    Пытались запустить самостоятельно котёл Valiant turboTEC plus 362/5 VU. Запустился насос и турбина, но розжиг не удался. После нескольких попыток поджога и где то минуты работы насоса выдает ошибку F. 27. После ручного сброса ошибки - тоже самое. Такое ощущение, что газ через электромагнитный клапан не идет. На дисплее постоянно мигают значки турбинки и дымохода, в инструкции написано типа происходит адаптация к дымоходу, но мигание не прекращается.

    Из сервисной книжки - Ошибка F. 27:
    "Иoнизaциoннoe ycтpoйcтвo cигнaлизиpyeт нaличиe плaмeни, xoтя гaзoвый клaпaн зaкpыт."
    Причина:
    Пoвpeждeнo peлe кoнтpoля зa плaмeнeм. Нeиcпpaвeн элeктpoмaгнитный гaзoвый клaпaн.

    Никакого пламени там и не было, открывали, смотрели. Намокло ионизационное устройство, что ли? Будем ночь сушить, завтра попробуем еще раз запустить...

    Что, интересно, с котлом? Есть второй, потом будет в каскаде. Попытаться его запустить, боязно? Что-то не так делаем?
     
    Последнее редактирование: 05.12.13
  2. РусскийСкептик
    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    3.640
    Благодарности:
    10.397

    РусскийСкептик

    Живу здесь

    РусскийСкептик

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.09.11
    Сообщения:
    3.640
    Благодарности:
    10.397
    Пардон, только что позвонили работники, просушили феном датчик пламени - запустился котел...
     
  3. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Извините, а от чего мог намокнуть датчик, находящийся в закрытой камере сгорания?
     
  4. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дербент
    А это походу у работников надо спросить) :aga:
     
  5. андрей08031978
    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1

    андрей08031978

    Новичок

    андрей08031978

    Новичок

    Регистрация:
    04.12.13
    Сообщения:
    1
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Москва
    Котел Вайланд с насосом wilo vasl 15/6-2-he. Работает лет 7-8. Система отопления потихоньку наращивалась, да и сделана бестолково (дом уже был жилой). Теперь насос не прокачивает всю систему (хотя воды литров 100-120)(краны прижаты). Подскажите пожалуйста, какой насос (или голову) можно по максимуму вставить в котел. Или запаралелить второй насос в СО (как в передаче "дачный ответ" от 17,11,2013г., хотя сервис говорит что это не выход) (имеется в наличии Grundfos 25-60). Подскажите кто знает.
     
  6. alexchr
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6

    alexchr

    Участник

    alexchr

    Участник

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тумботино
    Вот сфоткал насос в котле Grundfos хотел помнять на Grundfos 25-60 оказались разные раб колёса (наружный диаметр 68 внутренний 25 толщина 6 мм)
    интересно всетаки размеры Wilo-Star-RS 25/6
     

    Вложения:

    • P1090201 копия.jpg
    • P1090202 копия.jpg
  7. alexchr
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6

    alexchr

    Участник

    alexchr

    Участник

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тумботино
    Забыл шильник
     

    Вложения:

    • P1090203.JPG
  8. sergey 73
    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638

    sergey 73

    Живу здесь

    sergey 73

    Живу здесь

    Регистрация:
    03.03.09
    Сообщения:
    5.326
    Благодарности:
    2.638
    Адрес:
    Москва
    Должен работать.
     
  9. alexchr
    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6

    alexchr

    Участник

    alexchr

    Участник

    Регистрация:
    22.11.11
    Сообщения:
    34
    Благодарности:
    6
    Адрес:
    Тумботино
    Grundfos 25-60 не лезет на место, мешает щелевое уплотнение оно входит внутрь рабочего колеса. внутренние диаметры должны быть одинаковыми
     
  10. Dragon83
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Dragon83

    Участник

    Dragon83

    Участник

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тверь
    Доброго всем дня. На котле начала появляться ошибка F. 28, котел такойже (Vaillant turboTEC pro VUW 242.3-3). Подскажите, какой из электродов за что овечает: ионизация, розжик? (https://fotki.yandex.ru/users/shcherbakov-au/view/857790/0).
     
  11. Lavrishin
    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470

    Lavrishin

    Живу здесь

    Lavrishin

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.04.08
    Сообщения:
    3.087
    Благодарности:
    470
    Адрес:
    Вознесенск, Николаевская обл.
    @Dragon83,
    1 и 2 - электроды розжига, 3 - опрос ионизации.
     
  12. Dragon83
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2

    Dragon83

    Участник

    Dragon83

    Участник

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    26
    Благодарности:
    2
    Адрес:
    Тверь
    Lavrishin, спасибо. Правильно я понимаю что электрод ионизации должен находиться над соплами горелки на высоте 2,5- 3,5мм?
     
  13. maksim210
    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0

    maksim210

    Участник

    maksim210

    Участник

    Регистрация:
    16.10.11
    Сообщения:
    3
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Казань
    а почему сразу насос вот у меня тоже не продавливал через 5 лет так там фильтр забился причем он стоит не перед насосом а перед выходом, точнее не сам фильтр а после него в трубке медной виде "колоча" ,а насос по бай пасу таскал. перепад от начальных радиаторов до конечных в 25 градусов и более был. тоже все на насос грешили а я взял да разобрал чтоб проверить. вот http://ru.teplowiki.org/wiki/images/d/dd/%D0%A3%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_Vaillant_atmoTEC-turboTEC.pdf там все показано для сервисников.
     
  14. Otto Kreer
    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0

    Otto Kreer

    Новичок

    Otto Kreer

    Новичок

    Регистрация:
    03.01.14
    Сообщения:
    2
    Благодарности:
    0
    Адрес:
    Луцк
    Леонид, у меня вот уже месяца три точно такая же проблема. Вызвал спеца который у меня ежегодно делает ТО, он мне тоже про обратную тягу какую то грил, рекомендовал не включать вытяжки плиты во время работы котла ... но у меня для котла вооще отдельная труба ... И вот два месяца котёл нормально работал а недели две назад опять начали мигать эти два злополучных значка. Кстате корпус котла очень греется, раньше вроде он таким горячим не был ...
     
  15. Petrovich 32
    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Petrovich 32

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.10.11
    Сообщения:
    6.946
    Благодарности:
    3.133
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    Все очень верно. Снимите облицовку-увидите заросший теплообменник...
     
Статус темы: