1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Неполадки котлов Vaillant

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. eleMEHT
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    eleMEHT

    Участник

    eleMEHT

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    @oleg21au6, на антифризе 2 сезона, в первом сезоне такой ошибки не было.
     
  2. eleMEHT
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    eleMEHT

    Участник

    eleMEHT

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    @DKuchko, не дописал, ответвлений нет, скорость внешнего насоса в данный момент 3-я (из 3-х). На котле насос скорость 2-я (из 2-х, на первой скорости насос крутит 5 раз и после этого котел не стартует).
     
  3. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    А Вы читали в инструкции, что компания Вайлант не разрешает использовать в своих котлах антифриз?...сливайте его и заливайте воду.
     
  4. Sugrob
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    57

    Sugrob

    Живу здесь

    Sugrob

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    eleMEHT, здравствуйте.
    1. Попробуйте вообще отключить "вспомогательный" насос (если и без него все работает).
    2. Разберите старый датчик давления (без специального инструмента, возможно с разрушением крепления), извлеките резиновую мембрану - возможно она будет покрыта жесткой "коркой" (следствие эксплуатации котла с разбавленным этиленгликолем и грязным теплоносителем), удалите "корку" спиртом - эластичность мембраны должна восстановиться, т. е. если "корка" образуется - то продукты деструкции этиленгликоля будут преследовать вас до полной промывки СО от антифриза (это не просто) и датчики давления придется менять регулярно.
    3. Попробуйте немного "придавить" сервисный кран подачи котла - возможно скачки давления при пуске насоса увеличатся.

    Вопрос к фотографии насоса - насос от Pro (с ручным переключением скоростей), а вы пишите, что котел Plus? И если в дальнейшем будете менять котловой насос настаивайте на установке насоса Grundfos (пусть вскрывают коробки с з/частями и ищут Grundfos а не Wilo).
     
  5. eleMEHT
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    eleMEHT

    Участник

    eleMEHT

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    @oleg21au6, Были случаи, что проблема в антифризе была? Но ведь 1 сезон он на антифризе отработал бес проблемно. Слить проблемы нет, но я сильно сомневаюсь, что проблема в этом. У знакомого такой же вайлант, причем не первый год работает на антифризе, полет нормальный.
     
  6. eleMEHT
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    eleMEHT

    Участник

    eleMEHT

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    @Sugrob, По первому пункту. Этот сезон работал по сути без вспомогательного насоса, что не понравилось, если ставишь температуру теплоносителя больше 60 градусов, то половина дома холодная, штатный насос не продавливает (система отопления старого образца под естественную циркуляцию, котельная переварена частично под полипропиленовые трубы для подключения этого котла).
    По второму. Старый датчик выкинул(. За 2 недели новый датчик мог обрасти отложениями? Я его уже 2 раза снимал и чистил ушной палочкой, она черновата, но не критично. Все же такие проблемы могут возникать при эксплуатации системы на антифризе? Как правильно выполнить промывку? Точно не насос?
    По третьему, кран придавливал, результата ноль, придавливал даже на 3/4, никакого результата. Грундфос делает насосы для котлов вайлант?
    На этикетке котла написано плюс, но родной насос и первый, и второй (который заменили) стоит с переключением скоростей.
     
  7. Sugrob
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    57

    Sugrob

    Живу здесь

    Sugrob

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Поблемы связаные с применением антифризов в СО были, есть и будут. Проявление данных проблем - вопрос времени. Но при применении разбавленного антифриза проблемы могут проявляться быстрее.
     
  8. eleMEHT
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    eleMEHT

    Участник

    eleMEHT

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    @Sugrob, т. е. перед заменой насоса стоит промыть СО? Каким образом? Сливаем антифриз, заливаем воду, через неделю еще раз сливаю СО и заливаю опять воду?
     
