    Очередная благодарность за ответ с разъяснениями!

    Расстояние не большое, от щитка до щитка до 10-12м

    Интересно...
    Правильно ли я понимаю что в зоне "риска" только вводной автомат? В таком случае лучше/проще/логичнее заменить вводной 2Р АВ 25А 6кА на 10кА? (чем, например, схема с плавкой вставкой)
    Или наоборот лучше подобрать УЗИП с меньшим номиналом кА - на 5-6 кА но со сменным блоком?
    Или же есть другая оптимальная/логичная связка подходящая моему щитку при моих внешних условиях ?
    У производителей (бюджетных) скудный ассортимент, а у ABB и тп дорого...

    ВРУ дача.jpg РЩ дача.jpg

    Вообще тема УЗИП для меня (не электрика) оказалась самой сложной/мутной/не понятной :) На ютуб даже мало информации. Принцип работы варистора понятна, а вот его монтаж при конкретных системах заземления и "синхронизация" раскрыта слабо, да и ставят его я смотрю редко, особенно в однофазных сетях, мало опыта эксплуатации
     
  2. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    Добрый день!
    Обратите внимание на схему подключения УЗИП, при выборе типа системы заземления ТТа, и установки УЗИП до УДТ.
    Возможно, использования IEK ОПС1-B 2Р, при выборе типа системы заземления ТТ и таком подключении УЗИП? Может, нужно поменять местами подключение N и РЕ - проводников?
     

    Вложения:

    • upload_2021-7-27_11-24-58.png
    • upload_2021-7-27_11-26-40.png
  3. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Но и не маленькое, а самое непонятное. ;)
    Скорее всего. Хотя, если проводка сильно разветвлённая по участку, может что-то ещё, но это ж вряд ли.
    Есть разные варианты в зависимости от вашего уровня паранойи:
    • ЩУ учёта и отвод от ВЛИ находятся далеко от всех строений, в крайнем случае, раз в NN лет, сгорят, ну и хрен с ним;
    • Базовая цифра ГОСТ Р МЭК 62305-1-2010 для LPL IV - с вероятностью 90% прямой удар молнии в ближайшую опору вызовет импульс 10/350 величины не более 5 кА (как я понимаю, предполагается, что пора имеет повторное заземление и линия выполнена по всем правилам);
    • АВ с отключающей способностью 10 кА несомненно более устойчив чем 6 кА;
    • УЗИП с испытанным Iimp = 5...6 кА (10/350) практически не встречаются. По-моему, ABB измеряла Iimp для некоторых своих УЗИП класса 2. В вашем варианте IEK ОПС1-C можно рассматривать как такой УЗИП, как своеобразный "предохранитель" для больших импульсов.
    На мой взгляд, если для проформы от наводок в линии - IEK ОПС1-C не должен создать дополнительных проблем, если с некоторой претензией - IEK ОПС1-B и цилиндрические плавкие вставки.
    Как бы, если Вы устанавливаете УЗИП в бокс под опечатывание, сменный блок это некоторый плюс.
    В принципе, у EKF/TDM/... есть модульные предохранители-разединители для цилиндрических плавких вставок на DIN рейку.
    Вопрос философский, формально, сети (линии) с системой заземления TT встречаются нечасто. От того, что Вы PEN назвали N у него не исчезнет повторное заземление на ближайшей опоре или защитное зануление арматуры опоры (конечно, сам ЩУ/трубостойку разумнее выполнять, как TN с автоматическим отключением автоматом, а уж остальные постройки, при желании, как TN с автоматическим отключением дифзащитой и независимым заземлением построек, но это другая тема). Да и не суть.

    В схеме @PartizaneRZ на вводе стоит 2P автомат (маркировка не видна, но я надеюсь, что 2P, а не 1P+N). Дополнительно, термопредохранители ОПС1-B ограничивают долговременный ток через любой УЗИП величиной порядка 50...200 мА.

    А поскольку у ОПС1-B Uc=400, то схема может быть любая.

    Преимуществом текущей схемы является меньшее напряжение защиты (Up) для изоляции фаза-корпус, т. е. если при перенапряжении будет нарушена изоляция, сначала нарушится изоляция L-N, потом L-PE и N-PE.

