    ЩУ я трогать не буду - сейчас этап сборки 2 щитов в доме. И Возникает вопрос нужен ли там в моей ситуации УЗИП и если нужен, то где и какой.
     

    Вложения:

    • P_20220819_185331_1_p.jpg
    • P_20220824_195336_p.jpg
  2. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.375
    Благодарности:
    3.374

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.375
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Краснодар
    Сборка щитов до штукатурки? Вы боооольшой оптимист :ogo: Даже огромный.
     
    Последнее редактирование: 02.09.22
  3. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.280
    Благодарности:
    15.283

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.280
    Благодарности:
    15.283
    Адрес:
    Новая Москва
    Пытаетесь на сложный вопрос найти простой ответ?
    Так не пойдет. Молниезащита это - не установка УЗИПа, а полноценный проект.
     
  4. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174
    Адрес:
    Тула
    Ок. Хотя вопрос вроде простой - нужен или нет. По поводу молниезащиты. Сейчас стальной дымоход заземлен одножильным медным проводом 50 мм2 на контур заземления. В будущем на стальной дымник будет установлен молниеотвод и прутком диаметром 8 мм в пластиковых держателях будет опущен по внешней части дома и подключен к тому же контуру заземления.
     
  5. Radio-
    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.375
    Благодарности:
    3.374

    Radio-

    Живу здесь

    Radio-

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.01.21
    Сообщения:
    8.375
    Благодарности:
    3.374
    Адрес:
    Краснодар
    Расплавятся от первой же молнии. Держатели должны быть железными, в идеале — коваными. Ну как и сам громоотвод.
     
  6. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174
    Адрес:
    Тула
    Да начать строить дом на зарплату инженера в оборонке в 16 году было большим оптимизмом, но двигаться надо... Щит собираю сам на базе щитков абб мистраль 41 - там рама снимается и не что не помешает мне отсоединить входящие линии и снять автоматику вместе с рамой, так же допускаю вариант не снимать все, а аккуратно зачехлить и заштукатурить именно эти стены в ручную а не машинным методом, благо площадь этих стен по 6 м2 и там и там это маленькие комнатки - электрощитовые!) Ну и аккуратная бригада всегда должна работать на доме - с этим тоже проблем нет. Так, что - не предвижу именно с этим проблем.
     
  7. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174
    Адрес:
    Тула
    Спасибо - учту - в принципе дом каменный - так что - железные - значит железные)
     
  8. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.280
    Благодарности:
    15.283

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.280
    Благодарности:
    15.283
    Адрес:
    Новая Москва
    Заземленный молниеприемник - от прямых ударов молнии (ПУМ). Редких, но мощных.
    УЗИПы (не один, а группа) - от ударов молнии в линии электропередач и от наводок от близких ПУМов. Возможно, чаще, но обычно меньшей мощности.
    Нужны обе эти подсистемы, т. к. они не подменяют, а лишь дополняют друг друга.
    На ВЛ - поставить ОПН.
    На вводе в дом - УЗИП 1-2 категорий.
    На вводе в отдельно стоящие баню, гараж - УЗИП 2 категории.
    На критичном и дорогом оборудовании - УЗИПы 3-ей категории.
    На антенных и других слаботочных кабелях - узлы грозозащиты.
    Здесь я описал всё подробней.
     
    Последнее редактирование: 03.09.22
  9. Алексей71Тула
    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Алексей71Тула

    Живу здесь

    Регистрация:
    12.04.13
    Сообщения:
    2.770
    Благодарности:
    5.174
    Адрес:
    Тула
    Да, я так и планирую - будут обе системы, сейчас вопрос конкретно про узип Т1+Т2 в доме при системе заземления ТТ. Какая модель, что бы можно было купить под санкциями в России, например в этм абс электро или все инструменты, в общий щит или в отдельный металический, и нужен ли он вообще? Т3 будет у важных приборах в виде варистора в стабилизаторах и пилотах. И нужен ли узип однополюсный на линию заземления которая идет от контура заземления в земле у дома к шине земли в щитках дома - что бы молния не выскочила из заземления и не заскочила в дом. Может я конечно наивно рассуждаю, знаний о процессах с такими сверх высокими энергиями нет, но потому и спрашиваю.
     
  10. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Народ напуган эффектами термического разрушения варистора... хотя в нормальных моделях таблетка залита компаундом и имеется терморасцепитель однократного действия. Поэтому в одельном металлическом боксе - спокойнее.
     
  11. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    ВЛ - зона ответственности сетевой организации, Для начала - посмотреть (визуально) наличие ОПН (на подстанции 1 ступень есть обязательно), а дальше иногда бывает только в конце линии. При наличии сомнений - попросить посмотреть сетевой план.
     
  12. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.280
    Благодарности:
    15.283

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.280
    Благодарности:
    15.283
    Адрес:
    Новая Москва
    Что за модели?
     
  13. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    Сейчас большинство изделий так выполнено, кроме откровенного шлака типа ОИН-1.
     
  14. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.280
    Благодарности:
    15.283

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.280
    Благодарности:
    15.283
    Адрес:
    Новая Москва
  15. Слон_полосатый
    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Слон_полосатый

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.04.18
    Сообщения:
    655
    Благодарности:
    254
    @Андрей-АА, потрудитесь выражаться яснее. кто на ком стоял.