1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 8

Дом из монолитного железобетона. Все не по правилам

Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Сергей19710, 07.07.19.

  1. nazaret
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.205
    Благодарности:
    2.964

    nazaret

    Одиночка

    nazaret

    Одиночка

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.205
    Благодарности:
    2.964
    Адрес:
    Хороль
    У меня забор стоит на сваях вроде ваших. Земельку нормально пучит, забор стоит. На одной свае рубероид вытолкнуло наверх пучением сантиметров на десять.
    Все таки одной арматурины маловато. Но, уже поздно пить боржоми.)
     
  2. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Воткинск
    Да. сейчас тоже думаю что вместо двух агрызков по полметра надо было один на полтора добавить. а то страху нагнали;)
     
  3. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Воткинск
    Продолжаю стенку. по сваям установил арматуру. с креплением пенопласта надо фантазировать чтоб к кирпичам не падап.
     

    Вложения:

    • FIX6Ku5jvu8.jpg
    • PMhI1w5dRr8.jpg
    • OAmZgucn7Js.jpg
    Последнее редактирование: 21.07.19
  4. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Воткинск
    "опалубку" поставил
     

    Вложения:

    • WeUGYIW8V6o.jpg
    • r1n8qvrNE0I.jpg
    • ROSJp1u7u-o.jpg
  5. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289
    Адрес:
    Новосибирск
    Укладываете бетон, похоже, без вибратора. При такой опалубке даже 20 см нижнего ряда при вибрировании будет пучить и подтекать в местах сопряжения.
     
    Последнее редактирование: 22.07.19
  6. nazaret
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.205
    Благодарности:
    2.964

    nazaret

    Одиночка

    nazaret

    Одиночка

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.205
    Благодарности:
    2.964
    Адрес:
    Хороль
    Сто проценов без вибратора. С вибратором эта "опалубка" лежала бы на полу.)
     
  7. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Воткинск
    Вибратор в стандартном виде булавы не использовал. да он бы не влез. вибрировал приспособой на дрели и простукиванием по опалубке. вот результат. слои в проеме видно. новая опалубка конечно дохлее. со стороны кирпичной стены может выдавить и не подобраться. с внутренней стороны буду подставлять упоры по ходу заливки.
     

    Вложения:

    • CIQc1LuN5-s.jpg
    • Kma3gQkpTYw.jpg
    • q38_5qBfh7c.jpg
    • 8e94bl-YzxI.jpg
  8. nazaret
    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.205
    Благодарности:
    2.964

    nazaret

    Одиночка

    nazaret

    Одиночка

    Регистрация:
    07.11.11
    Сообщения:
    4.205
    Благодарности:
    2.964
    Адрес:
    Хороль
    Влез бы. В шестисантиметровую стенку влазит.) Но он бы вам конечно всё разрушил.
     
  9. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289
    Адрес:
    Новосибирск
    Спрособность вибратора раздувать шиты опалубки значительно возрастает при снижении зазоров между стенками.
    Пробовал лить компактные столбики - колонны, опалубка из четырех досок - квадрат 160 высота 2000. Вибратор догонял до самого дна. Сварные металлические хомуты были зафиксированы на шпильках через приваренные трубки d16. Через три дня, когда снимали опалубку, шпильки с трудом выбивались молотком. При вибрировании щебень, уплотняясь вокруг булавы, расклинивал доски так, что хомуты врезались по краю доски на 3-4 мм.
    На колоннах d>200 эффект "раздувания" от вибратора уже ослабевает.
     
  10. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Воткинск
    Вот такой бетон мешаю. ракурс правда неверный выбран-хотел показать вцс. примерно 5 см высота горки.
     

    Вложения:

    • g97X8gBb80k.jpg
  11. Громозека
    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Громозека

    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО

    Регистрация:
    04.09.11
    Сообщения:
    14.248
    Благодарности:
    6.178
    Адрес:
    Абакан
    Бурите дырки в кирпиче и вставляйте в них куски спа арматуры как дистанционные проставки.
     
  12. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Воткинск
    Спасибо за совет. но меня интересует ваше мнение как специалиста о моем подходе к фундаменту на сваях тисэ без ростверка. жизнеспособен он?
     
  13. Алексаендр
    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    382

    Алексаендр

    Живу здесь

    Алексаендр

    Живу здесь

    Регистрация:
    06.08.14
    Сообщения:
    446
    Благодарности:
    382
    Мой батя в 60-70 годах прошлого века построил в городе пару сотен хрущёвок пятиэтажных.
    Фундаментов было два вида (в зависимости от грунта в микрорайоне: плиты ЖБ толщиной 20 см на подсыпку из щебня Или сваи, а на них те же самые плиты по периметру и сваи внутри до ригелей первого этажа. Металла в плитах тех раза в три меньше, чем у Вас. обычно 5-6,5мм сетка с шагом 20см и пара 8-10мм по периметру.
    60 лет простояли- видимых изменений нет.
     
  14. Сергей19710
    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441

    Сергей19710

    Живу здесь

    Сергей19710

    Живу здесь

    Регистрация:
    30.06.13
    Сообщения:
    2.730
    Благодарности:
    1.441
    Адрес:
    Воткинск
    Спасибо. арматуры немало. но есть одно но. толщина бетона и бетон не такой как товарный с завода..компенсирую свою лень при заливке бетона арматурой получается.
     
  15. Nicknsk
    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289

    Nicknsk

    Живу здесь

    Nicknsk

    Живу здесь

    Регистрация:
    25.07.12
    Сообщения:
    2.622
    Благодарности:
    1.289
    Адрес:
    Новосибирск
    Арматуры не много. Вертикальные монолитные стены в классике армируются двойной сеткой 20*20 арматурой d12.
    Недавно отливал балку 41*52 на пролёт 4.6м - там, действительно, немало арматуры ставил. Снизу d16 - 8 прутков.
     

    Вложения:

    • IMG_0105.JPG
    • IMG_0107.JPG
    • IMG_0108.JPG
    • IMG_0110.JPG
    • IMG_0111.JPG
    • IMG_0114.JPG