1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Неполадки котлов Vaillant

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Andreysheb
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Andreysheb

    Новичок

    Andreysheb

    Новичок

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Здравствуйте!
    У меня вопрос по Vaillant 240 3-3.
    Трехходовой клапан перестал переключаться в режим ГВС (сам режим ГВС котел включает).
    Клапан подклинивал, был заменен на новый.
    После замены режим ГВС все равно не переходит! Сервопривод толкает клапан только в отопление, обратно не втягивает (старый привод работает аналогично). Неужели плата? Есть мысли? (Котел в деревне, до сервисников далековато.)
     
  2. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Заменить датчик протока (аквасенсор). Заказной номер
    178988
     
    Последнее редактирование: 26.02.17
  3. Andreysheb
    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    Andreysheb

    Новичок

    Andreysheb

    Новичок

    Регистрация:
    19.07.14
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Нижний Новгород
    Дело в том, что сам котёл в режим ГВС входит - не переключается клапан по приоритету.
     
  4. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096
    Адрес:
    Россия
    Так привод тоже поменяли?...странно..может с проводкой беда?..нет никаких видимых её повреждений?
     
  5. weise
    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    weise

    ТЕПЛОВИЧКОВ

    Регистрация:
    26.05.10
    Сообщения:
    1.095
    Благодарности:
    475
    Адрес:
    Санкт-Петербург
     
    Последнее редактирование: 27.02.17
  6. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    110

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    @Andreysheb,
    Как я понял, электропривод так же новый?
    Зеленая лампочка моргает?

    Я бы поискал другой котел TEC (друзья, знакомые) и подставил Ваш старый электропривод для проверки и осмысления ее результатов.
    Если в параметрах котла ничего не меняли (можно попробовать сбросить на заводские), то главные подозреваемые проводка с разъемами и плата.
     
  7. Edgar
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Edgar

    Участник

    Edgar

    Участник

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белгород
    Здравствуйте!
    Нужна помощь!
    Котел "atmotec pro vuw int 240/3-3", после промывке вторичного теплообменника, агрегат плохо греет воду в режиме ГВС, на ручке ставлю 75, реально вода градусов 40, повысить температуру градусов до 45, можно только уменьшив струю до минимума.
    При включении режима ГВС горелка первую секунду "бодро" загорается, затем подача газа уменьшается и горит на минимуме. Ошибок не показывает, состояние показывает, как и положено "разбор горячей воды". В режиме отопления все ОК.
    Сервисники "чешут репу", и предлагают заменить "вторичник", обреченно говоря :"Мож поможет."
    Кто сталкивался с такой проблемой?
     
  8. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096
    Адрес:
    Россия
    Вы наблюдали процесс промывки?..со вторичником там вроде просто..воткнул шланг от душа и видно сразу-промылся или нет...
    понятие минимума у всех разное...лучше в цифрах-сколько литров в минуту это минимум?..температуру на котле какую показывает когда греет ГВС?
     
  9. Edgar
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Edgar

    Участник

    Edgar

    Участник

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белгород
    Промывку не наблюдал, до промывки при полном открытии "полоборотного крана" струя была тоненькая, после промывки практически как струя из холодного крана, как припуске.
    При разборе показывал 66 градусов
     
  10. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096
    Адрес:
    Россия
    Померяйте пожалуйста макимальный и минимальный расход в литрах в минуту...датчик температуры в нужное место закрепили на теплообменнике?
     
  11. Edgar
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Edgar

    Участник

    Edgar

    Участник

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белгород
    Расход измерю вечером, после работы - датчика на вторичнике нет (модель такая), "вторичник" "с ушами". Трубки от первичного теплообменника к вторичнику, при включении ГВС, нагреваются нормально, а вот затем либо нет теплообмена во вторичнике, либо электроника дает команду на уменьшение газа (может и потому-что нет теплообмена во вторичнике).
    И еще: котел отработал 5 лет, температуру ГВС ставил 50 градусов.
     
  12. oleg21au6
    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096

    oleg21au6

    Живу здесь

    oleg21au6

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.01.14
    Сообщения:
    9.837
    Благодарности:
    5.096
    Адрес:
    Россия
    как это нет?...куда дели?...серийник котелка можно в студию?
     
  13. crazy2781
    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    424

    crazy2781

    Илья

    crazy2781

    Илья

    Регистрация:
    30.08.11
    Сообщения:
    308
    Благодарности:
    424
    Адрес:
    Ростов-на Дону
    А котел какую температуру показывает?
     
  14. Edgar
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Edgar

    Участник

    Edgar

    Участник

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белгород
    Такой вот вторичник: 4 уха и 4 болта никаких датчиков на нем нет
     

    Вложения:

    • Вторичник.jpg
  15. Edgar
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Edgar

    Участник

    Edgar

    Участник

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белгород
    66 градусов.
     
Статус темы:
Закрыта.