    Недостатком текущей схемы является возможность разрушения половинки УЗИП L-PE с образованием короткого замыкания. (Правда, это будет представлять опасность, если другая половинка УЗИП N-PE разрушится без короткого замыкания)
     
    Последнее редактирование: 27.07.21
  4. ayrilo
    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240

    ayrilo

    Живу здесь

    ayrilo

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.01.16
    Сообщения:
    400
    Благодарности:
    240
    Адрес:
    Краснодар
    В предложенной схеме. При срабатывания УЗИП L-PE, ток замыкания зависит только от величины заземляющего устройства (ЗУ). Например ЗУ =30 Ом, напряжение сети 220 В, ток равен приблизительно 7А.
    Рассматривается вариант с "временными перенапряжениями"
    ИЭК указывает, что максимальный ожидаемый ток замыкания 100А (ОПС1-B).
    Вопрос. При повреждении УЗИП, сколько по времени он будет отключаться?
    В предложенных схемах, для системы заземления тип ТТ:
    - подключение до УДТ;
    - подключение после УДТ.
    Обратите внимание, что в первом варианте нет подключение УЗИП L-PE, предлагается только L-N

    (создается "петля фаза - нуль") и N-PE.(
    ).
    Возможно более правильно, рекомендовать схему с подключением УЗИП после УДТ.
    Временные перенапряжения (до 5 сек) могут достигать значений (система заземления типа ТТ) 1200В и выше. (Таблица 1 - ГОСТ Р МЭК 61643-12-2011)
    Вылетело из головы, тип системы заземления ТТ, а вводной АВ, не должен быть заменён на АВДТ?
     
    Последнее редактирование: 27.07.21
  5. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    Не очень понятно, при напряжении сети 220В ток через ОПС1-B, который примерно соответствует десяти вариcторам 20K681, будет составлять какие-то там наноамперы. А 7А будет при разности потенциалов на ОПС1-B примерно 940 В, т. е. при напряжении повреждения на L примерно 1200 В.
    3.1.27 номинальный ток короткого замыкания Isccr (short-circuit current rating I): Максимальный ожидаемый ток короткого замыкания, поступающий от силовой системы, на который нормированы УЗИП совместно с указанным разъединителем.

    В данном случае, это рекомендованный максимальный номинал плавкой вставки, при которой сам варистор можно заменить на медную перемычку, а всё остальное, грубо говоря, не загорится.
    Непонятно. Зависит от повреждения, есть варианты с мгновенным испарением.

    Скажем, при токе превышающем 1,7 А, который соответствует напряжению повреждения PE - 50В для ЗУ 30 Ом и напряжению повреждения L - 570В, на варисторе будет выделяться почти 1 кВт и термопредохранитель сработает мгновенно.
    Есть трудности. Как бы, если открыть стандарт ГОСТ IEC 61008-1-2020, то ВДТ на 40А с отключающей способностью 6000, должно выдерживать пиковый ток 3 кА и I²t = 11,5 кА²с, если в документации не указано иное. Без плавких вставок эти требования обеспечить не представляется возможным.
    Ну, да, при замыкании высокого напряжения на ТП в TT между нейтралью и землей, если не вдаваться в подробности - 1200 В.

    Для TN, как минимум, раза в два-три меньше, между PEN и зоной нулевого потенциала (≳ 15 м вне контуров повторных заземлений). Что заметно лучше, чем в сетях TT. А если ЗУ ЩУ расположено ближе 15 м от опоры с повторным заземлением или занулённой арматурой, то всё может быть совсем неплохо.

    Но как это влияет на схему включения УЗИП? В худшем случае для ЩУ @PartizaneRZ, с ОПС1-B и ЗУ 30 Ом напряжение повреждения на N будет порядка 1200 В, а на PE порядка 210 В вне зависимости от того, куда включить общую точку УЗИП.

    Да и продолжаться это будет доли секунды, поскольку на варисторе будет выделяться примерно 7 кВт.
    Тип заземления определяется сетью (линией) и он в Ижевске наверняка TN.

