1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Неполадки котлов Vaillant

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Этот звук от модуляционной катушки газового клапана. По всем признакам, что вы описали требуется ремонт либо замена газового клапана.
     
  2. Kardanov
    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Kardanov

    Участник

    Kardanov

    Участник

    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Черноморское
    Вчера ночью котел в очередной раз выдал ошибку F28, и уже не включился. При розжиге треска уже нет! Пригласил местного сервисника, говорит надо менять газовый клапан. Жду. У меня вопрос: подлежит ли ремонту газовый клапан, или все зависит от квалификации сервисника?
     
  3. Kardanov
    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Kardanov

    Участник

    Kardanov

    Участник

    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Черноморское
    Да, обратил внимание, что если изменять значение температуры, то высота пламени не менялась. Буду надеятся, что с заменой газового клапана, решится вопрос с автоматикой.
     
  4. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Да, зависит от квалификации сервисника. Клапан нужно почистить и смазать. Если не поможет-менять.
     
  5. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    Теоретически, всё подлежит ремонту. Практически - запрещено и очень опасно.
     
  6. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Полагаю, что дело не в газовом клапане, однако...
     
  7. Kardanov
    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0

    Kardanov

    Участник

    Kardanov

    Участник

    Регистрация:
    09.02.13
    Сообщения:
    6
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Черноморское
    Как раз в газовом клапане скорей всего и дело.При розжиге треска уже нет! И котел с тех пор и не включается.
     
  8. AleksVas
    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204

    AleksVas

    Живу здесь

    AleksVas

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.12.11
    Сообщения:
    1.239
    Благодарности:
    204
    Адрес:
    Петровск
    нет треска-нет искры-нет розжига...так-что вполне вероятно. что виновата схема розжига. а не клапан...
     
  9. Alexzendr242012
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Alexzendr242012

    Участник

    Alexzendr242012

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Лисичанск
    Добрый день. Помогите разобраться! Котел vaillant turboTec pro работает не правильно. Включается и работает не более 30 секунд, быстро нагревается вода на подачу, но обратка холодная (батареи не успевают прогреваться). Затем котел отключается и работает насос в течении 5 минут. И снова включается обогрев. Ситуация продолжается циклично. Котел промыли и прочистили, давление держится в норме, воздуха в системе нет.
     
  10. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Фильтра еще на системе отопления есть, отдельно?
     
  11. Alexzendr242012
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Alexzendr242012

    Участник

    Alexzendr242012

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Лисичанск
  12. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Сколько котел в работе и когда начались проблемы? Площадь отопления? Радиаторы? Если можно, фото обвязки котла.
     
  13. Alexzendr242012
    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0

    Alexzendr242012

    Участник

    Alexzendr242012

    Участник

    Регистрация:
    11.02.13
    Сообщения:
    12
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Лисичанск
    4 года. проблема началась 1 мес назад, квартира 50кв, 5 радиаторов.
    Что значит обвязка котла?
     
  14. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    А по горячей воде, есть проблемы? Котел держит температуру нормально, не тухнет или также циклами?
     
  15. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Как и чем мыли котел?
     
Статус темы:
Закрыта.