1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 3

Общие вопросы по фундаментам - 3

Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Troyan4eg, 10.07.19.

Статус темы:
Закрыта.
  1. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    7.474

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    7.474
    Адрес:
    Беларусь
    А 150 кг/м2 на пол или перекрытие от чего по вашему? В нормальных калькуляторах всегда присутствует.
     
  2. kvarkv
    Регистрация:
    29.06.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    149

    kvarkv

    Живу здесь

    kvarkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    Если у меня комната 20 метров, то это же не означает, что нагрузка от неё на фундамент 3 тонны от мебели и жильцов?
     
  3. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    7.474

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    7.474
    Адрес:
    Беларусь
    По нормативам так;)А если эти три тонны делим на периметр или на две стороны?
     
  4. Nico71
    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068

    Nico71

    Живу здесь

    Nico71

    Живу здесь

    Регистрация:
    14.04.12
    Сообщения:
    2.978
    Благодарности:
    6.068
    Адрес:
    Тульская обл.
    Так этож вроде эксплуатационная нагрузка
     
  5. al185
    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275

    al185

    Модератор

    al185

    Модератор

    Регистрация:
    28.10.10
    Сообщения:
    31.400
    Благодарности:
    30.275
    Адрес:
    Екатеринбург
    Нормативная эксплуатационная нагрузка 150кг/м2 для жилых, 70кг/м2 для чердака.
     
  6. kvarkv
    Регистрация:
    29.06.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    149

    kvarkv

    Живу здесь

    kvarkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    Спасибо, все понятно.
     
    Последнее редактирование: 08.09.20
  7. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    7.474

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    7.474
    Адрес:
    Беларусь
    Не учитывается для фундамента?
     
  8. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Нагрузка учитывается на грунт, с учетом веса самого фундамента.
     
  9. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.032
    Благодарности:
    6.159

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.032
    Благодарности:
    6.159
    Адрес:
    Иваново
    с учетом веса фундамента выше поверхности земли
     
  10. kvarkv
    Регистрация:
    29.06.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    149

    kvarkv

    Живу здесь

    kvarkv

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.06.19
    Сообщения:
    415
    Благодарности:
    149
    Адрес:
    Москва
    В какой-то статье я вычитал, что с учетом веса самого перекрытия ориентировочно принимают 240 Кг/кв.м., а для комнат с перегородками ориентировочно плюс 50 кг/кв.м.

    Насколько это похоже на правду?
     
  11. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.032
    Благодарности:
    6.159

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.032
    Благодарности:
    6.159
    Адрес:
    Иваново
    У вас не пол по грунту? 50 на перегородки - это если гипсокартновые наверно
     
  12. Groundworkturf
    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Groundworkturf

    Живу здесь

    Регистрация:
    15.03.13
    Сообщения:
    35.252
    Благодарности:
    44.407
    Адрес:
    Санкт-Петербург
    Это почему:faq:
     
  13. Джордж1
    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.032
    Благодарности:
    6.159

    Джордж1

    Живу здесь

    Джордж1

    Живу здесь

    Регистрация:
    13.09.11
    Сообщения:
    25.032
    Благодарности:
    6.159
    Адрес:
    Иваново
    Ну тут как считать, а так потом что подземная часть фундамента заменяет часть грунта. А их объемный вес примерно одинаков
     
  14. Dgar33
    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    7.474

    Dgar33

    Живу здесь

    Dgar33

    Живу здесь

    Регистрация:
    29.03.12
    Сообщения:
    9.116
    Благодарности:
    7.474
    Адрес:
    Беларусь
    Смотря какое перекрытие.
     
  15. projectBP
    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878

    projectBP

    тролль

    projectBP

    тролль

    Регистрация:
    21.07.15
    Сообщения:
    1.786
    Благодарности:
    878
    Адрес:
    Россия, г. Липецк
    давайте очень грубо прикинем по объёму.
    Например ШхГхВХP=0.12x1x3х1,65т= 0,594т Это вес погонного метра перегородки из кирпича высотой 3 м.
    Если перегородка поперёк то в расчетной схеме так и берётся. Если вдоль то принимается равным 1/2 от это цифры. типа перераспределяется по соседним плитам чеерз шпонки. это костыль, но без него плиты -8 почти всегда не будут проходить по нагрузке).
     
Статус темы:
Закрыта.