    Грубо говоря, @PartizaneRZ, собрал большой АВДТ в пластиковом корпусе в сети TN с повторным заземлением на ближайшей опоре ВЛ, и использует вариант дифференциальной защиты для автоматического отключения согласно п. 531.2.3 "Системы TN" по ГОСТ Р 50571.5.53-2013/МЭК 60364-5-53:2002 с независимым заземлителем.

    Конечно, спорное решение, но к УЗИП отношение имеет весьма опосредованное.
     
    Последнее редактирование: 28.07.21
  6. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    80

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    г. Ижевск
    У меня паранойи нету, есть желание сделать "как должно быть" - т. е. "по правилам", по тому же ПУЭ при воздушном вводе нужно устанавливать УЗИП, но не сказано какой и какого класса и для каких систем заземления, отчего и возникают вопросы.
    А читая комментарии с расчётами, от этого только голова "пухнет" а понимание не приходит)

    вот даже в Вашем взгляде 2 варианта) а различие в "некоторых претензиях"... и как это понимать :)
    т. е. если я без паранойи, без претензий, ставим УЗИП IEK ОПС1-C - он 2го класса
    а с "претензиями" УЗИП IEK ОПС1-B - он 1го класса + плавкая вставка
    А почему для УЗИП 2го класса без плавкой вставки? он же меньше "держит" кА

    в Ижевске может и TN, а вот сеть СНТ (дачи) где более 1000 участков, с периодическими отключениями из за проблем на подстанции... у 99% дачников отсутствует вообще заземление, на Опоре у дома на верху нет повторного заземления (лазил наверх - монтировал прожектор)

    Я сейчас призадумался повторно над тем - какая у нас сеть, ужасная что только ТТ или допустимая для ТN-C-S... кто вот это определяет и решает? В ТУ ни слова.
    Есть как "поклонники" ТТ так и "противники", у всех свои аргументы, а правда видимо где то посередине...
    ...но все таки более "правильная" система ТN-C-S

    - сейчас я подключен к открытым проводам, но уже проложен СИП и новый ВРУ подключат к СИП
    - опоры хорошие, бетонные, но на моей нет повторного заземления (схожу посмотрю другие опоры если увижу с земли)
    - напряжение в сети когда я замерял было хорошее, порядка 235в (но со слов в пик потребления - напряжения на массиве не хватает)
    - в другой теме посоветовали еще замерить ток короткого замыкания
    - задал вопросы правлению по системе заземления и расспрошу электрика местного
     
  7. Дмитрий_Щ
    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Дмитрий_Щ

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.07.17
    Сообщения:
    1.176
    Благодарности:
    489
    можно смотреть на верху, в бинокль, что-ли, а можно – внизу:
    P10417-162545(1).jpg

    P10417-162456(1).jpg
    Обратите внимание, что два сваренных вместе штыря – один от опоры, второй собственно электрод ПЗ.
    P10417-162456(1).jpg P00330-131653(1).jpg
    Можно понадеяться на обозначение:
     

    Вложения:

    • P00330-131653(1).jpg
  8. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    80

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    г. Ижевск
    Внизу у нас к сожалению ничего из земли вокруг столба не торчит, а на своем столбе я и вверху смотрел залазил, тоже ничего нет(
    пройдусь еще по центральной улице, может там что увижу
     
  9. Serge3leo
    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881

    Serge3leo

    Живу здесь

    Serge3leo

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.06.16
    Сообщения:
    1.119
    Благодарности:
    881
    Адрес:
    или Москва, или Волоколамский р-н
    От систем заземления необходимость не зависит, это защита изоляции. Что до классов, то извиняйте, во времена ПУЭ их ещё не изобрели.

    Класс 2, маркировка T2 и In/Imax (для импульсов 8/20), защита от наведённого молнией электромагнитного импульса - по-любому.

