1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0/10 0,00оценок: 0

Оттайка наружного блока переохлаждением фреона после конденсатора

Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Sheeny, 17.06.19.

  1. Tawman
    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Tawman

    Добываю тепло из земли...

    Регистрация:
    29.08.14
    Сообщения:
    1.287
    Благодарности:
    1.856
    Адрес:
    Москва
    Обычно 60 сек, но бывает и 300. Смотря какая СО и чего нужно достигнуть.
     
  2. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Я в своих поделках, 4 х ходовый не перепаивал. Питание реле оотайки, после реле компрессора, тоесть 4 ходовый, включается на тепло только с компрессором. Также при оттайке, 4 ходовый переключается на ходу компрессора. Так как частоный преобразователь работает с пид регулятором по давлению конденсации, то после старта идёт плавный разгон до максимальной скорости (75 Гц), и затем снижение до рабочей частоты, после достижения заданного давления конденсации. При оттайке, датчик видит давление испарения, и следовательно компрессор разганяется до максимальных оборотов, и оттайка проходит в форсированном режиме.
     
  3. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Осваивай народный контроллер.
     
  4. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Зачем? меня этот режым устраивает
     
  5. Pskovsat
    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231

    Pskovsat

    Живу здесь

    Pskovsat

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.12
    Сообщения:
    2.500
    Благодарности:
    1.231
    Адрес:
    Псков
    Ну Вы же Русский человек? А мы легких путей не ищем.
     
  6. 4587derek
    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539

    4587derek

    Живу здесь

    4587derek

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.12.11
    Сообщения:
    1.754
    Благодарности:
    1.539
    Адрес:
    Украина Киев
    Лучшее- враг хорошего
     
  7. siligo
    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243

    siligo

    Живу здесь

    siligo

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.03.14
    Сообщения:
    654
    Благодарности:
    1.243
    Адрес:
    Киев
    Четырёх ходовой, работающий с жидкостью, переключается легко, без каких-либо проблем, главное, что бы был перепад давления. Проверено многократными опытами вчера и сегодня.
     