УЗИПы и всё, что с ними связано - 2

Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем P-tar, 08.02.19.

  1. Pushken
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33

    Pushken

    Живу здесь

    Pushken

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Подскажите пожалуйста,
    Что делать если расстояние между узипами меньше 10 метров.
    Наращивать провод? И как его укладывать тогда, провод под напряжением в бухте меня немного смущает
     
  2. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Дроссели есть, но когда я смотрел они стоили неприличных денег.
     
  3. citel-moscow
    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    citel-moscow

    Новичок

    citel-moscow

    Новичок

    Регистрация:
    29.09.21
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Если не установка дросселя, то только установка одного УЗИП комбинированного типа 1+2, в котором сразу две ступени, не требующие согласования между собой.
     
  4. Pushken
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33

    Pushken

    Живу здесь

    Pushken

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    подскажите что за дроссели?

    Пересмотрел проект, пробежался по дому с рулеткой. Получается что мне нужно около пяти метров провода нарастить, если это будет не дроссель

    Ещё немного непонятно как подобрать автоматический выключатель для узипа
     
    Последнее редактирование: 20.04.22
  5. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    По дросселям не подскажу, даже не помню у кого их видел. Не все их выпускают. Толи у отто толи у dehr.
    Сейчас помотрел бегло поиском- например DSH63 от Сител, или PI-L32/15 от Хакель
    Для УЗИП не надо подбирать АВ, для УЗИП надо подбирать предохранитель-сугубо мое личное мнение.
     
  6. СтранникXXI
    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.820
    Благодарности:
    6.458

    СтранникXXI

    Живу здесь

    СтранникXXI

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.06.17
    Сообщения:
    14.820
    Благодарности:
    6.458
    Адрес:
    Рязань
    Шнейдеровские инженеры считают иначе.
     
  7. Pushken
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33

    Pushken

    Живу здесь

    Pushken

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Если не автомат, то какой предохранитель ставить, как подбирать?
    Да и по автоматам тоже интересно как подбирать.

    К примеру у иек максимальный ток кз для
    узип 1 класса 100А
    узип 2 класса 63А
    узип 3 класса 25А
    Какие к ним автоматы подойдут?
     
  8. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    и АВВ-шные тоже)
    Поэтому я и написал - сугубо мое мнение.
     
  9. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    В этой теме я приводил методику, которой руководствовался сам при подборе плавкой вставки, можно воспользоваться ей. Было не так давно.
     
  10. Pushken
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33

    Pushken

    Живу здесь

    Pushken

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Ткните пальцем пожалуйста или примерно сколько дней\недель назад это было, попытался поискать, но что-то ничего более-менее похожего не нашёл.

    По своей теме, решил дорастить 5 метров провода, пустив его "длинному" пути до щитка.
    Смотрел реакцию кз на ютьюбе, самый дешманский автомат от иек на 16а, выдерживал ток 300А и нормально отрабатывал. Но что-то мне подсказывает, что выбор автомата просто по сечению кабеля будет не совсем верным :-(

    Наткнулся ещё на узип китайские TOMZN, будут ли они работать как надо или лучше выбрать что-то другое?
     
  11. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Эх молодежь...:) фильтруешь все сообщения от пользователя, там всего то 5 страниц
    https://www.forumhouse.ru/posts/29082945/ держи
     
  12. Pushken
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33

    Pushken

    Живу здесь

    Pushken

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Спасибо. Фильтровал, но проще когда знаешь что ищешь :)
    Но, кажется мне этот алгоритм не помог, а только запутал ещё больше:)
    Третий день спать не могу с этими узипами и щитком...(

    Судя по описанию ИЕК, автомат подбирается тупо по сечение провода, хотя я мог и не правильно понять.
    upload_2022-4-20_18-49-47.png

    Как итог решил (если конечно меня никто не отговорит :)) поставить:
    1. tomzn 4 полюса класса 1 на столбе, заземлить, рядом со столбом вбить штырь для заземления. Перед ним автоматический выключатель на 25А (на дом выделено 15квт и в щитке уже стоит такой выключатель)
    2. tomzn 4 полюса класса 2 в доме, заземлить на заземление дома. Перед ним автоматический выключатель на 25А.
    3. дорастить провод до 10 метров, и дальше как и выше tomzn 4 полюса класса 3 в доме, заземлить на заземление дома. Перед ним автоматический выключатель на 25А.