    Класс 1, маркировка T1 и Iimp (для импульсов 10/350), защита от прямого воздействия - опционально. К примеру, если есть молниезащита, в точке соединения заземлений.
    С чужими расчётам так всегда. Что считают, зачем считают ;)
    Скажем:
    1. Планируете молниеотвод;
    2. Рассматриваете угрозу прямого удара молнии в опору ВЛ/ВЛИ (рассчитали или из соображений паранойи);
    3. Надеетесь установить УЗИП помощнее, что б на века ;), вне зависимости от возможной деградации варисторов.
    И в этих случаях явно имеет смысл подумать о возможностях контактов вводного автомата и, возможно, установить плавкие вставки.
    Да, ОПС1-C существенно хлипче ОПС1-B. Есть надежда, что на 6кА 10/350 он развалится, а у АВ 6000 контакты выдержат. Но, конечно, это немножко такая фига в кармане, типа "если что не так, к УЗИП претензий нет", т. к. ток идёт не только через УЗИП.
    Повторное заземление согласно правил трудно не заметить: у опор на концах ВЛ/ВЛИ и каждые 100 м, либо катанка должна идти сверху опоры в землю, либо как у @Дмитрий_Щ.

    А наверху опор, должно быть защитное зануление арматуры на PEN.

    Но хреновое исполнение ВЛ/ВЛИ TN не делает её TT. :(
    Формально, правильно выполненное "российское TT" это TN, в которой некоторая, возможно достаточно большая, часть схемы имеет защиту от косвенного прикосновения устройством (и) дифференциальной защиты и имеет независимое заземление.

    Лампа нужна 3000 Лм или 1000 Лм? Правда - 2000 Лм? ;) Лично я не доверяю нежной дифзащите и предпочитаю металл (медь, алюминий, железо), но... я и автоматам не для всех применений доверяю. ;) В принципе, конечно, у Вас нежные ВДТ защищены УЗИП, так что доверия к ним больше.

    Ваша схема и без УЗИП немного хромает, т. к. независимое заземление неоправданно удалено от основных потребителей на 10-12м.

    Конечно, если выполнять независимое заземление рядом с домом, то придётся ставить УЗИП ещё и там, но обезопасить подземный кабель с двух сторон УЗИП тоже невредно. Если его через NN лет пробьёт может быть обидно.
    А как Вы его измерите, если ещё к новому СИП не подключены? Тут одно из двух, или доверяете сетям, что с плохим ТКЗ не стали бы подключать, либо самому рассчитать https://www.forumhouse.ru/threads/197344/
     
    Последнее редактирование: 30.07.21
  10. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    80

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    г. Ижевск
    Замерил я действительно ТКЗ "открытой" линии.
    Я думаю что СИП и голые провода на подстанции подключены параллельно, т. к. СИП кабель практически новый, по логике у него ТКЗ должен быть не хуже чем открытых проводов...

    замерял по формуле с форума с помощью токовых клещей
    напряжение 225
    под нагрузкой 220 (тепловая пушка 3квт)
    ампер 13,5

    Ikz = (U1*I)/(U1-U2), А
    Ikz = (225*13,5)/(225-220), А

    Ikz = 607,5 А

    НО измерялв розетке у щитка, а не как советовали "в дальнем углу"
     
  11. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    Сколько примерно кабеля будет проложено до "дальнего угла"?
     
  12. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    80

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    г. Ижевск
    Домик 30м2 в 4 метрах от трубостойки, все основные потребители на кухне, "дальний угол" - баня в 15 метрах от дома. (по кабелю может 25-30м) но ее планирую повесить на 10А автомат

    Забор огород.jpg
     
  13. PartizaneRZ
    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    80

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    PartizaneRZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.12.18
    Сообщения:
    218
    Благодарности:
    80
    Адрес:
    г. Ижевск
    Что касается УЗИП и системы заземления то после дискуссий я начал склонятся больше к TN-C-S c УЗИПом 2го класса со сменной кассетой.
    схемку выложу немного позднее, но я так понял там мало что изменится в схеме
     
  14. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.865
    Благодарности:
    6.460
    Адрес:
    Рязань
    С16 вполне пойдет.
     
  15. TheArk
    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393

    TheArk

    Аркадий

    TheArk

    Аркадий

    Регистрация:
    23.02.18
    Сообщения:
    1.691
    Благодарности:
    393
    Адрес:
    Тольятти
    УЗИП спасет от обрыва нуля в 3х фазной сети? От скачков напряжения?