1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 5

Неполадки котлов Vaillant

Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Павел, 13.10.06.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Kaspyu
    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33

    Kaspyu

    Живу здесь

    Kaspyu

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.13
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    33
    Адрес:
    Дербент
    Ну попробую как вызовут. А других вариантов не может быть? Если у кого есть предложения по теме пишите.
     
  2. SergeyLU
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SergeyLU

    Участник

    SergeyLU

    Участник

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    В работе с 2009 года. Всё было норм.
    Две недели назад стал вырубаться с ошибкой f. 20 (защита от перегрева). Иногда просто сам по себе (редко), а в основном - при включении забора горячей воды, но через день.
    Т. е. один день вода течет хорошо и горячо), а на следующий - вырубается с шумом и грохотом.
    Еле поймал ошибку) На камеру вырубаться не хотел)

    Периодически стал издавать какой то непонятный звук (похожий на отдаленный гул электро трансформатора высокого напряжения)
    Была одна и та же ошибка f. 20.
    А сегодня вот впервые увидел f. 75.

    Напор воды на вход нормальный.
    На выход - чуть ниже, но нормальный.
    Может работать пару-тройку дней вообще идеально, а потом пару дней вот такая котовасия.
     
  3. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @SergeyLU, а ТО хоть раз делали?
     
  4. SergeyLU
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SergeyLU

    Участник

    SergeyLU

    Участник

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    Полгода назад промывали теплообменник. Проверили вроде всё.
    Да и проблем не было.(
    Каюсь конечно, теперь, что раз в год не делал...
     
  5. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @SergeyLU, f20 в основном по ГВС или по отоплению тоже?
     
  6. SergeyLU
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SergeyLU

    Участник

    SergeyLU

    Участник

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    В основном - по ГВС. Но вот пару раз домой приходил, и он стоял в f. 20. Т. е. водой никто не пользовался - а f. 20 было. Видимо все же и по отоплению тоже...
    Еще вот заметил, щелчки с интервалом в секунд 5, перед очередным нагревом воды, щелчка 4 - 10 пройдет - включится насос видимо (по шуму похоже), раздастся короткий, электротехнической природы звук пошел нагрев.
    Похоже, чот с насосом?
     
  7. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    Надо и насос глянуть и вторичный теплообменник. Возможно промыть придется по контуру отопления или замена.
     
  8. SergeyLU
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SergeyLU

    Участник

    SergeyLU

    Участник

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    Почитал всякого-разного, еще раз собрал все факты.
    1) Электротехнический шум из насоса. Сегодня убедились, что именно оттуда.
    2) Перед очередным циклом нагрева, раздаются щелчки (похоже из реле), с интервалом 5 секунд. После щелчков насос либо запускается, либо нет. Если нет - встает в ошибку f. 75.
    3) При заборе воды, ГВС, почти всегда встает в f. 20.
    4) Если просто работает целый день, то раза 3 в день встает в f. 75, и после включения возможно повторение п. 2

    Вот чото прям кажется, что это кондёр в насосе.

    Ну, т. е. поправьте меня, если я ошибаюсь:

    -включаю забор воды, идет интенсивный нагрев, насос не может стартануть, перегрев, f. 20
    -не включаю забор воды, работает, работает, хлоп... f. 75

    Если бы был сам насос - то он бы сразу и не работал.
    Если бы был забит теплообменник, то срабатывало бы всегда f. 20 или f. 75.
    После опубликования этого сообщения, в основном встает сам по f. 75.)
    После включения - может работать сносно часов 5-10. Если не трогать ГВС.
     
  9. ВэллИ
    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018

    ВэллИ

      Помощник модератора

    Регистрация:
    12.10.10
    Сообщения:
    15.719
    Благодарности:
    6.018
    Адрес:
    Россия, Московская область, Химки
    @SergeyLU, а какое давление в системе?
     
  10. SergeyLU
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SergeyLU

    Участник

    SergeyLU

    Участник

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    от 1,2 до 1,8. В основном 1,4-1,6
     
  11. Andrey1945
    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67

    Andrey1945

    Живу здесь

    Andrey1945

    Живу здесь

    Регистрация:
    26.10.11
    Сообщения:
    401
    Благодарности:
    67
    Адрес:
    Ростов-на-Дону
    F20 как следствие из F75 .Проверьте кондер насоса. Затем, если мимо, то слейте воду с котла, снимите голову насоса, проверьте крыльчатку - загрязнение и как вращается.
     
  12. SergeyLU
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SergeyLU

    Участник

    SergeyLU

    Участник

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    Ага, так же и думается. Правда немного смущает, что сначала ф20 а потом ф75... А не наоборот.
    Еще нашел на кондере цифру 30000 h. Вероятно hours, часов. Так вот это 3.4 года)
    Так и выходит, что за 5 лет он стопудов 3.4 отпахал под нагрузкой)
    Или я уже притягиваю за уши?
     
  13. SergeyLU
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SergeyLU

    Участник

    SergeyLU

    Участник

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    А как) ? Заменой? Я в этом плаваю совсем. Мультиметром какие параметры снять?
     
  14. SergeyLU
    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1

    SergeyLU

    Участник

    SergeyLU

    Участник

    Регистрация:
    01.03.14
    Сообщения:
    9
    Благодарности:
    1
    Адрес:
    Кострома
    Ну, вопчем замена кондера не помогла... Пробую сливать-снимать... (
     
  15. he-sjan
    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394

    he-sjan

    Живу здесь

    he-sjan

    Живу здесь

    Регистрация:
    04.05.09
    Сообщения:
    1.778
    Благодарности:
    394
    Адрес:
    Грузия, Тбилиси
    Найдите токовые клещи и проверьте рабочий ток насоса. Если он не соответствует шилдику на крышке насоса -насос на замену. Или кондёр.:hello:
     
Статус темы:
Закрыта.