  9. Sugrob
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    57

    Sugrob

    Живу здесь

    Sugrob

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    EleMEHT - По первому пункту. Этот сезон работал по сути без вспомогательного насоса, что не понравилось, если ставишь температуру теплоносителя больше 60 градусов, то половина дома холодная, штатный насос не продавливает (система отопления старого образца под естественную циркуляцию, котельная переварена частично под полипропиленовые трубы для подключения этого котла).

    - постоянно работающий "вспомогательный" насос не очень хорошее решение (лучше через гидравлический разделитель)

    По второму. Старый датчик выкинул(. За 2 недели новый датчик мог обрасти отложениями? Я его уже 2 раза снимал и чистил ушной палочкой, она черновата, но не критично. Все же такие проблемы могут возникать при эксплуатации системы на антифризе? Как правильно выполнить промывку? Точно не насос?

    - мембрана нового датчика может покрыться нерастворимой "коркой" и за три дня. Может быть и с насосом проблема, 1 год для Wilo тоже срок - подозрительных шумов не издает?

    По третьему, кран придавливал, результата ноль, придавливал даже на 3/4, никакого результата. Грундфос делает насосы для котлов вайлант?

    - а показание давления системы отопления в цифровом виде в диасистеме соответствует показаниям стрелочных приборов? Да настенные котлы Vaillant комплектуются и Grundfos и Wilo. В качестве запасных частей насосы поставляются также и Grundfos и Wilo.

    На этикетке котла написано плюс, но родной насос и первый, и второй (который заменили) стоит с переключением скоростей.

    - пришлите пожалуйста фото шильдика котла.
     
  10. eleMEHT
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    eleMEHT

    Участник

    eleMEHT

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    @Sugrob, насос работает идеально, люфтов нет, шумов нет. Шильдик пришлю вечером. Мембрана датчика при нажатии на нее внутрь должна продавливаться? Сопротивление обмоток насоса известная величина, чтобы проверить? Сам в интернете искал, ничего не нашел.
     
  11. eleMEHT
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    eleMEHT

    Участник

    eleMEHT

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    @Sugrob, гидравлический разделитель это коллектор с балансировочными кранами? У меня система отопления старого типа, под естественную циркуляцию, мне некуда его ставить, трубы все в стенах и металлические. Мне его пока негде реализовать.
     
  12. Sugrob
    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    57

    Sugrob

    Живу здесь

    Sugrob

    Живу здесь

    Регистрация:
    17.02.08
    Сообщения:
    145
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    - мембрана должна продавливаться, но под определенным давлением и на определенную глубину.
    - Wilo в настенниках обычно умирают так: 1. шум и вибрация, 2. течь через стакан ротора на статор, 3. Х
     
  13. eleMEHT
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    eleMEHT

    Участник

    eleMEHT

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    @Sugrob, у предыдущего начал стучать ротор, притом его хорошо было слышно в доме (котельная за стенкой). От этого посторонних стуков нет, жаль не сохранил голову от старого, можно было бы подкинуть ее на насос и проверить.
     
  14. eleMEHT
    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5

    eleMEHT

    Участник

    eleMEHT

    Участник

    Регистрация:
    29.03.16
    Сообщения:
    32
    Благодарности:
    5
    @Sugrob, фото приложил.
     

    Вложения:

    • 7n6ns45woy4.jpg
    • fZfYw0Zk_lQ.jpg
    • Jc24gSXUydM.jpg
    • UP6Ioz10zlo.jpg
  15. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    @Element,
    Вы отвечаете, что ответвлений на подаче между котлом и внешним насосом НЕТ, так?
    А на первом фото что за перемычка соединяет подачу и обратку?
    Для чего она? Была ли она всегда или...
    Какой может быть скачек давления (да еще на 2 скорости), если под котлом полметра 25 полипропиленовой трубы соединяют подачу и обратку?
    Посмотрите, насос к плате подключен 3 или 5 проводным разъемом?
     
Статус темы: