1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,82оценок: 11

Реальная практика подключения по ПП1314 с 1.03.2014 - 12

Тема в разделе "Газификация", создана пользователем mihailsma, 07.07.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. dariada
    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8

    dariada

    Живу здесь

    dariada

    Живу здесь

    Регистрация:
    07.06.15
    Сообщения:
    63
    Благодарности:
    8
    Посмотрела на нее еще раз. Расстояние измеряется по прямой линии. Вот выдержка из методических указаний 101-э^
    2019-07-20_19-53-22.png
     
  2. Mike_Z
    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408

    Mike_Z

    не Новичок

    Mike_Z

    не Новичок

    Регистрация:
    04.10.09
    Сообщения:
    5.554
    Благодарности:
    2.408
    Адрес:
    Москва
    Вы видите только то, что хотите увидеть.
    Посмотрите что означают длины в формуле расчета
     
  3. brenchagov
    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    586

    brenchagov

    Живу здесь

    brenchagov

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.06.17
    Сообщения:
    581
    Благодарности:
    586
    Это для выбора формулы расчета, более 150 м другая формула. Платить придется за все материалы, использованные для Вашего подключения, распред не всегда может прокладываться по кратчайшему расстоянию.
     
  4. ЛевБерг
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    270

    ЛевБерг

    Живу здесь

    ЛевБерг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Moscow, Russia
    в 332 четко прописывается фиксированная цена 65000 для ТП до 5 кубов в московской области для физиков и до 15 кубов для юриков

    в 342 формула расчета платы за ТП если более 5 и 15 кубов и там же разные формулы до 150м и более 150м, сюда же если нужно ГНБ

    например у меня ТП рассчитанное по формулам 2018г составило 140 000 с ГНБ...а по формуле 2019г уже должно быть 270 000 с ГНБ, потому что ввели отдельный коэффициент на ГНБ, раньше его не было
     
    Последнее редактирование: 20.07.19
  5. ОлегЕЛ
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    10.350

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    10.350
    Адрес:
    Тверь
    Ждите ответа. Самое интересное может прийти от местного, ответ весьма удивит.
     
  6. Tatiana377
    Регистрация:
    10.08.14
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    12.418

    Tatiana377

    Живу здесь

    Tatiana377

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.14
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    12.418
    Адрес:
    Москва,Красная Пахра
    Олег, извините, но я так и не поняла. Ростехнадзор не присылает "отбойник"? это нормально? и в течении 3-х дней не присылает письмо о регистрации обращения?
    и не понятно...что может удивить? :nono:...в смысле фигню какую-нибудь напишут? так меня ответы-отписки-"не в тему" давно не удивляют:aga:...
    удивить может как раз какое-то реальное решение проблемы:)]
     
  7. PROtivoGAS
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    57

    PROtivoGAS

    Участник

    PROtivoGAS

    Участник

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Распоряжение 342 - для тех кто идет по второй категории и подсоединяет оборудование (для случаев когда надо строить ГРП и что-то подобное). И определяет методику расчета для этой категории заявителей. У третьей категории заявителей - своя методика расчета и свое распоряжение.
    А распоряжение 332 - там указана фиксированная стоимость подключения для льготной первой категории заявителей. не взирая на потребление газа и протяженность газопровода. Вот суть.
     
  8. ОлегЕЛ
    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    10.350

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    ОлегЕЛ

    кто не работает, тот ест

    Регистрация:
    10.11.11
    Сообщения:
    9.525
    Благодарности:
    10.350
    Адрес:
    Тверь
    У меня они спустили в местный РНС, ответ получил через месяц без всяких регистраций.
     
