1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8

УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.

  1. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    882

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    882
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Строго говоря, не надо. Это ж рекомендация "на ступень выше номинала" предназначена для выбора АВ+ВДТ ввиду того, что пропускаемый интеграл Джоуля и пиковый ток АВ не всегда вписываются в требования ГОСТ IEC 61008-1-2012 на ВДТ. И, поэтому, возможно "сваривание" контактов ВДТ при КЗ L-N, особенно в случае если АВ не имеет маркировки класса токоограничения.

    Для ПВ, и пропускаемый интеграл Джоуля, и пиковый ток гарантированно гораздо ниже требований ГОСТ IEC 61008-1-2012.
     
    Последнее редактирование: 04.06.20
  2. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255
    Еще один "+" плавких вставок.
     
  3. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255
    Это еще и вопрос денег. На схеме селективное устройство, а это существенно меняет расклад - селективных АВДТ немного и стОят они конски. В то время как селективные ВДТ (УЗО) достаточно распространены, в т. ч. и у бюджетных производителей.
    Но у респондента возникает еще другой вопрос - каков алгоритм восстановления ограничителя мощности в счетчике после его срабатывания? Может ли его восстановить сам юзер, или надо звать дядек из РЭСа с девайсами либо звонить диспетчеру в случае удаленного управления?
     
  4. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    882

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    882
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Где деньги, а где УЗИПы? ;) Мы ж за технику ж ;)
    Хм. Бюджетные? Ну это ж как сказать? Например, спросил у Яндекс: "электронный" АВДТ ИЭК АД14S C40, селективный, 300 мА тип AC (MAD13-4-040-C-300) в Симферополе предлагают за 1400₽ (за Саянск не скажу). Вполне подходит для защиты кабеля от ЩЗИП до ЩР при системе заземления TN-C-S (это ж при TT обязательно нужны ж "электромеханические" ж). У EKF есть и за 1000₽, но это вроде только в Москве, а на али-экспрессе, наверняка, можно найти и ещё более бюджетные варианты.
    Думаю эта проблема также далека от УЗИП, это уже проблема проектирования ЩР с учётом ограничителя мощности в счетчике, что б из тепла не выходить, если чего не так.

    К ЩЗИП это имеет отношение только в смысле, что б его особо не задевало, скажем при АВДТ на 40А, что б, скажем, либо входной автомат ЩР был не сильно больше 32А, либо что б "умный дом" не грузил сильно больше 10 кВт на одну фазу, либо ... Впрочем это зависит от климата и прочего, прочего.
     
    Последнее редактирование: 04.06.20
  5. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255
    Я спросил по указанному артикулу - в итоге там где он якобы "в наличии" - позиция на "складе завода", т. е. реального наличия нет. На тесли пишут - "не поставляется".
     
  6. avshirokih
    Регистрация:
    22.03.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    16

    avshirokih

    Живу здесь

    avshirokih

    Живу здесь

    Регистрация:
    22.03.14
    Сообщения:
    101
    Благодарности:
    16
    Адрес:
    Саянск
    @Слон_полосатый, @Serge3leo, спасибо. Скажите, а как вы относитесь к модульке КЭАЗ. У меня "завалялся" автомат С40 6кА. Да и УЗИПы у них не самые дорогие. Что скажете?
     
  7. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    882

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    882
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Лично я, нормально отношусь. Кондово, вроде честно, что умеют тестировать - делают, чего не умеют проверить - не делают. Например, селективных АВДТ и ВДТ не делают вообще. Техподдержка отвечает, причём более менее грамотно.

    Скажем, как вводный автомат под пломбу, так без вопросов, стоять будет долго и надёжно. Что до УЗИП, то у них преобладают модели с Uc=280, которые могут пережить, а могут и не пережить аварии типа "подали фазу на PEN", зато замена модуля без демонтажа и класс испытаний: I+II+III.
     
