1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 4

Стяжка теплого пола (читать с начала!) - 3

Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем webtoucher, 05.12.15.

Статус темы:
Закрыта.
  1. rodion1970
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27

    rodion1970

    Живу здесь

    rodion1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Прошу оценить адекватность расположения деф швов в бетонной стяжке теплого водяного пола.
    Черным — существующие несущие стены (по периметру газобетон, внутри кирпич).
    Серым — каркасные перегородки поверх стяжки.
    Синим — деф швы.

    upload_2021-9-12_17-56-40.png

    upload_2021-9-12_17-56-55.png
     
  2. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Вам бы, до дефшвов, сначала бы с петлями ТП разобраться. При ваших размерах дома, если делать 16- ой трубой, как минимум, 11-12 петель должно быть, а не 8, как у вас. Все петли, делаются одинаковой длины, чтобы потом не заниматься балансировкой.
     
  3. rodion1970
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27

    rodion1970

    Живу здесь

    rodion1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Труба 20х2

    Говорил проектировщику, он сказал это не проблема, либо поленился. Но глобальной проблемы в этом я не вижу. Отбалансируем.

    Поэтому прошу совета по деф швам.
     
  4. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    поддерживаю
    все уходят от 180 поворотов к 90 - а тут как раз ровно наоборот
    зачем ?
     
  5. Roaroma
    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222

    Roaroma

    чем могу

    Roaroma

    чем могу

    Регистрация:
    29.06.13
    Сообщения:
    52.597
    Благодарности:
    26.222
    Адрес:
    Калуга
    он проектировщик а не монтажник
    ему нарисовать - и трава не расти. плавали, знаем
     
  6. rodion1970
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27

    rodion1970

    Живу здесь

    rodion1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Это я с ним обсужу.

    По деф швам кто-то вставит копеечку? Логично они размещены?
     
  7. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Смысл сейчас обсуждать дефшвы, если раскладку необходимо менять? Это в ваших же интересах. Если же все устраивает, то и швы режьте, как задумали, не принципиально.
     
  8. rodion1970
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27

    rodion1970

    Живу здесь

    rodion1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    С проектировщиком переговорил, он не видит проблемы.
    Переговорил с монтажником, он тоже ок.
    Ну что мне сделать с этим?)

    Теперь можно комментарий по деф швам получить?
    Потому что ни проектировщик ни монтажник вразумительно расположить их не могут, пришлось самому придумывать.
     
  9. rodion1970
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27

    rodion1970

    Живу здесь

    rodion1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    А чем кстати плоха такая раскладка? Все покритиковали но никто не намекнул почему так плохо. Кроме как что не в тренде
     
  10. Dimastik25
    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151

    Dimastik25

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Dimastik25

    Заблокирован

    Не живу здесь. Иногда присутствую.

    Регистрация:
    18.02.12
    Сообщения:
    38.072
    Благодарности:
    93.151
    Адрес:
    Наро-Фоминск
    Петли должны быть одинаковой длины. Любая балансировка петель, это поджатие протока, то есть, создание дополнительного сопротивления насосу. Вплоть до того, что придется устанавливать более мощный циркуль, а это большее потребление электричества на весь период эксплуатации дома. Поджав петли, вы снизите общую скорость протока, соответственно, для сохранения теплосьема, вам придется поднимать температуру подачи, вплоть, до не комфортных температур.
    В связи с выше сказанным, делайте дефшвы, как вам удобно, это ни на что не влияет.
     
  11. rodion1970
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27

    rodion1970

    Живу здесь

    rodion1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
    Так вы про длину петель. Да, этот вопрос обсуждаем. Я думал вы про то что надо повороты по 90 делать вместо 180.

    Как связана гидравлика петель и тепловое расширение стяжки? Расположение деф швов после уравнивания длины петель не поменяется.
     
  12. Honda_M
    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562

    Honda_M

    Живу здесь

    Honda_M

    Живу здесь

    Регистрация:
    21.07.18
    Сообщения:
    3.250
    Благодарности:
    1.562
    Адрес:
    Москва
    В "расчётной" системе отопления никогда не придётся устанавливать "более мощный" ЦН, поскольку система посчитана на контур с самым большим падением давления. А петли - одинаковой длины, всё равно - никогда не сделаете.
     
  13. kweb33
    Регистрация:
    25.02.21
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    27

    kweb33

    Живу здесь

    kweb33

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.02.21
    Сообщения:
    195
    Благодарности:
    27
    Не нашел подобного вопроса, какой бетон лучше заказывать для ТП?
    Бетон товарный М - 300 БСТ В22,5
    Бетон товарный на щебне твердых пород М - 300 БСТ В22,5 (щебень изв. 50%, гравий 50%)
    Бетон товарный на щебне твердых пород М - 300 БСТ В22,5
     
  14. darkening
    Регистрация:
    05.11.17
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    177

    darkening

    Живу здесь

    darkening

    Живу здесь

    Регистрация:
    05.11.17
    Сообщения:
    360
    Благодарности:
    177
    А длины петель то где? Если разница длин контуров внутри 20% то легко отбалансируется. Швы по дверным проемам и по кухне гостинной у меня примерно так же сделаны. У меня тоже 20 труба. Влом мне было кучу контуров мотать для 16 трубы. Только ее не положить с таким же шагом как 16, не гнется она так легко. Поэтому советую уйти от поворотов на 180.
     
  15. rodion1970
    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27

    rodion1970

    Живу здесь

    rodion1970

    Живу здесь

    Регистрация:
    19.03.14
    Сообщения:
    160
    Благодарности:
    27
    Адрес:
    Saint Petersburg, Russia
Статус темы:
Закрыта.