1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 34

УШП - опыт эксплуатации - 2

Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.13.

  1. Shadow31
    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603

    Shadow31

    Живу здесь

    Shadow31

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.10.14
    Сообщения:
    7.829
    Благодарности:
    10.603
    Адрес:
    М.О. Раменское
    Завершился мой эксперимент.
    Отопление не работало 40 часов, за это время дом остыл на 2С с 24С до 22С. Т. ч. считаю, что ледяной дождь с обрывом проводов не так страшен. За пару дней ничего не произойдет в обычном доме на УШП, а в хорошо утепленном и подавно.
    В 2эт доме может быть на втором этаже более заметные колебания, если массы не хватает.
    Результатом я доволен, соседи меня чуть не съели - пытался им объяснить, что 3я категория надежности допускает перебои с ЭЭ. У них каркасники без УШП остывают на 2С за несколько часов.
     
  2. titan83
    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    525

    titan83

    Живу здесь

    titan83

    Живу здесь

    Регистрация:
    11.07.10
    Сообщения:
    322
    Благодарности:
    525
    Адрес:
    Екатеринбург
    Здравствуйте, дом у вас классный. Я отапливаюсь по схеме, аналогичной вашей (ночной тариф).
    И у меня не такая шоколадная статистика, как у вас)
    В доме никто не живет, когда я там работаю с помощником, то до -10С температура почти не падает, но только мы работу прерываем, то сразу резко все падает (воздух-то мы грели телами, а плита все равно остывала). Вентиляция пока - три приточный клапана и две вытяжные трубы (обратных клапанов нет еще), так что провертивает изрядно.
    upload_2019-12-31_18-13-29.png
    Можно у вас поинтересоваться: прямая линия на графике с 16.00 до 22.30 (температура не падает вообще) - это вы все дома или какие-то другие источники тепла задействованы? Просто как-то нереально выглядит (я тоже так хочу).
    Спасибо.
     
  3. Alil_Kurbanov
    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    13.584

    Alil_Kurbanov

    Живу здесь

    Alil_Kurbanov

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.05.16
    Сообщения:
    2.843
    Благодарности:
    13.584
    Это когда мы дома, если никого нет и солнца нет, то равномерно падает с 11 или с 12 часов немного и сильно падает после 17 вечера. Если дома никого то и с выключенной вентиляцией при температуре -5 от 12 кВт котла на ночном тарифе дом начинает охлаждаться, а когда все дома, используется газовая плита то и с вентиляцией и температурой -10 температура дома не падает, держится. Если ветер или холоднее -10 градусов, то надо ещё днём догревать.
     
  4. arusov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    352

    arusov

    Живу здесь

    arusov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Кстати. Аналогичное заметил у себя. В доме пока отделка. Там не живем. Если не работает то дом остывает на градуса 2 в дневное время. Если работаем то ни на градус...
     
  5. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    Давненько не заглядывал
    Есть успешные выполненные проекты ушп с погребом?
     
  6. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Друзья, а можно пару вопросов по УШП, пока на стадии выбора фундамента?
    1. Можно ли в разных помещениях держать разную температуру? Скажем, в паре комнат градусов 10.
    2. Как менять коммуникации? Трубы ТП и канализации?
    3. Канализацию допускается соединять от двух точек вне плиты?
    4. Какая примерно стоимость устройства ТП на квадратный метр?
    5. Если теплоноситель на воде, как это все законсервировать, если потребуется?
    6. Если не ТП, то что наиболее оптимально класть на плиту, чтобы утеплить? Не хочу плитку везде, будет либо шпунтованная доска, либо паркетная.
     
  7. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    1. можно, просто не включать контуры холодных помещений
    2. Дорого, поэтому всю канализацию делать из хорошей коричневой 110 трубы с правильными уклоном и проверкой системы перед заливкой и контролем во время заливки. Никаких соединений трубы ТП внутри плиты, опрессовка.
    3. Главное в канализации - правильные уклоны и утепление, если необходимо. Количество потребителей - не важно.
    4. Сильно зависит от логистики, стоимости инертных, нагрузок на плитку.
    5. Компрессор или мощный пылесос
    6. Утеплять надо под плитой. Сейчас винил в моде. Без ТП можно и доску, но про разводку для радиаторов внутри плиты не забывать.
     
  8. Deep
    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999

    Deep

    Живу здесь

    Deep

    Живу здесь

    Регистрация:
    02.04.07
    Сообщения:
    4.727
    Благодарности:
    999
    Адрес:
    Москва
    Как? Подкапываться под плиту?
    Если не будет теплого пола, не вижу смысла не утеплять плиту со стороны помещения.
     
  9. Архипов И
    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Архипов И

    Процесс идёт...

    Регистрация:
    02.06.14
    Сообщения:
    2.920
    Благодарности:
    1.705
    Адрес:
    Красноярск
    ремонт ушп? теплый пол ремонтируют, видел
    а вот с канализацией не знаю как
    какое может быть утепление со стороны помещения? ушп - это плита в теплоизоляции
     
  10. gla1979
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    600

    gla1979

    Живу здесь

    gla1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    600
    Адрес:
    Ижевск
    Действительно, а как ремонтировать коммуникации в УШП, канализацию, трубы горячего и холодного водоснабжения?
     
  11. arusov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    352

    arusov

    Живу здесь

    arusov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Канализацию Упростить и заложить По всем правилам. А для гвс и хвс я например использовал потолок :)
     
  12. Андрей Б
    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    2.144

    Андрей Б

    Строю новый дом.

    Андрей Б

    Строю новый дом.

    Регистрация:
    09.06.10
    Сообщения:
    1.570
    Благодарности:
    2.144
    Адрес:
    Домодедово, Красное
    А что с ними должно случится? :ogo:
     
  13. gla1979
    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    600

    gla1979

    Живу здесь

    gla1979

    Живу здесь

    Регистрация:
    09.07.15
    Сообщения:
    981
    Благодарности:
    600
    Адрес:
    Ижевск
    Что может случится?...просто я еще не встречал вечных пластика и резину. Да и в принципе ничто не вечно под луной.
    Предполагаю что лет через 10-15-20 резиновые уплотнения и пластик из которых изготовлены трубы из-за перепадов темп-ры (сливы горячей воды) и применяемой химии потеряют свои свойства. и труба начнет течь, растрескается.
    Так как я надеюсь еще лет 30 прожить, а может чем черт не шутит и 40 (говорят продолжительность жизни растет) - то интересуюсь как ремонтировать трубы в УШП если возникнет такая необходимость.
     
  14. arusov
    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    352

    arusov

    Живу здесь

    arusov

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.14
    Сообщения:
    925
    Благодарности:
    352
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Если соблюдены все уклоны то ничего с ней не будет
     
  15. Shafank
    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    1.031

    Shafank

    Живу здесь

    Shafank

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.01.18
    Сообщения:
    901
    Благодарности:
    1.031
    Адрес:
    Казань
    А вы представьте, есть дом, но нет труб горячей воды (или холодной воды, или канализации) (как будто нет, они же пришли гипотетически в негодность). Что в этой ситуации принято делать? Думаю с первого раза угадаете