живу здесь

    mencket

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11
    Да, есть, где 120 градусов. Я сначала не понял, что за 120 геометрических градусов, а надо было думать про градусы Цельсия - не хватает литеры "C" после глифы с градусом.

    Хорошо, давайте возьмём описанную выше схему этажного щита квартиры: вводной дифавтомат 40А тип AC, счётчик, реле напряжения, УЗО 40А типа А, три автомата. Планируется ставить УЗИП Стример типа 2 +3 после счетчика, V-образный способ подключения, т. е. L от счётчика приходит на вход L УЗИП и с него же идёт дальше на реле напряжения, и аналогично с N. В доме, насколько я понимаю, TN-C-S, в розетках по три провода, заземление присутствует.

    Куда, какого номинала и типоразмера предохранитель ставить? По документации нужен номинал ПВ не менее 63А:
    По поводу же когда должен сработать или не сработать — надо про причины, или же воздействия или не воздействия с указанием параметров и точки приложения.
     
    Последнее редактирование: 12.12.24
  6. Gsa_84
    Регистрация:
    25.08.23
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2

    Gsa_84

    Живу здесь

    Gsa_84

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.23
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2
    Между любым подключенным к сети прибором имеющим проводную связь с другим прибором, находящимся в другой сети на другой земле.
    Так вы же сами призываете ставить первый УЗИП сразу на вводе)
     
    Последнее редактирование: 12.12.24
  7. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    таблетка-термостат или плавкая вставка. На варисторные модули любят крепить поводки с пружинкой, которые от высокого тока отпаиваются и отходят, отключая модуль (навсегда).

    По монтажу всё просто - УЗИП сразу после счетчика, через автомат, пред или просто так - согласно руководству. Клемма L - на фазу поближе в входному кабелю, N - на шину нейтрали шкафа, P - на шину заземления шкафа. Там нечего фантазировать.
     
  8. Gsa_84
    Регистрация:
    25.08.23
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2

    Gsa_84

    Живу здесь

    Gsa_84

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.08.23
    Сообщения:
    95
    Благодарности:
    2
    300 кВ - рабочее напряжение некоторых ЛЭП.
    Диапазон тока молнии от 10 до 100 кА.
    Степень растекания тока зависит от места удара молнии в линию. Переходной процесс грозового разряда протекает на высокой частоте, и здесь работают реактивные составляющие линии.
    Если долбанёт в ваш столб, то все 50кА на доли микросекунд достанутся именно вашему PE. А уже остатки растекутся по линии.
    Чтобы подключенному к линии потребителю не быть "белой вороной" среди остальных заземлителей, в паре с УЗИП ипользуются импульсные координирующие дроссели.
     
  9. mencket
    Регистрация:
    26.06.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11

    mencket

    Живу здесь

    mencket

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11
    Вы уже второй раз про это пишите, и по логике и Стример, видимо, это подразумевает, если судить по рекомендованной квадратуре кабелей.
    2024-12-12_131816.png
     
  10. Rasterzator
    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473

    Rasterzator

    Живу здесь

    Rasterzator

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.13
    Сообщения:
    828
    Благодарности:
    473
    Адрес:
    Уфа
    @mencket, это не рекомендуемое, а возможное. Т. е. в клеммы L и РЕ больше 10 мм. кв не влезет. А у N меньше 6 мм2 может плохо держаться. Выбирай сечение по вкусу и возможностям щита
     
  11. mencket
    Регистрация:
    26.06.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11

    mencket

    Живу здесь

    mencket

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11
    @Rasterzator, а вы их вживую видели, конкретно указанную мной модель? Мне думается, что маловероятна установка разнообразных клемм на разные полюсы. Да ещё и надо найти такую, чтобы меньше 6 кв. мм плохо зажимала.
     
  12. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Ваши исходные данные:
    - многоквартирный дом
    - схема заземления TN-C-S
    - точка разделения PEN где-то далеко от квартиры.
    - предположительно дом подключен подземным кабелем.
    - подключение квартиры однофазное трехпроводное

    Достаточно включить УЗИП класса 3 между L и N.
    Максимальное рабочее напряжение Uc можно выбрать 400-440 В.

    Предохранитель не нужен.
    В нем нет смысла.
     
  13. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Да. Но схемы ввода бывают разные.
    Можно какой-либо пример?
    А то нарисовывается картинка, что мой холодильник имеет проводную связь с несколькими сотнями других холодильников и прочих микроволновок.
     
  14. mencket
    Регистрация:
    26.06.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11

    mencket

    Живу здесь

    mencket

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.06.18
    Сообщения:
    68
    Благодарности:
    11
    Вот картинка из видео с алгоритмами выбора УЗИП из канала Стример:
    photo_2024-12-13_22-37-22.jpg

    Вероятно, TN-C-S можно отнести к TN-C, если разделение NPE в ВРУ МКД...
     
  15. Иванов Костя
    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Иванов Костя

    Инженерные системы. Смотри профиль.

    Регистрация:
    11.07.11
    Сообщения:
    22.030
    Благодарности:
    23.776
    Адрес:
    Сейчас СПб
    Универсальные варианты по упрощенной методике подбора - это вынужденная мера. Маркетинг.

    В реальной жизни все немного сложнее.
    Я живу в многоэтажке и ставить себе УЗИП не собираюсь.