1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Неполадки котлов Vaillant

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. DKuchko
    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    110

    DKuchko

    Живу здесь

    DKuchko

    Живу здесь

    Регистрация:
    20.10.12
    Сообщения:
    225
    Благодарности:
    110
    Адрес:
    Беларусь, Дзержинск
    @Edgar,
    Котел работает адекватно.
    Промывку повторить, если не поможет, заменить вторичный теплообменник.
     
  2. Edgar
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Edgar

    Участник

    Edgar

    Участник

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белгород
    @Edgar,
    Попробую, а вообще "промывка вторичника" проектируется производителем?
    Может это наше русское "ноу-хау"?
    Может они и расчитаны на данный пробег - отработал и в мусорку?
     
  3. Mijjgan
    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.990
    Благодарности:
    21.528

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Mijjgan

    Супер-Модератор

    Регистрация:
    10.04.12
    Сообщения:
    26.990
    Благодарности:
    21.528
    Адрес:
    Россия, Москва
    Предусматривается.
     
  4. странник_901
    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6

    странник_901

    Участник

    странник_901

    Участник

    Регистрация:
    18.09.10
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Россия, Самарская область
    ГВС на 75 не выставляется! Максимум 65. Посмотри что крутишь.(Для предотвращения получения ожогов при пользовании горячей водой, производители ограничивают максимальную температуру ГВС на котлах 60-65 градусов. Как то так по памяти.)
    Скорее всего не промылся вторичный теплообменник по отопительному контуру. Не происходит теплосъёма в теплообменнике по этому котёл убавляет пламя. Это мои мысли.
     
    Последнее редактирование: 28.02.17
  5. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.957
    Благодарности:
    3.130

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.957
    Благодарности:
    3.130
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Скажите еще, что наши вообще в таких условиях котлы эксплуатируют, что производителям и не снилось...
    У них не не такая по качеству вода, свет, газ...Если и что то не то-так стоят фильтры, и т. д. -это у нас-у моего деда котел работал, у меня работал без прибамбасов, и у сына проработает!
     
  6. Edgar
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Edgar

    Участник

    Edgar

    Участник

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белгород
    Выше я уже написал, что ошибся с цифрой - конечно 65 гр.
    В любом случае - Спасибо!
     
  7. Edgar
    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3

    Edgar

    Участник

    Edgar

    Участник

    Регистрация:
    17.12.09
    Сообщения:
    18
    Благодарности:
    3
    Адрес:
    Белгород
    Котел исправно проработал 5 лет, конечно вода жестковата, но я не говорю, что "у них все хорошо", а "у нас все плохо" - в последнее время сталкиваюсь в различных областях жизни, что "буржуи" стали придумывать агрегаты не подлежащие "капремонту" или картриджы для принтера, которые "не заправляются" и т. д.
    Поэтому и спросил.
     
  8. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.957
    Благодарности:
    3.130

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.957
    Благодарности:
    3.130
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Это тенденция пришла из Китая. Поэтому они и переняли...
     
  9. Romungo
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Romungo

    Участник

    Romungo

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Добрый день, господа профессионалы подскажите что может быть есть котел vaillant turbotec pro 242/3 (свежий ставили в 14-15 году), все вроде бы ничего, в квартире тепло, вода тоже вроде есть, но очень напрягает работа работа контура горячей воды. Помыться в душе комфортно стало очень проблемно, а налить ванну так это вообще беда. На котле выставлено 60 градусов (горячая вода). При включении крана на всю - вода льет в ванну в лучшем случае еле теплая, при уменьшении напора ситуация изменяется в лучшую сторону, но не очень сильно, только если вода убавлена в минимум можно налить нормально ванну, но это очень долго. Посмотрел по ошибкам в котле ничего нет, S. 14 горит при включении горячей воды. Разобрал посмотрел горелка чистая, внешне все хорошо, при включении горячей воды горелка горит на максимуме, не отключается, сбоев никаких не видно. Замерил расход: при 60 градусов на котле и на максимуме на кране d. 36 показывает 9-10 л/м (физически померил банками, так и есть примерно) - температура воды на выходе ~35 градусов, при убавлении до 3-4 литров в минуту может нагреться до 45-48 градусов. До точки разбора воды 10 м, т. е. на это грешить сложно. Посмотрел цифры инструкции на модель Диапазон разбора горячей воды при 30 K - 11.4 л/мин, Диапазон разбора горячей воды при 45 K - 7.6 л/мин., на сколько я понимаю у меня цифры раза в 2 меньше получаются... Что может быть и с чем именно ? На даче стоит такой же котел, и при даже меньшей температуре на котле, вода в душе льется огнянная, поэтому грешить на модель не приходится. Заранее благодарен.
     
  10. игорь-химик
    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    390

    игорь-химик

    Живу здесь

    игорь-химик

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.11.14
    Сообщения:
    850
    Благодарности:
    390
    Адрес:
    Московская область поселок Гжель
    @Romungo, я бы начал с проверки и промывки вторичного теплообменника. А так может быть много всяких причин (кроме шуток).
    Проверить максимальное давление газа на газовом клапане.
    Так плохо греть воду он начал постепенно или резко?
    Когда делали последнее ТО котла?
    И т. д.
     
  11. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.957
    Благодарности:
    3.130

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.957
    Благодарности:
    3.130
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Похоже вам нужен спец. Там есть несколько причин и самая плохая-ухудшение теплосъема...
     
  12. Romungo
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Romungo

    Участник

    Romungo

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    А все таки по цифрам вопрос? при выставленной температуре в 60 градусов на котле на горячую воду и напоре 9-10 литров \мин какая должна быть температура на выходе из крана примерно ?
    Ды со спецами обычно беда, не смотря на что вроде и город у нас не маленький, обычно весь ремонт заключается в попытке заменить все возможные запчасти за мой счет (на предыдущем котле испытал на себе), и со словами "может быть поможет", поэтому и хотелось бы как то более точно диагноз поставить перед заменой чего то или ремонтом, чтобы денег на ветер не выкидывать. Может быть хотя бы примерно подскажете диапазон возможных косяков - исходя из того что котел свежий достаточно... Заранее благодарен.
     
  13. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.957
    Благодарности:
    3.130

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.957
    Благодарности:
    3.130
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Вы мне предлагаете сыграть в игру со многими неизвестными...
    Не имею ни права, ни малейшего желания играть в игру "Угадайка", исходя из того, что не имею данных по условиям эксплуатации...
     
  14. Romungo
    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0

    Romungo

    Участник

    Romungo

    Участник

    Регистрация:
    10.08.12
    Сообщения:
    27
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Рязань
    Хорошо, если не сложно хотя бы про цифры можете подсказать ?
     
  15. Harold
    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Harold

    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.

    Регистрация:
    14.06.10
    Сообщения:
    9.426
    Благодарности:
    56.712
    Адрес:
    Москва
    Чудес не бывает - если газ горит как прежде, вода льется как прежде, то это означает, что ухудшился теплообмен.
    Т. е. зависит от того, насколько загадился водо-водяной теплообменник внутри (качество воды) и насколько загадился теплообменник газ-вода (снаружи и внутри)...
    "Я так думаю"(с).
     
Статус темы: