1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Отопление "теплый пол" на одноконтурном котле и косвенник, но есть одно но...

Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ders2010, 11.06.19.

  1. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13
    Контура считались с учетом теплопотерь. Длина почти всех контуров 50-60м (кроме котельной и прихожей, там пришлось сделать короче).

    Есть вариант сервоприводы поставить везде, кроме одного контура, например, прихожей. Тогда насос будет качать при закрытых сервоприводах этот контур.

    Либо все-таки ставить НСУ
     
  2. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.784
    Благодарности:
    27.031

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.784
    Благодарности:
    27.031
    Адрес:
    Калуга
    мало что понятно из схемы
    кроме ТП ничего нет ? тогда НСУ будет вреден.
     
  3. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13
    БКН и ТП, радиаторов нет. А почему НСУ будет вреден?

    Вроде бы Baxi позиционирует свои котлы, как работающие от 30°С. Типа покрытия=е теплообменника защищает от конденсата. Остальные котлы рекомендуется использовать на больший нагрев, следовательно, нужен НСУ, или другое решение, чтоб был подмес горячей воды котла в контур ТП. Или я что-то неправильно понимаю?

    А что в схеме непонятно?
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.784
    Благодарности:
    27.031

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.784
    Благодарности:
    27.031
    Адрес:
    Калуга
    а зачем он нужен ? два раза выставлять температуру на котле и в нем - зачем это ?
    можно другое - со вторым насосом можно будет сделать подмес и поднять Т
    два котла и бойлер - все что я вижу на схеме из приборов, ТП нет.
     
  5. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13
    upload_2024-4-16_19-7-39.png
    Собственно эти трубы и идут на коллектор теплого пола.

    Насчет подмеса, я именно это и имел ввиду - поднять температуру на котле. Но оправдано ли это - вопрос. Да, конденсата не будет или будет меньше, но при этом в контуре (до НСУ) будет слишком мало воды. И котел будет тактовать...

    Думаете оставить все как есть по схеме, и просто поставить перепускной клапан, чтобы не убить насос?
     
  6. svlabm
    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    7.123

    svlabm

    Живу здесь

    svlabm

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.11.15
    Сообщения:
    6.110
    Благодарности:
    7.123
    Адрес:
    Москва
    Перепускной есть в котле.
    Дом 85 метров петель 7-8 котлового насоса должно хватить.
     
  7. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.784
    Благодарности:
    27.031

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.784
    Благодарности:
    27.031
    Адрес:
    Калуга
    Я не понял, как у Вас все организовано или планируете.
     
  8. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13
    Контуров 13)
     
  9. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13
    Одноконтурный котел, конвекционный, нагревает БКН и теплые полы (между контурами БКН и ТП трехходовой клапан). К бойлеру добавлена линия рециркуляции ГВС.

    По схеме же все понятно вроде, я не знаю как еще объяснить(

    upload_2024-4-16_19-44-40.png
     
  10. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.784
    Благодарности:
    27.031

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.784
    Благодарности:
    27.031
    Адрес:
    Калуга
    это понятно - и не надо объяснять
    бойлер тут не причем, я не знаю, как Вы собираетесь управлять ТП.
     
  11. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13
    Либо напрямую от котла брать заданную температуру, либо поставить нсу и делать подмес в обратку

    А вообще мой вопрос и сводится к выбору способа управления ТП
     
  12. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.784
    Благодарности:
    27.031

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    53.784
    Благодарности:
    27.031
    Адрес:
    Калуга
    Так это Вы выбираете, как рулить своими ТП - вариантов много.
     
  13. Хортэк СПб
    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.090
    Благодарности:
    9.533

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Хортэк СПб

    удивляюсь здесь

    Регистрация:
    14.10.08
    Сообщения:
    16.090
    Благодарности:
    9.533
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    тогда какая связь с котельной ?
    в полы выставляют температуру подачи, на котле или на нсу.
    и по воздуху закрывают конкретные петли.
     
  14. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13
    Я мыслю так, поправьте, если я где-то ошибаюсь.

    1 вариант.
    В схему ничего не добавляю. Задаю на котле температуру 30°С для полов (меньше он просто не даст). Ставлю между подачей и обраткой перепускной клапан (если его вдруг нет в котле). Регулирую сервоприводами петли ТП по температурным датчикам (кстати, для этого придется в каждое помещение ставить? Иначе как при постоянной температуре теплоносителя на выходе из котла регулировать температуру ТП?)

    +:
    Не требуется НСУ

    -
    Требуются сервоприводы с датчиками на каждое помещение
    Нужен перепускной клапан

    2 вариант.

    Ставлю НСУ между обраткой и подачей В ТП. НСУ, как я понимаю, содержит в себе термостатический клапан, который регулирует подмес. Этот термостат завязываю с температурным датчиком какого-либо помещения. Остальные петли ТП регулирую один раз расходомерами в коллекторе.

    +
    Можно обойтись без сервоприводов

    -
    Дополнительные затраты на НСУ

    Надеюсь, не полный бред написал). Буду признателен конструктивной критике.
     
  15. xXeleXx
    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13

    xXeleXx

    Живу здесь

    xXeleXx

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.21
    Сообщения:
    155
    Благодарности:
    13
    Я склоняюсь пока к такому варинату:
    upload_2024-4-17_12-51-58.png