1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Неполадки котлов Vaillant

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. МастерКотлофф
    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    МастерКотлофф

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Прошу помочь в решении проблемы с ГВС на котле AtmoTec 280/3-5. Трехходовой клапан перестал переключать в режим ГВС. В режиме отопления работает хорошо. Аквасенсор в порядке, т. к.,снял привод 3-ходового, вытянул вручную шток 3-ходового (ходит свободно), открыл ГВС и всё сработало как в штатном режиме. Заменил 3-ходовой на новый. Результата нет. Заменил плату на новую. Результата нет. Прозвонил проводку от платы до разъема 3-ходового - всё исправно, обрыва нет!
    Что ещё может быть ума не приложу! В техподдержке Vaillant сказали что встречались проблемы с проводкой у этой модификации котла. Может кто-то сталкивался с подобной проблемой? Отпишитесь, пожалуйста!
     
  2. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    А значок перехода на режим ГВС на табло загорается?
     
  3. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Новозыбков
    А сервопривод старый оставил? При включении питания жужжит он? Что в параметрах d22, d35, d36 и что вообще происходит при включении ГВС?
     
    Последнее редактирование: 07.06.16
  4. МастерКотлофф
    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    МастерКотлофф

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Все работает штатно. Включается на табло значёк ГВС. При этом параметр как и должен быть d22 -1, d36 -7 л/мин, d35- не помню может его нет, а вот d70 - 0.
     
  5. МастерКотлофф
    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    МастерКотлофф

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Новый трехходовой поставил в комплекте с приводом новой модификации. Там еще в комплекте дополнительный переходной 4-жильный провод с 2-мя разъемами по разным концам: для нового -квадратный где-то 8х8мм, для старого -овальный 2,5х1см. В техподдержке подтвердили соответствие артикула 3-ходового этой модели котла.
     
  6. Electronik22
    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325

    Electronik22

    Живу здесь

    Electronik22

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.01.12
    Сообщения:
    1.060
    Благодарности:
    325
    Адрес:
    Новозыбков
    И... греет СО?
     
  7. МастерКотлофф
    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0

    МастерКотлофф

    Новичок

    Регистрация:
    06.06.16
    Сообщения:
    4
    Благодарности:
    0
    Не грееет СО, а нормально выдаёт ГВС, т. к. я вручную шток 3-х ходового вытягиваю на себя. Вчера я ещё по рекомендации техподдержки Вайллант поменял жгут проводов. Результата нет! Отмечаю, что при перезапуске котла 3-х ходовой не двигается совсем, хотя должен проходить крайние и средние положения. Подключаю новый 3-ходовой в разъём котла 240/2-5, включаю его перезапуск, 3-ходовой отрабатывает все положения. А на 280/3-5 с новой платой и новым жгутом даже не шевелится! Может у нового 3-ходового в переходном жгуте распайка неправильная. Никто не ставил новый 3-ходовой вместо старого? Короче, после долгих мучений, выяснилось, что новый трехходовой в сборе с новым приводом работает только в одну сторону-выталкивает шток, но не втягивает. Нашли старый привод от 3-ходового с овальным штекером, поставили и все заработало отлично! Вот тебе и новая запчасть! Кстати, старый привод отдельно от 3-ходового и раньше и теперь не поставляется Вайллантом. А новый, как оказалось, встречается бракованный и не работает. Собираемся по гарантии обменять 3-ходовой через представительство Вайлланта в Москве. Как поставим новый в сборе с приводом, отпишусь. Всем спасибо за участие в решении проблемы!
     
  8. Donaldm
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Donaldm

    Участник

    Donaldm

    Участник

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Донецк
    Vaillant turboTec pro VUW 24квт
    Работает не правильно:
    открываешь горячую воду - включается горелка - температура подниматься до 60 градусов - гаснет горелка - опускается до 40 - включается горелка - поднимается до 60 - гаснет горелка - и т. д.
    Вода то горячая, то холодная :(
    Проверяли:
    -циркуляционный насос - рабочий
    -газовый клапан - рабочий
    -сенсор давления - работает
    -расходомер - рабочий
    -трехходовой клапан- рабочий
    -датчики температуры - рабочие
    -турбина - рабочая
    -теплообменник основной - чистый
    -теплообменник вторичный - чистый
    -расход воды - 4л/мин (минимально допустимо по инструкции 1,5л/мин)
    -газ - природный
    -максимальная тепловая нагрузка - 10мбар (по таблице должно быть 11,7)
    -минимальная - 1,7мбар (должна быть 1,7)
    -работает не правильно как на отоплении, так и на горячей воде
    При тестировании диагностикой P. 2 на минимальной мощности - котел не перегревается.

    Вывод: не срабатывает модуляция газового клапана и он тупо работает на максимальной мощности, пламя в горелке не меняется в зависимости от нагрева воды (или нагрева основного контура потому что датчики стоят именно на нем, а не на воде)

    Что это может быть?

    не хотелось бы покупать плату за половину стоимости котла :(
     
  9. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    При таком расходе, это нормальная работа котла.
     
  10. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    Для начала решите проблему с расходом, а потом можно и в дебри.
     
  11. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.855
    Благодарности:
    5.106
    Адрес:
    Россия
    На отопление модуляция тоже не отрабатывает?...у Вас с циркуляцией все в порядке?..фильтра чистые?..в систему что залито?
     
  12. Donaldm
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Donaldm

    Участник

    Donaldm

    Участник

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Донецк
    На отоплении модуляция тоже не работает
    с циркуляцией по основному контуру при ГВС - нормально, отопление отключено.
    фильтра чистейшие, магнитый не проверяли. сказали, что его редко чистят, а ему 2 года.
    в системе - водопроводная вода.
    как можно проверить эту модуляцию?
     
  13. Donaldm
    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    Donaldm

    Участник

    Donaldm

    Участник

    Регистрация:
    02.12.12
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Донецк
    попробую увеличить проток...
     
  14. Popov2
    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    1.237

    Popov2

    Живу здесь

    Popov2

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.09.12
    Сообщения:
    1.823
    Благодарности:
    1.237
    Адрес:
    Волковыск
    Подключаете манометр к горелке и играетесь с протоком, давление газа должно менятся от мин. до макс. и обратно.
     
  15. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    109
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    Вы уверены, что для turboTEC в мануале минимум 1,7? С atmoTEC не путаете?
     
Статус темы:
Закрыта.