    @Igoryok,
    про ИЕК класс 1, если это их тип B, то очень сомнительно, что это тип 1, точнее они то его так называют, но у него даже ТТХ 8/20 и ничего про 10/350 не указано;

    про приобретет электроснабжения, если жить там, то не сильно трагично, и зимой грозы не бывает, цена вызова бригады за нал если уж совсем надо, меньше попытки все предусмотреть;

    про счетчик, надо с СО поговорить, пусть за свой счет поставят Рим на столб и им хорошо и вам, из плюсов он совсем их и на их столбе, и если что сами менять будут. Сейчас себе бы не согласился ставить счетчик, если умысла нет.
     
  2. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    IEK, ABB, Шнайдер - это если очень хочется сертифицированного для допуска в сети.
    Дешево и сердито - красный AC SPD TOMZN со сменными картриджами, после автомата/счетчика. Приоритет дело религиозное, но после АВ/счетчика только по безопасности получается, ибо селекция для сверхтоков невозможна.
     
  3. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Вообще-то указано. Для Iimp 10кА. Но указано. :)
     
  4. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Тянет. Другое дело, что нормальный класс 1 тянет лучше. Но за другие деньги.
     
  5. EvgenyGusev
    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    17

    EvgenyGusev

    Живу здесь

    EvgenyGusev

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.06.17
    Сообщения:
    111
    Благодарности:
    17
    А что в них внутри? 130 рублей за сменный блок - это прям коммунизм
     
  6. Olebmw
    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972

    Olebmw

    Живу здесь

    Olebmw

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.01.13
    Сообщения:
    1.973
    Благодарности:
    972
    Адрес:
    МО Мытищи
    Да, в паспорте и правда есть для 10/350 10 кА
    Кстати там же (в паспорте) на схеме указаны внутри вариаторы и плавкие вставки?
     
  7. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Варистор на рабочее напряжение 400 вольт. И не такой уж коммунизм. В чипедипе мелкооптовая партия на варистор 420 вольт с энергией поглощения 45Дж начинается с 13 руб/шт. В Китае, полагаю, еще дешевле. На этом фоне жадность иек-абб-шнайдер кажется запредельной...
    Вариаторы это что в автомобили ставят. :)
    Варисторы там и терморасцепитель. Подпружиненный контакт, подпаянный низкотемпературным припоем. Нагрелся - распаялся .
     
  8. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Насколько нужен сигнальный контакт в узип для дистанционного контроля его состояния в схеме с приоритетом безопасности?
    Спрошу по-другому: бывают ли случаи выхода узип класса 2 из строя (срабатывание коромысла на низкотемпературном припое) без перегорания плавкой вставки?
     
  9. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    1. Это не сигнальный контакт, а терморасцепитель однократного действия. Когда он падает, тащит за собой флажок и это видно через окошко. Выход узип из строя может быть как от разрушения (однократного) так и от накопленных срабатываний - уменьшается сопротивление, таблетка постепенно увеличивает утечку по току, от этого греется и когда нагрев критичен, срабатывает терморасцепитель. Плавкая вставка расчитана на куда большие токи.
    Альтернатива - измерение тока утечки измерительным прибором, на систематической основе, с ведением журнала :). В большинстве случаев лучше иметь встроенный сигнализатор.
    2. В своей практике вообще не встречал выхода из строя узипов, но фотографии сработавших терморасцепителей - видел.
     
  10. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Я именно про сигнальный контакт, который позволяет удаленно понимать что терморамцепитель сработал. Мне вот в щит лазить незачем, показания сами снимаются, вот и думаю есть ли необходимость в удалённой сигнализации.
    Пока выбрал citel dac50vgs-30-275
     
  11. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    1. 10кА - весьма хилая, недостаточная амплитуда для изделия класса 1. Но какую-то часть теста 10/350 изделие выполняет, что и позволяет производителю писать это вместе с несчастными 10кА. В отличие от нормальных изделий (от 25кА и выше).
    2. Внутри варисторы и терморасцепитель однократного действия.
     
    Последнее редактирование: 15.10.21
  12. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Сигнализатор реально востребован там, где все очень критично по времени реагирования, много постов контроля и мало диспетчеров. В промышленности, короче. В чем проблема заглянуть в РЩ своего дома?
     
  13. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Резюмирую свои изыскания по УЗИП
    1. Степень защиты зависит от требований к бесперебойности электроснабжения.
    Если это больница с ИВЛ, то там всё жёстко, а если частный дом, то отключение в не отопительный сезон грозит ну запахом в холодильнике и отсутствием охраны из-за севшего в ноль аккумулятора пока вы на югах отдыхаете.
    2. Исходя из п. 1 городить нормальный класс 1 самому не вижу смысла, так как ИЕК за 8 рублей всё равно цели не достигает, а нормальный класс 1 это серьёзные деньги.
    3. Оптимальный выбор класс 2 в щите учёта со схемой приоритета безопасности и экранированным кабелем до ЩО в доме, плюс класс 3 в ЩО, чтоб на всякий случай.
    4. Выбор класс 2 осуществлять по параметрам предохранителей, гнаться за десятками кА смысла особого не вижу, проще раз в 5 лет вставки на 700 руб поменять:
    А) В зависимости от вводного АВ выбираем номинал вставок, см. Рис 1.
    Б). В зависимости от вставок смотрим максимальный ток через УЗИП, см. Рис 2
    В). Выбираем УЗИП с током не менее чем п. В).

    Мой пример-
    А) Вводной АВ 32А, мне подойдёт gG от 63 А и выше
    Б) для 63 А максимальный ток при взрыве 21 кА (вроде больше 20 по графику)
    В) выбираю Citel DAC50VGS-30-275 с номинальным током 20 кА и максимальным 50кА за 7тр
    При этом вариант от АББ OVR H T2-T3 20-275 P QS 1ф или
    Legrand 412220 1ф имеют максимальный ток 20кА а стоят примерно 2т за фазу, итого 6 тр, а Шнайдер со своим A9L20300 3ф вообще 11 тр.

    P. S.
    Выкладываю обзор стоимости и модели, вдруг кому пригодится
    Класс 2
    Legrand 412220 1ф 20 кА сменный 1932р
    Legrand 412242 3ф 40 кА сменный 12317 р
    Schneider Electric A9L20300 3ф 20 кА сменный 11382р
    Schneider Electric A9L40301 3ф 40 кА сменный 17850р, сигнализация
    АББ OVR H T2-T3 20-275 P QS 1ф 1888р
    ABB OVR T2 3L 40-275 P QS 3 ф 11556р
    Citel DAC50-10-275 1ф 20/50 кА 1715р
    Citel DAC50VGS-30-275 3ф 7112р, сигнализация, сменный
    DEHNguard modular DG M TNC 275 13947р, сменный, без сигнал
     

    Вложения:

    • 08-37-26-uzip-bez-reklamnoj-retushi-7.png
    • Выбор gG  по данным АВ.jpg
    Последнее редактирование: 21.10.21
  14. Miho 2014
    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    21

    Miho 2014

    Живу здесь

    Miho 2014

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.08.14
    Сообщения:
    361
    Благодарности:
    21
    9.png Добрый день. Подскажите, где в договоре с электросетью написано что необходимо установить УЗИП? ЧТО ТО НЕ пойму они обязаны или нет поставить УЗИП?
    Спасибо.
     
    Последнее редактирование: 23.10.21
  15. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Куча текста в начале и перевод денег в конце. :)