  9. ЛевБерг
    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    270

    ЛевБерг

    Живу здесь

    ЛевБерг

    Живу здесь

    Регистрация:
    23.07.14
    Сообщения:
    256
    Благодарности:
    270
    Адрес:
    Moscow, Russia
    @PROtivoGAS, не совсем так

    условия принадлежности к категории прописаны в 1314, и для первой категории это до 20 кубов, расстояние до 200м, без ГНБ и ГРПШ

    а в 332 не фигурирует понятие "категория заявителя"... там только до 15 или до 5 кубов, до 200м, без ГНБ и ГРПШ

    как видите разница есть в объеме газа

    если желаете более 5-15 кубов, или/и далее 200м, или/и ГНБ и ГРПШ, то 342
     
  10. Анлек
    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    506

    Анлек

    Живу здесь

    Анлек

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    506
    Адрес:
    Воронеж
    Помогите разобраться ещё в одном вопросе
    В случае заключения договора с гро на строительство внутри границ зу Получается следующее:
    - гро становится лицом осуществляющим строительство в соответствии с заданием на проектирование
    - гро обязано обеспечить ведение исполнительной документации п6 ст 52грк рф
    Также в п 6 грк написано об обязанности лица вести строительный контроль!
    Я правильно понимаю что данный вопрос уже включён в стандартизированные тарифные ставки?
     
  11. AAA_1
    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    295

    AAA_1

    Живу здесь

    AAA_1

    Живу здесь

    Регистрация:
    28.12.15
    Сообщения:
    503
    Благодарности:
    295
    Да, я тоже сначала пыталась через эл. почту - позвонила, сказали не видят, хотя, я думаю, врут. Пришлось по почте с уведомлением, здесь не открутятся и...прислали ответ, причем настолько полный, по всем указанным адресам, что даже ГРО у меня копию взяли.
     
  12. Анлек
    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    506

    Анлек

    Живу здесь

    Анлек

    Живу здесь

    Регистрация:
    01.10.12
    Сообщения:
    676
    Благодарности:
    506
    Адрес:
    Воронеж
    Также обязанность по ведению строй контроля прописана в п10 СП 62 и возложена на лицо осуществляющее строительство
    Одним словом если все делаем через гро по ставкам внутри границ то гро обязано нам дать за утверждённые ставки весь комплект доков включая исполниловку и Акты по форме ж
     
  13. PROtivoGAS
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    57

    PROtivoGAS

    Участник

    PROtivoGAS

    Участник

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Именно про это я и говорил.
    Только гадство всех этих методик расчета в том, что пишут до 5 куб в час (в одной категории) и менее 500 куб в час (во второй категории). Также и давление до 0,3 МПа (одной категории) до 0,6МПа (второй категории). Таким образом 5 куб в час - это же до 500 куб? И давление 0,3 МПа это тоже до 0,6МПа (как в рекламе. ДО 100% лучше, краше, дешевле или т. п. И 1% результата - тоже позволяет так утверждать)
    Т. е. газмяс делает нарочно в ТУ, или договоре, или расчете платы - что угодно, для того чтобы считать стоимость подключения по распоряжению 342.
    P. S. И в последней редакции ПП1314 - есть уточнения в расстояниях подключений. 1- категория - ДО 200м. 2-категория - ДО 500 метров сельской или ДО 300 метров в городской черте. 3-категория - БОЛЕЕ 500 метров сельской или БОЛЕЕ 300 метров в городской черте.
    Ссылку на расстояние до 150м не нашел (видимо упразднено..)
     
    Последнее редактирование: 21.07.19
  14. PROtivoGAS
    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    57

    PROtivoGAS

    Участник

    PROtivoGAS

    Участник

    Регистрация:
    16.07.12
    Сообщения:
    33
    Благодарности:
    57
    Адрес:
    Москва
    Я извиняюсь, но хочу прояснить, от мониторинга можно как-то отказаться? Сославшись на постановление или методичку?
     
  15. Tatiana377
    Регистрация:
    10.08.14
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    12.418

    Tatiana377

    Живу здесь

    Tatiana377

    Живу здесь

    Регистрация:
    10.08.14
    Сообщения:
    2.397
    Благодарности:
    12.418
    Адрес:
    Москва,Красная Пахра
    Спасибо большое...тогда ещё разок на электронку продублирую и письмо отправлю по почте:hndshk:
     
Статус темы:
Закрыта.