    Очень надеюсь, что эта схема будет работать и ещё больше надеюсь, что она не сделает хуже :)
     
  13. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    @Pushken, третий день это вы даже не поняли что такое УЗИП) я несколько месяцев наверное разбирался и то не понял)

    Хуже-не хуже ... По правилам вроде как если на линии нет УЗИП от сетевой компании, то ставить класс 1 потребителю нельзя.

    Автомат при протекании через него 20 кА и более просто ласты склеит (приварятся контакты друг а другу), то есть функцию разрыва цепи не выполнит и весь заряд пойдёт через УЗИП. Выживет УЗИП или нет сказать сложно, максимум взорвётся, минимум сработает встроенный в УЗИП предохранитель.

    Класс 2 в доме лучше с несгораемвми материалами вокруг, тоже взорваться ж может, если нет встроенного предохранителя.

    Определитесь со схемой - приоритет безопасности или приоритет электроснабжения. Чего вы хотите? Чтобы в любую грозу у вас дома было электричество или пусть лучше в грозу прервётся электроснабжение, но домашняя техника не выйдет из строя.
     
  14. Pushken
    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33

    Pushken

    Живу здесь

    Pushken

    Живу здесь

    Регистрация:
    16.04.16
    Сообщения:
    204
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Белгород
    Я не такой сильный как вы, в моральном плане видимо, на больше меня не хватит:(
    А тут ещё помимо электрики куча всего

    Я к сожалению не понял как можно подобрать автомат, чтобы он не приварился :-(Подозреваю, что частично влияет на это характеристика "Отключающая способность", она обычно на автоматах 4500А, 6000А, есть бытовые автоматы с 10000А. Если это она правда является тем, что может помочь отключить, то я бы поставил автомат такой, вроде как он не сильно дорогой. Ну или может предохранитель, правда я не пойму как его подобрать.
    Если вы подскажите какой нужен для узипов 1 и 2 класса, видимо мощность его порядка 25А нужна. То буду рассматривать вариант с предохранителями. Предполагаю, что какой-то такой нужен https://www.iek.ru/products/catalog/modulnoe_oborudovanie/dopolnitelnye_modulnye_ustroystva/dopolnitelnye_ustroystva_karat/?class_id=36&set_filter=y&filter_4164_4196041389=y

    За это отдельно огромное спасибо! Буду ставить значит в металлическом ящике

    Естественно, что приоритет выживания домашней техники, для этой цели и выбирается узип :)
    Поясните пожалуйста, что вы имели в виду тут.
    Приоритет техники - использовать предохранители
    Приоритет электроснабжения - использовать автомат
    Угадал? :)
     
  15. Igoryok
    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135

    Igoryok

    Живу здесь

    Igoryok

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.05.12
    Сообщения:
    1.697
    Благодарности:
    1.135
    Адрес:
    Иваново
    Предохранители у меня такие
    вставка предохранителя ППНИ-33 габарит 00 63А IEK.
    К ним держатель, я брал АВВ разьединитель но он недешёвый, есть аналог от иэк и тдм.
    Приоритет элеатроснабжения или безопасности влияет на схему включения предохранителей в цепи с УЗИП.
    Если безопасности-предохранители последовательно в линию, если электроснабжения, то предохранители ответвляются на УЗИП и при их авгорарии дом останется подключенным к линии.
    Почитайте мануал от АВВ там довольно доходчиво написано.