    Последнее редактирование: 08.06.20
  8. Rurs1981
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54

    Rurs1981

    Живу здесь

    Rurs1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    На мастерсити выкладывали фото разобранных автоматов КЭАЗ - слегка кондовая копия Итон-Меллера, что хорошо.
    Да оно и по корпусу видно, они очень похожи на Итон и кажется даже сопадают пазы под шины.
    Но зачем, если оригинальный Итон стоит примерно также, как КЭАЗ?
     
  9. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Можно поподробнее про влияние типа заземления на конструкцию АВДТ?
     
  10. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    882

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    882
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Как бы, в ТУ «основных» производителей «электронных» АВДТ в РФ, ИЭК и КЭАЗ, прописан диапазон работоспособности примерно 50...265 В.

    Скажем, для однофазных, в случае TT, разность потенциалов L-N < 50 В ничего не говорит за разность потенциалов с PE и прочими доступными к прикосновению проводящими конструкциями, поэтому единственный контроль исправности электроустановки отключается, что нехорошо. А в случае TN говорит, что примерно L-PE < 50 В (с учётом малых рабочих токов рабочего нуля в этом состоянии), таким образом электроустановка находится в сравнительно безопасном состоянии.

    Кроме того, @avshirokih, говорил за УЗДП, которые у нас обычно интегрированы с РН, так что и в трёхфазном случае, в той части, которая после, всё аналогично.
     
    Последнее редактирование: 08.06.20
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    6.478

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.965
    Благодарности:
    6.478
    Адрес:
    Рязань
    Совершенно не факт. И потом, верхнее ограничение в 265В само по себе слабое место.
     
  12. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255
    Ничего не скажу, не использовал эту марку. Так уж вышло что или АВВ или IEK когда на ABB нет бюджета. У IEK есть серия Ва 47-100 с ПКС 10кА, немного толще обычных, трехполюсной примерно на 3,5 обычных модуля. Приходится леграндовский бокс под опечатывание немного допиливать. Зато кондово и температурный дипапзон позволяет использовать в уличных щитах.
     
  13. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    656
    Благодарности:
    255
    Прямо вундервафля какая-то. Имхо, такой комбайн выглядит подозрительно. Какое у него Up?
     
  14. Джипер
    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.067
    Благодарности:
    36.024

    Джипер

    Заблокирован

    Джипер

    Заблокирован

    Регистрация:
    01.05.11
    Сообщения:
    43.067
    Благодарности:
    36.024
    Адрес:
    пригород г.Голицыно
    Автоматы КЭАЗ стали ставить последнее время. Претензий пока нет- отрабатывают как положено.
    Единственно -тяжеловато взводятся.
     

    Вложения:

    • IMG_20200608_235841.jpg
    • IMG_20200608_235847.jpg
  15. Rurs1981
    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54

    Rurs1981

    Живу здесь

    Rurs1981

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.07.12
    Сообщения:
    272
    Благодарности:
    54
    Адрес:
    Москва
    Просветите пожалуйста конкретно по УЗИП поподробнее.
    Как я понимаю, при ВЛ - оно сильно рекомендуется, при этом в доме/квартире в РЩ - ставится тип 2 или 3, но при это в ВРУ должен быть тип 1 с разрядом на заземление опоры (которого нет).

    У меня в ВРУ на сегодня нет пока ничего кроме автомата, когда-нибудь под замену.
    Нужен ли там УЗИП?
    При том, что в ВРУ СИП спускается с опоры, далее обратно на нее и от ВРУ сначала низенько идет 15м СИП на промежуточный щиток,
    от него метров 20-25 кабель в подвал, и только дальше кабели в РЩ дома 1эт,
    а дальще еще раз в землю до гост. домика и сарая.

    Есть ли смысл ставить Тип 2 в РЩ 1эт или Тип 2 в подвале рядом с выводом заземления?
    Или все это без толку и надо ставить Тип1+2 в ВРУ?

    Заземление ТТ, контур на сегодня сделан вокруг дома.
    Район не сильно грозовой - МосОбл. Местность умеренно открытая, но дома вокруг в целом существенно выше моего (да и столбов ВЛ тоже)
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 18.06.20