  1. diMasic
    Регистрация:
    01.06.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    87

    diMasic

    Живу здесь

    diMasic

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Кострома
    Проблемы с аквасенсором, снял прочистил, крыльчатка крутилась, но все равно почистил. Когда работает отопление, то включаешь ГВС все работает. сейчас уже отопление не требуется, отключаем отопление, уже разжига при включении горячей воды нету. показания d36 неправильные на мой взгляд, насколько знаю там должно быть что-то типа 11-12, а там 2, тоненькую струйку делаем показывает 1, делаем сильнее 2, на всю открываем показывает все равно 2.

    Получается аквасенсеру кирдык?
     
  2. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Новозыбков
    Получается что так. Или плохо почистил.
     
  3. diMasic
    Регистрация:
    01.06.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    87

    diMasic

    Живу здесь

    diMasic

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Кострома
    Хочу напряжение на колодке померять, но не могу найти какие относятся к аквасенсеру.
     
  4. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Новозыбков
    :faq:
     
  5. diMasic
    Регистрация:
    01.06.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    87

    diMasic

    Живу здесь

    diMasic

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Кострома
    Жду совета, померять напряжение незнаю как.

    Звонил в сервис посоветывали вытащить сеточку, которая стоит на входе холодной воды. Убрал, значения аквасенсора теперь показывает 4 л/мин, ранее было 2л/мин, но вода хлеще миниму 10-12 л/м.
    Котел начал включаться, воду греет. Пробовал развернуть аквасенсор, показания не изменились.

    Что делать?
     
  6. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Новозыбков
    Заменить крыльчатку аквасенсора. Напряжение никак не померять, там импульсы. Только осцилл или частотомер. Да и смысл мерять, d36 все кажет!
     
  7. diMasic
    Регистрация:
    01.06.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    87

    diMasic

    Живу здесь

    diMasic

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.06.09
    Сообщения:
    97
    Благодарности:
    87
    Адрес:
    Кострома
    я правильно понимаю, что вода должна бежать 10-12 л/минуту
     
  8. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Новозыбков
    Смотря какое давление ХВС, и пропускная способность смесителя, может и 15.
     
  9. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.758
    Благодарности:
    6.080

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.758
    Благодарности:
    6.080
    Адрес:
    Орел
    Настенный двухконтурный атмосферный котел. С недавнего времени стал замечать, что ИНОГДА при включении только холодной воды загорается горелка, начинает мигать зеленая лампочка и котел пытается что-то нагреть.
    Почему это может происходить?
     
  10. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Новозыбков
    На вход ХВС в котел надо поставить обратный клапан.
     
  11. Ortodox
    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.674
    Благодарности:
    15.425

    Ortodox

    Живу здесь

    Ortodox

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.01.10
    Сообщения:
    34.674
    Благодарности:
    15.425
    Адрес:
    Москва
    Ну как-как! Регулятор температуры на максимум и всё?
    Вы, уважаемый, пожалуйста более информативно и правильно всё-таки ставьте вопрос, а то, что это - "воду не могу нагревать", "как увеличить температуру", "я не про воду спрашиваю".
    Какую воду? Там везде вода!
    Температуру чего?
    Ну это ладно, понять можно.
    А конкретно по температуре ОВ можно было и более информативно сообщить, что вы выставили регулировку температуры ОВ на котле на максимум, что согласно техническим характеристикам данным в инструкции должно составлять 82 градуса, а котёл не греет более 65 градусов.

    Ну ответ банальный. Не хватает ему мощности, т. е. недостаточное количество газа поступает на горелку в единицу времени, т. е. котёл не настроен и не отрегулирован.

    https://www.forumhouse.ru/threads/143066/

    Ну и руководство (инструкцию) читать надо! Я понимаю, что тяжко ломать себя, но надо!
    Там всё написано и, если его не оказалось в упаковке с котлом, то оно, руководство, в нете в свободном доступе.
     

    Вложения:

    Последнее редактирование: 27.05.16
  12. tolik777
    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    59

    tolik777

    Живу здесь

    tolik777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Армавир
    Возникло 2 вопроса по котлу Vaillant VUW INT 240/3-3 (2007 г. в.)
    1. Включаю на продолжительное время горячую воду. Температура стоит 48 градусов. Иногда котел догоняет до примерно этой температуре и так держит.
    А иногда догоняет до 70-ти, выключает нагрев, затем опять включает, опять до 70-ти, и в таком режиме работает. Почему?
    2. При работе в вышеописанном режиме иногда котел вываливает ошибку F. 28. Электроды трещат при этом, искра есть, а газа я так понимаю нет. Бывает постоит минут 5, потом с первого раза зажигается. Бывает нет. Закономерности никакой нет при этом. Куда копать?
     
  13. tolik777
    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    59

    tolik777

    Живу здесь

    tolik777

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.02.15
    Сообщения:
    301
    Благодарности:
    59
    Адрес:
    Армавир
    Для диагностики и переборки газового клапана его нужно полностью снимать с котла или достаточно открутить его переднюю крышку?
     
  14. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Новозыбков
    Не советую лезть в клапан.
     
  15. tabula rasa
    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.758
    Благодарности:
    6.080

    tabula rasa

    Живу здесь

    tabula rasa

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.08.09
    Сообщения:
    4.758
    Благодарности:
    6.080
    Адрес:
    Орел
    А в чем суть процесса? Я так понимаю, что котел думает, что открывается горячая вода и пытается включиться. Как обратный клапан на это влияет?
     
Статус темы: