    1. 25А на одну фазу даст типа 5кВт, а если у меня будет на одну 10 (а по двум другим суммарно до 5)? Счётчик должен ограничить на 15 суммарно по 3-м фазам.
    2. Автоматы на 32А я ставил на столбе и в доме с допустимой характеристикой 10кА (Предельная отключающая способность Icu) - это важно именно при борьбе с перенапряжениями (чтобы не приплавились контакты...). Сети ставят всем на 6кА.
    3. При этом фазные провода от линии в дом - 16 кв. AL, в щите на столбе между УЗИП-ПП-автоматом - 10 кв. Cu; в доме - после автомата 32А (тип В) - 10 кв. Cu до УЗО и УЗИП. И 6 кв. Cu после УЗО до УЗМ-51М и дальше уже до УЗО и автоматов более низких номиналов (трёх линеек фаз).
     
    Последнее редактирование: 05.03.24
  2. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    Я думаю, что при больших напряжениях и токах нужны и держатели соответствующие... Под этот цилиндр, думаю, нет соответствующих держателей.
    Или есть?
     
  3. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    1.807

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    1.807
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Посмотрел мануал по этим умным Миртекам. Да, настройки ограничивающего реле там широчайшие - как в ручном, так и в автоматическом режиме. Но что-то мне настойчиво подсказывает, что по дефолту там тупо прикручено не более 5 кВт на фазу да и всё.
    Хотя по индзаказу возможно, конечно, всякое :). Сообщение в поселковом чатике:
    Screenshot_20240305_110130.jpg
     
  4. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Москва
    Я тоже читал - неочевидно написано. Нельзя исключать. Можно как-нибудь для интереса проверить на одной из фаз. Но это надо типа на минут 30 включать (наверняка есть интервалы допустимого превышения). Скорее всего стоит конеч. не 15 на фазу, но больше 5.
     
  5. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    1.807

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    1.807
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Есть держалки под такой типоразмер, и довольно много. Симпатично выглядящие, под дин-рейку. Например:
    Screenshot_20240305_111535.jpg
    Но какие токи эти китайцы держат - бог весть...
     
  6. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    @GeneZ, я не на "типоразмер" держателей намекал, а именно на напряжения и токи...
    Вот лежит у меня такой: 600 Вольт на нём написано.
    А значит, что и предохранитель такой нельзя с ним использовать для молниезащиты...
     
  7. Оксана_Рябцева
    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.078
    Благодарности:
    6.714

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Оксана_Рябцева

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.10.15
    Сообщения:
    25.078
    Благодарности:
    6.714
    С чего бы? У Вас бумажный? Или фарфоровый? Разлетаются оба
     
  8. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Москва
    Вам же всё равно выбрасывать из щитка старый счётчик.
    И все вопросы по порядку подключения, размерам gG снимаются - всё туда влезет спокойно (правда для ПП надо ещё купить съёмник - но он не дороже денег стоит).
    И заземление сделать у столба не помешает с толстым проводом для заземления PENа и УЗИПа (через РБП к примеру). НО Вы наверное так и планируете.
     
  9. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    1.807

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    1.807
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Уже, оказывается :) Сообщение от нового гл. инженера:
    Screenshot_20240305_130749.jpg
     
  10. Андрей-АА
    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Андрей-АА

    Умный дом, резервное питание. См. профиль

    Регистрация:
    25.11.09
    Сообщения:
    21.212
    Благодарности:
    15.200
    Адрес:
    Новая Москва
    Что "с чего"?
    Конечно, разлетятся, я об этом и пишу...
     
  11. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    1.807

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    1.807
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    Знаете, я как-то все больше склоняюсь к мысли просто поставить УЗИП 2+3 с предохранителями в отдельном ящике у дома. И тем ограничиться. Из соображений минимизации возможного ущерба: уж если рванет, так утянет только содержимое этого ящика. А в ЩУ у меня ещё и недёшевое селективное УЗО, да и автомат вводной...
     
  12. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Москва
    Ну может и так. Как подразумевает здесь главный спец - уровень паранойи у каждого свой (а я добавлю - и надо его вовремя ограничить, т. к. молнии - вещь вероятностная и на 100% всё равно не защитишься).
    Почитайте ещё нашу переписку с @Igoryok, - УЗИПы и всё, что с ними связано - 2.
    Там аргументы от Ситела тоже. От УБО я в итоге отказался (это типа защита для УЗИПа).
    А УЗО S можно и в дом переставить (я в старом доме 8 лет назад два раза минимум переставлял по мере познания).
     
  13. GeneZ
    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    1.807

    GeneZ

    Живу здесь

    GeneZ

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.02.10
    Сообщения:
    1.501
    Благодарности:
    1.807
    Адрес:
    Москва - Сосновый Аромат (под Чеховым)
    А вот это я не понял: ведь селективное УЗО в первую голову предполагает защиту подводной линии? Или существуют какие-то более глубокие резоны?
     
  14. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Москва
    @Igoryok, здесь https://www.forumhouse.ru/posts/31314728/ тоже об этом говорил, а я отвечал.
    Исходил из следующего.
    1. На столбе стоит УЗИП, заземление. Следовательно в кабель идёт уже ослабленный импульс, а кабель достаточно толстый (16 кв. Al *5). Кабель бронированный (у меня - ещё и в красной гофротрубе 63), значит защищённый от механических повреждений. Поэтому защитой кабеля можно особо не заморачиваться.
    2. УЗО S дорогое (незащищ. ящик на столбе) и в тепле в доме будет работать надёжнее.
    3. Лишний уровень дифзащиты не повредит (особенно это актуально для ТТ).
    4. Более сведущие люди (Видинеев из Сител и СергЛео) не возражали против такой схемы и соглашались с п. 1. Некоторые специалисты - категорически против. Так что это отчасти "вопрос веры".
     
  15. Николай314
    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351

    Николай314

    Живу здесь

    Николай314

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.09.10
    Сообщения:
    2.506
    Благодарности:
    1.351
    Адрес:
    Москва
    И еще.
    5. Не надо тянуть 5-й провод к дому (у меня он правда уже был).
    6. Чисто логически.
    Если поставить УЗИП 1-2-3 на столбе, заземлить локально, то часть импульса из линии уйдет здесь.
    При УЗО на столбе в ЩУ появится в жилах N и РЕ разница в потенциалах (РЕ в доме соединен с местной землей) - т. е. уже здесь надо бороться. А в доме разница еще больше вырастет.
    А если УЗО в доме, то меньше разниц (только в линиях дома). Причем вроде это и для ТТ и для ТНЦС